61. 분말소화설비의 화재안전기준상 제1종 분말을 사용한 전역방출방식 분말소화설비에 있어서 방호구역 체적 1m3에 대한 소화약제는 몇 kg인가?
❶ 0.60 ② 0.36 4종
③ 0.24 2.3종 ④ 0.72
62. 옥외소화전 설비의 가압송수장치에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 펌프는 전용으로 한다.
❷ 당해 소방대상물에 설치된 옥외소화전을 동시에 사용할 경우 각 옥외소화전의 노즐 선단 방수압력은 3.5MPa이상이어야 한다. 옥내 0.17MPa 옥외 0.25MPa
③ 당해 소방대상물에 설치된 옥외소화전을 동시에 사용할 경우 각 옥외소화전의 노즐 방수량은 350ℓ/min이상이어야 한다. 350L/min*20min =7000L = 7㎥
④ 펌프의 토출측에는 압력계를 체크밸브 이전에 설치한다.
63. 건축물의 주요구조부가 내화구조이고, 벽, 반자 등 실내에 면하는 부분이 불연재료로 시공된 바닥 면적이 600m2인 노유자 시설에 필요한 소화기구의 소화능력 단위는 얼마이상으로 하여야 하는가?
① 2단위 ❷ 3단위
③ 4단위 ④ 6단위
[해설]
위락 30 공연 집회 문화재 의료 50
노유,숙박 판매 영업 공동주택 전시 100
불연재 기준 *2
600/(50*2)=6
64. 다음 연결살수설비에 대한 시설기준에서 ( )안에 적합한 것은?
① 4 ② 5
③ 9 ❹ 10
65. 포 소화약제의 혼합장치 중 펌프의 토출관에 압입기를 설치하여 포 소화약제 압입용 펌프로 포 소화약제를 압입시켜 혼합하는 방식은?
① 펌프 푸로포셔너 방식
❷ 프레져사이드 푸로포셔너 방식
③ 라인 푸로포셔너 방식
④ 프레져 푸로포셔너 방식
66. 분말소화설비의 가압식저장용기에 설치하는 안전밸브의 작동압력은 몇 MPa 이하인가? (단, 내압시험압력은 25.0 MPa, 최고사용압력은 5.0MPa로 한다.)
① 4.0 ❷ 9.0
③ 13.9 ④ 20.0
67. 판매시설의 지하층에 유용한 피난기구로만 조합된 것은?
① 피난용트랩, 피난교
② 피난사다리, 미끄럼대
③ 피난교, 미끄럼대
❹ 피난용트랩, 피난사다리
68. 다음 중에서 연결송수관설비의 배관을 습식설비로 설치하여야 하는 소방대상물은?
① 지상 5층으로 연면적이 6000m2인 소방대상물
❷ 지상 11층 이상인 소방대상물
③ 지면으로부터 높이가 30m 이상 또는 지상 10층인 소방대상물
④ 지면으로부터 높이가 70m 이상인 소방대상물
69. 분말소화설비에 분말소화약제 1kg당 저장용기의 내용적 기준 중 틀린 것은?
① 제1종 분말 : 0.8ℓ ② 제2종 분말 : 1.0ℓ
③ 제3종 분말 : 1.0ℓ ❹ 제4종 분말 : 1.0ℓ
70. 전동기에 의한 펌프를 이용하는 스프링클러 설비의 가압송수장치에 대한 설치 기준으로 옳은 것은?
① 가동용수압개폐장치 (압력챔퍼)를 사용할 경우 그 용적은 10080ℓ 이상의 것으로 한다.
❷ 물올림장치 설치는 유효수량 100ℓ 이상으로 한다.
③ 정격토출 압력은 하나의 헤드선단에 0.1kgf/cm2 이상, 1.2kgf/cm2 이하의 방수압력이 될 수 맀는 크기로 한다.
④ 총압펌프의 정격토출압력은 그설비의 최고위 살수장치의 자연압보다 적어도 0.20.1MPa 과 같게 하거나 가압송수 정치의 정격토출압력보다 크게 한다.
[해설]
MPa=F / A = N / ㎡= kg.m / (s2 .㎡) = kg / (s2.m)
71. 연결 송수관 설비의 방수구 설치에서 연결송수관설비의 전용방수구 또는 옥내소화전방수구로서 구경은 몇 ㎜의 것으로 설치하는가?
