1. 부하설비 용량을 알고 있는 경우
(1) 설계 시의 부하 용량 계산은 다음을 참조함.
(가) 백열등: 소비 전력 용량(W) × 1.0[VA]
(나) 형광등, LED 조명은 용량(W)의 효율과 역률을 감안한 용량[VA] 형광등, 나트륨 등, 메탈 등, 수은등: 정격 용량 × 1.25[VA]
(다) 콘센트: 수량(2구형) × 150[VA]
(라) 콘센트가 어떤 기기 전용인 것은 그 부하의 효율, 역률을 감안한 용량[VA]
(마) 전동기 부하는 그 부하의 효율, 역률을 감안한 용량[VA] ~ 규약 전류에 환산된 용량(내선 규정 전동기 용량에 따른 규약 전류표 참조. 보통 정격 용량의 1.25~1.8배)
(2) 환산된 설비 용량의 총 합계[VA]에 수용률, 부등률, 부하율 등을 적정 적용하여 계산한다.
(3) 부하 용량을 집계한 뒤 미래의 증설 예정 용량이 확실하지 않은 경우에는 여유율을 10% 정도 감안한다.
2. 부하설비 용량을 모르는 경우 부하 용량 추정 방법
부하 밀도에 대한 표준 부하, 부분 부하, 가산 부하를 고려하여 결정한다.
Ps = AS' + BS'' + C
* Ps: 표준설비용량, S', S': 건물의 연면적[㎡], A: 표준 부하 밀도[VA/㎡], B: 부분적인 표준 부하 밀도[VA/㎡]
C: 가산 부하[VA])
첫댓글 감사합니다