4. 도면의 표기사항 및 방법
가. 지적(地籍)사항
1) 지 번
토지의 특정성을 보장하기 위하여 토지의 단위구역에 붙이는 번호를 말하며
지번의 용도는 다음과 같다.
ㅇ 토지에 번호를 부여함으로서 그 토지의 특성을 살려 다른 토지와 명확히
구별할 수 있으므로 철탑, 철주 등의 용지 교섭시 이용한다. 즉, 토지대장에
의거 지번으로 소유자를 파악할 수 있으므로 토지사용 및 보상시에 활용할 수
있다.
ㅇ 지번으로 수용가의 위치를 추측할 수 있으므로 신규, 개보수공사 및 잡공사 등의 업무 및 전산자료 수정 등에 이용할 수 있다.
2) 지 목
토지의 주된 사용목적에 의하여 토지를 24가지 종류로 구분한 것으로 선로 경과지 선정 및 접지공사의 설계자료 등으로 유용하게 사용되며 지목의 내역은
다음과 같다.
지 목 |
기 호 |
지 목 |
기 호 |
밭 |
F |
하천 |
RI |
논 |
R |
제방 |
B |
과수원 |
OR |
수로 |
S |
목장용지 |
SS |
댐,저수지,호수,양어장 |
RE |
임야 |
M |
수도용지 |
WS |
광천지 |
MS |
공원 |
P |
염전 |
SF |
운동장 |
PG |
택지,건축예정지 |
유원지 |
RS |
|
공장용지 |
PS |
종료용지 |
RL |
학교용지 |
SC |
사적지 |
H |
도로 |
W |
묘지 |
C |
철록용지 |
RA |
잡종지 |
HY |
3) 경 계
지적도나 임야도 위에 지적측량에 의하여 지번별로 확정하여 등록한 선 또는
수치지적부에 등록된 좌표의 연결을 말하며 전주의 위치를 이 경계선을 기준으로 측량하여 결정한다.
4) 좌 표
측량의 기초점 또는 경계상의 굴곡점(경계선)의 위치를 평면상의 직각 종횡선의 수치로 표시한 것을 말하며, 관리구설정에 있어 이 평면 직각 좌표(座標:T.M)를 기준으로 한다.
나. 설비사항
1) 목표물
발·변전소, 출장소, 개폐소, 관공소, 학교 및 중요수용가의 위치와 명칭 (보안사항은 표기하지 않음)
2) 지지물
ㅇ 지지물의 위치, 종류와 길이
ㅇ 지지물의 번호표시는 현행전주번호와 지적화 전주번호를 기입하며 지적화번호는 ( )내에 표시한다.
ㅇ 지적화 번호는 횡좌표, 종좌표번호 및 순번의 3자리로 구성되며 순번은 전원측에서 부하측으로 1번부터 부여하되 동일 분기점에서 좌우로 분기될 때는
좌측을 먼저, 우측을 나중에 부여한다.
3) 개폐기, 보호장치의 명칭 및 용량
4) 주상변압기의 상, 전압, 용량, 대수, 저압공급방식, 장주형태
5) 배전전압과 장주형태의 코드
배전전압별(㎸) |
코드 |
장주형태 |
코드 |
6.6 |
6 |
행가형 |
1 |
22.0 |
8 |
이형(=) |
2 |
22.9 |
9 |
정형(#) |
3 |
H형 |
4 |
||
기타 |
9 |
6) 변압기 2차공급방식 코드
방 식 |
전 압 |
결 선 |
코 드 |
1ø2W |
110 |
11 |
|
200 |
12 |
||
220 |
13 |
||
1ø3W |
100/220 |
21 |
|
220/440 |
22 |
||
3ø3W |
200 |
V |
31 |
200 |
32 |
||
3ø4W |
100/200 |
V |
41 |
220/380 |
Y |
43 |
7) 보호망(선), 지선(수평지선의 경우는 경간표시)
8) 고저압 전선의 굵기 종류 및 공급방식을 표시하며 기입문자 및 숫자는 다음과 같이 간략화 한다.
