1. 면접위원 : 3명
- 중앙 : 나이드신 교수분(면접에 베테랑이신 것 같음, 모르는척하며 수험자의 지식을 훓어냄)
- 우측 : 가장 젊으며 시공에 대해 잘 모르는 것 같음(품질쪽에 관심이 많았음)
- 좌측 : 어느정도 연륜이 있고 가장 깐깐했음(안전진단계열 인것 같았음)
2. 진행방식 :
- 전체적인 진행은 중앙 교수님이 진행
- 우측부터 5분남짓씩 차례로 진행했으며 서로의 질문에 관여하지 않았음
3. 질문내용
1) 우측 : 본인경력 위주로 질의
Q 강교 현장 가설시 셋팅이 맞지않을 경우 어떻게 대처하나?
A 강교제작시 쏠플레이트 제작하여 가조립시 세팅상태 확인하고 현장 세팅시 온도차등의
오류를 막기위해 쏠플레이트를 여유량을 두고 제작함
Q 그럼 오류를 현장에서 대처한다는거군요?
A 네 그렇습니다.
Q 강교 용접검사중 내적검사를 설명하시오
A 강교 용접검사는 내적검사인 UT,RT가 있고 외적검사는 MT,PT가 있으며
UT검사는 초음파탐사, RT검사는 방사선을 투과하여 용접상태을 검사하는 것입니다
Q RT검사에 대해 자세히 설명하시오
RT검사를 직접 수행해보지 않아 잘 모르겠습니다
Q 본인의 경력중 PCT거더교에 대해 설명하시오
A PCT교에 대해 설명
Q PCT교가 최근 사고가 많이 일어나는 원인이 뭐라고 봅니까
A 시공사례가 많지 않고 구조적으로 완벽히 검증이 되지 않은 공법으로
본인의 현장사례설명( 지점부의 인장균열)
2) 중앙 : 본인경력 위주로 질의
Q 강관말뚝을 사용하는 이유
A 휨강성이 높고 폐합구조로 지지력에 유리
Q 강관말뚝 부식대책
A 부식을 허용할 경우 말뚝두께를 그에 상응하게 두껍게 제작
허용하지 않을 경우 도장, 전기방식(외부전원법,희생양극법)으로 시공
Q 부식허용시 말뚝두께는 얼마나 두껍게?
A 30년에 20mm로 알고 있습니다
Q 30년에 3MM면 1년에 0.6MM인데 기준이 1년에 0.1MM임
A 네 잘 알겠씁니다
Q 택지조성공사의 지반개량공법을 설명
A 동다짐공법이며 13톤의 추를 20M에서 낙하하여 점성토의 간극수를 배출
Q 연약층 두께와 효과는 ?
A 잘 기억이 나지 않습니다.
Q 연약층 지반개량공법을 깊이에 따라 구분하여 나열 2M정도는 치환
A 5~10M는 프리로딩 , 그 이상은 SCP, V/D, 생석회말뚝, 동결,소결,
진공압밀공법 등이 있습니다
3) 좌측 : 기본 지식 질의
Q 철근의 부식과정
A 콘크리트 균열로 물과 공기 접촉시 철근이 부동태에서 활성태 바뀌어 분해 , 부식됨
부식으로 팽창하여 콘크리트 균열 가속화
Q 콘크리트 균열 대책
A 여기서 완전 꼬임
재료는 분말도 높은시멘트 혼화재료사용하여 콘크리트 성능개선
시공시 다짐충분히 양생은 습윤양생
Q 그게 균열대책인가요? 환경적인 측면을 말해보세요
A 환경적 측면은 균열방지를 위해 에폭시철근, 콘크리트 측면 방수등이 있습니다
Q 시공 경험은 많은데 콘크리트 기본은 잘 모르네 하며 마침