① 40 ② 50
❸ 65 ④ 100
72. 특수가연물의고무제품인 운동화를 저장하는 창고에 물분무 설비를 하려고 한다. 필요한 수원은 몇 m3이상이어야 하는가? (단, 창고의 높이는 7m이고 바닥면적은 80m2이다.)(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 4번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)
① 16 ② 14
③ 12 ❹ 10
[해설]
특절콘 10L/min Q = 10 * 80 * 20 = 16000L=16 ㎥
73. 폐쇄형 스프링클러헤드를 사용하는 설비의 방호구역∙유수 검지장치는 하나의 방호구역의 바닥면적의기준은 몇 m2를 초과하지 않아야 하는가?
① 1500 ② 2000
③ 2500 ❹ 3000
74. 액화천연가스(LNG)를 사용하는 아파트에 자동식 소화기를 설치하려 한다. 공기보다 가벼운 가스를 사용하고자 할 때 자동식소화기의 탐지부 설치 위치로 알맞은 것은?
❶ 천장 면으로부터 30cm 이하의 위치에 설치한다.
② 소화약제분사 노츨로부터 30cm 이상의 위치에 설치한다.
③ 바닥 면으로 부터 30cm 이하의 위치에 설치한다.
④ 가스차단장치로부터 30cm 이상의 위치에 설치한다.
75. 소화용수설비를 설치하여야 할 소방대상물에 유수를 사용할 수 있는 경우에는 유수의 양이 1분당 몇 m3 이상이면 소화수조를 설치하지 않아도 되는가?
① 0.3 ② 0.5
③ 0.6 ❹ 0.8
76. 경유 10000리터를 저장하는 옥외탱크저장소에 고정포 방 출구를 설치할 때 다음 조건에 의해 포소화약제의 최소 저장량은 몇 리터인가?
① 432 ② 552
③ 612 ❹ 792
[해설]
Q = A × Q₁ × T × S = 20*4*30min*0.03=72L
Q = N × S × 8,000 L =3*0.03*8000L=720L
77. 자동차 차고나 주차장에 할론 1301 소화약제로 전역 방출방식의 소화설비를 한 경우 방호구역의 체적 1m3당 얼마의소화약제가 필요한가?
① 0.4kg 이상 1.1kg 이하
❷ 0.32kg 이상 0.64kg 이하
③ 0.36kg 이상 0.71kg 이하 1211
④ 0.60kg 이상 0.71kg 이하
78. 경사 강하식 구조대에 대한 내용 중 잘못된 것은?
① 구조대는 연속하여 활강할 수 있는 구조이어야 한다.
② 구조대는 본체는 걍하방향으로 봉합부가 설치되지 아니하여야 한다.
③ 본체의포지는 하부지지 장치에 인장력이 균등하게 걸리도록 부착하여야 한다.
❹ 입구틀의 크기는 지름 5060cm 이상의 구체가 통과할 수 있어야 한다.
79. 다음은 상수도소화전의 설비의 설치기준에 대한 설명이다. 괄호 안에 알맞은 것은?
① ㉠ 75㎜ 이상, ㉡ 100㎜ 이하, ㉢ 140m 이상
❷ ㉠ 75㎜ 이상, ㉡ 100㎜ 이상, ㉢ 140m 이하
③ ㉠ 75㎜ 이하, ㉡ 100㎜ 이하, ㉢ 140m 이하
④ ㉠ 75㎜ 이하, ㉡ 100㎜ 이상, ㉢ 180m 이상
80. 옥내소화전설비의 배관에 관한 설명으로 틀린 것은?
❶ 유량측정장치는 정격토출량의 150%까지 측정할 수 있는 성능이 있어야 한다. 175%
② 펌프 흡입측 배관에 설치하는 급수차단용 개폐밸브는 버터프라이밸브 외의 개폐표시형 밸브를 설치하여야 한다.
③ 펌프 흡입측 배관에는 여과장치를 설치한다.
④ 수은상승방지를 위한 배관에는 릴리프밸브를 설치한다.
❶ 0.60 ② 0.36 4종