ㅇ 전선의 굵기
<동선의 경우>
전선규격 |
3.2 |
5.0 |
7/2.0 |
7/2.6 |
19/2.0 |
19/2.6 |
표 시 |
3 |
5 |
22 |
38 |
60 |
100 |
ㅇ 전선의 종류
전선별 |
동 선 |
알루미늄전선 |
|||
OW |
WO |
ACSR |
경 AL |
강심알루미늄절연전선 |
|
표 시 |
OW |
- |
AL |
HAL |
ALOC |
9) 선로의 표시와 선의 폭
10) 공급방식 표기
종 별 |
기 호 |
|
특 고 압 |
단상 2선식 |
1EH |
2상 3선식 |
2EH |
|
3상 4선식 |
3EH |
|
고 압 |
단상 2선식 |
1H |
3상 3선식 |
3H |
|
3상 4선식 |
4H |
|
저 압 |
단상 2선식 |
2L |
단상 3선식 |
3L |
|
3상 3선식 |
PL |
|
3상 4선식 |
4L |
|
보안전화선 |
나 선 |
Te |
케이블 |
Tc |
11) 가공지선의 표시
용 도 |
선 종 |
굵 기 |
표 시 |
가공지선 GW |
아연도강연선 : FS |
22, 38 등 |
GW FS 22 |
아연도철연선 : Fe |
22, 39 등 |
GW Fe 22 |
|
ACSR : AL |
32, 58 등 |
GW AL 32 |
|
나경동연선 : WO |
22, 38 등 |
GW WO 22 |
<도면상 설비표기 예시>
13) 송배전 표준기호
5. 지적화 전주번호
가. 가공선로의 지적화 전주번호
1) 전주번호 부여방법
ㅇ 지적화 전주번호 전주번호
┌───────┐
- 지적화 전주번호 = 관리구 번호 + 횡번호 + 종번호 + 순번
- 관리구번호 : 관리구 번호선정방법 참조
- 횡좌표, 종좌표 : 매 도면마다 가로(횡좌표)와 세로(종좌표)를 각각 10등분
하여 0∼9의 번호 부여
- 전주순번 : 구획된 좌표 내의 전주번호
ㅇ 현행 전주번호
- 행정구역 전선로의 형상등을 고려하여 시설지역이 연상되는 간단 명료한
간(지)선명을 부여한다.
- 번호는 아라비아 숫자로 전원측으로 부터 일련번호를 기입한다.
- 간선에서 200경간 이상 분기될 경우에는 지선명을 부여하고 그 이하는 좌(L), 우(R) 및 A, B, C, D로 구분하여 표시한다.
- 분기주는 분기하는 방향에 의하여 다음과 같이 부여하며, 활입주는 앞전주번호에 [H]를 넣어 준다. (예, 32 다음 활입주 32H1, 32H2로 표시)
2) 전주번호찰 취부
o 전주번호찰 취부기준
- 전주번호찰은 지표상 1.8m의 장소에 에폭시 접착제 (콘크리트-금속용) 또는
이와 동등 이상의 접착제로 견고하게 아래와 같이 부착하고 번호찰 취부너트부 콘크리트 전주는 나사로 부착한다.
다만 위와 같이 고정하여 적용함으로써 전주번호찰이 훼손되거나 불법 광고물 속으로 가려지는 사례가 있어 다음과 같이 필요 장소에서는 지표상 1.8m
이상이 되는 적정위치 (가급적 2.5m를 넘지 않는 범위) 에 부착 (판단배(전)
990.06-14869 (88.11.10)참조)한다.
※ 상향취부가 필요한 곳 (에폭시 접착제사용 부착)
· 통행이 빈번한 지역으로 불법광고물 부착이 많은 곳
· 어린이나 일반인에 의한 고의적 훼손, 절취가 예상되는 곳
· 규정된 근입보다 깊이 묻혀 실지표상 높이가 낮은 곳
· 기타 필요하다고 인정되는 곳
- 전주번호 기입은 전기용 폴리에스텔 필름을 사용하여 제작한 접착 테이프를 사용하거나 실크인쇄를 하여 사용한다.
- 전주번호찰은 도로측에 취부하되 보도의 경계에 있는 지지물은 필요에 따라서 양측에 취부할 수 있다.
- 도로 이외의 장소에서는 순시시 잘 보일 수 있는 방향에 취부한다.
- 지주, 지선주에는 지적화 전주번호만을 기입한다.
o 전주번호찰 취부 및 정비철저
배전선로 계통도와 현장의 전주번호가 상이하고 간선에 전주번호찰이 부착되어 있지 않는 사항등이 설비측면의 불안전요소로 지적되고 있는 바 전주번호찰 취부 및 정비에 철저를 기하기 바람.
o 전주번호찰 정비 우선순위 선정
- 책임분계점 및 개폐기 설치 전주
- P.Tr,S.C 등 기기설치 전주
- 간선 및 분기주
- 전주번호가 상이하고 번호찰의 노후,탈락이 심한 구간
o 전주신설 및 이설에 따른 전주번호찰 취부 및 정비 철저
- 건주 즉시 전주번호찰의 취부
- 전주 이설에 따른 전주번호 변경사항 즉시 처리
- 공사시공에 따른 전주번호 변동구간은 원인발생 공사에 반영하여 일괄처리
- 검수시 전주번호찰 확인 철저
* 관련공문 : 판단배(전) 990.03-228 (92.1.7) "전주번호찰 취부 및 정비철저"
o 전주번호찰 구성
나. 지중설비 관리번호
1) 대상설비
맨홀, 핸드홀, 개폐기, Pad Tr., 분전함, 입상주, 케이블
2) 번호부여방법
o 맨홀, 핸드홀, 개폐기, Pad Tr., 분전함
- 지적화번호 : 좌표 및 설비별 순번으로 구성하고 순번은 전원측에서 부하측으로 1번부터 부여하되 동일분기점에서 좌측을 먼저 우측을 나중에 부여한다.
