1. 개요
가. 소방점검에서 풍압 때문에 차단막이 내려오다가 중간에 걸리는 문제 발생
나. 지난 태풍때 건물 양 측면으로 바람이 불면서 비가 안으로 들어오는 문제 발생
2. 원인
가. 방화셔터가 풍압으로 인해 내려오다 걸림.
측면이 열려있어 바람이 통하기 때문에 풍압으로 방화셔터가 밀려서 내려오다가 걸렸다고 함.
나. 일부 사무실은 배수가 제대로 되지 않아 물이 사무실 내부로 들어옴
- 배수구가 막혀서 물이 배수가 되지 않아 내부 북도에 물이 차서 사무실로 들어감
- 복도 보다 사무실이 낮음. 복도 도장이 사무실 내부 도장보다 높아 물이 사무실 않으로 들어가게 구배가 되어있음.
- 건물 측면이 열려있어 빗물이 건물 내부로 들어옴
3. 시공사 조치 진행
- 측면을 막는 공사를 진행하고 있음.
4. 측면을 막았을 때 부작용
- 소음
- 냄새
- 분진
- 환기
- 경관
5. 진행관련 문제점
가. 시행사가 입주사와 협의를 하지 않고 일방적으로 시공하고 있음.
나. 입주사 대표가 없어서 협의를 하지 못했다고 함 - 입주사와 협의를 하기 위한 노력을 하지 않았음.
6. 조치사항
가. 대덕강업 담당자에게 문제제기를 하였고, 진행되는 공사를 멈춘 상황
7. 향후 진행
가. 대덕강업 담당자 및 KCC 시행사와 공사에 대한 협의가 필요하며
나. 이후 진행은 입주사의 동의 없이는 진행하지 못하게 해야 함.
다. 입주사 모임을 만들어야 하며, 소통을 위한 창구가 필요함.
- 여러분들 께서도 어떻게 하면 좋을지 의견 댓글로 부탁드립니다!
첫댓글 본문에 내용대로의 문제점에 공감합니다
우선 입주자회의를 할수있는 구성원을 하루빨리 가져야한다고 생각합니다.
그리고 많은 분들이 쉽게 접할수있게 밴드개설을하면 어떠한지 의견내봅니다
첫 댓글이 달려서 반갑습니다. ^^ 어제 KCC 와 대덕강업과 미팅이 있었습니다. 서로 현황파악과 상호간의 의견을 얘기하는 정도에서 마무리 되었습니다. 관련 내용을 게시물로 작성해서 올리도록 하겠습니다.
밴드는 게시판 형태가 아니라서 글이 흘러가면 계속 내려가면서 찾아야 되는 형태라 지금처럼 이슈들을 관리하거나 각 층별 모임 관리사무소 같은 형태로 관리하려면 다음카페가 제일 적합합니다. 네이버 카페도 있으나 네이버카페는 사용하는 사람들이 얼마 되지 않아서 많이 쓰시는 다음카페로 만들었습니다.~
@VS Headcoach 밴드도 공지사항으로 하시면 맨위에 띄어져있고 대부분의 입주자분들이 이게 있는지도 모를겁니다
저도 관리소장님과 통화하다가 카페가있다고해서 찾아보고 들어온것입니다
입주자분들이 알수있게 관리소장님이 레노브르크입주자 카페가 있다고 알려주셔야하는것은 아닌지 의견 내봅니다
@진성안전 네 지금 카톡 오픈채팅방에 레노부르크 검색하시면 분양자 모임이 있습니다 그쪽에서 공유하고있고 이쪽으로 모이시라고 얘기드렸습니다~ 그리고 제가 마주치시는분들마다 얘기드리고있는데 다른분들도 얘기해주세요~
타 현장에서는 엘리베이터나 공지게시판에 까페 및 소유주 및 입주사 단톡방 링크 주소를 게시하기도 하는데 그렇게 요청해보는 건 어떨까요?
네 제가 요청하겠습니다~
@VS Headcoach 고생이 많으시네요
고생많으세요. 입주율60%넘으면 관리단 조직이 가능한거 아닌가요. 해당 사안 심각해 보입니다.
어떤 액션을 취해야 하는건지 감이 오지않아 난감한데 일단 시행사든 관리사무소든 전화라도 한통 넣겠습니다.
방화커튼 문제로 KCC 대덕강업 미팅 하자보수게시판에 이 글 참조하세요
투명으로 막는 방법도 있을건데~, 너무 어둡고 답답합니다.
지금 방법으로 막는것은 안된다고 입주사 의사를 전달하였고 곧 철거할것같습니다. 철거하고 이후 소방문제처리가 남아있습니다.