기 호
맨 홀 : M man hole
핸드홀 : H hand hole
개폐기 : S switch
Pad Tr : T transformer
분전함 : D distribution board
예) 맨홀 : 0 2 1 0 A 1 - 0 9 M 1
──┬── ┬─ ─┬
지중관리구 좌표 설비별순번
- 현행번호 : 사업소에서 별도로 다음과 같은 방법으로 부여한다.
· 지중선로의 포설구간 및 형상등을 고려하여 시설지역이 연상되는 간단 명료한 구간명 (도로명등)을 부여함
· 주간선에서 분기될 때 좌(L) 우(R)로 표시한다.
(예) 종 로 M L 12
─┬── ┬─ ─┬ ─┬
포설구간/설비구간/도로상위치/ 설비순번
o 케이블 번호부여
- 케이블 번호는 다음과 같이 구성한다.
① ② ③
│관리구번호├───┤케이블종별├───┤일련번호│
(지적위치) (케이블인출개소)
또는 D/L 명
* 케이블 1본에 대하여 단말에서 단말까지를 설정한다.
① 관리구번호
o 케이블 소재지의 관리구 번호 (기본관리구)
② 케이블 종별
o 케이블 인출이 발변전소인 경우는 해당선로명
o 기타 케이블인 경우
저압 : 05
가공 : 15
기타 : 25
③ 일련번호
o 3행을 사용 101번부터 부여
케이블 번호는 회선별 단선도에서 기입한다.
3) 번호의 운영
o 각 지중설비 (맨홀, 개폐기, Pad Tr, 분전함, 입상주)에는 지중번호찰을 부착하여야 한다.
o 지중 번호찰은 지중설비 번호찰과 케이블 번호찰로 구분한다.
종 류 |
기 입 내 용 |
부 착 대 상 설 비 |
지중설비번호찰 |
지적화 번호 |
맨홀(통도,핸드홀), 개폐기 |
케이블 번호찰 |
케이블 번호 |
케이블(인입선 제외) |
o 지중번호찰은 다음 위치에 부착한다.
종 류 |
대 상 설 비 |
부 착 위 치 |
비 고 |
지중설비번호찰 |
맨홀 |
맨홀입출구 지하벽면 |
콘크리트못, 나사못(신주)끈등을 사용 부착 |
개폐기 |
개폐기실 출입구 |
||
Pad Tr 분진함 |
지상설비는 외함 또는 개폐문 |
||
케이블번호찰 |
케이블 |
지중설비내부 케이블가 단말에서 케이블번호를 쉽게 구별 가능한 곳 |
끈으로 견고하게 부착 |
o 지중번호찰 기입재료는 아크릴잉크 또는 동등이상의 재료를 사용한다.
3) 지중번호찰 부착방법
o 일괄부착방법
지중설비도면 제작과 동시에 지중번호찰을 부착
o 변동분 부착방법
- 지중설계도면 제작지역내 신규, 계획 보수공사로 변동분이 발생하는 공사단위별로 예산을 반영 부착
- 지중설비순시, 점검시 이상개소 재정비부착
1. 배전설비통계
가. 시스템 개요
1) 시스템 입력
ㅇ 공사단위별로 설비변동량 단말기 입력처리
ㅇ 타 전산시스템으로부터 추출이 가능한 설비항목은 입력불요
- 전산설계 및 준공정산처리시 전항목 입력불요
- 저압부하관리 시스템 처리항목 입력불요
(변압기 용량, 대수, 저압선 긍장 및 가능)
2) 시스템 조회
ㅇ 입력즉시 설비항목 ON - LINE 조회 가능
3) 시스템 출력
ㅇ 분기1회 배전설비 통계조서 발행 (분기말 익월 10일경)
4) 시스템 처리 개요도
나. 업무처리 절차도
다. 시스템 입력표의 작성
1) 주요업무 절차
가) 회선의 신설
회선을 최초로 신설하거나 기존회설을 폐지하는 업무는 별도의 입력표 작성없이 공사부서의 자료를 받아 설비관리과(전산담당)에서 행한다.
나) 설비의 증강
회선단위의 설비의 증감은 설비통계이동표(가공, 지중)을 이용 각 공사단위별 감독자가 입력표를 작성후 단말입력 한다.
이 경우 설비량의 감소시는 감소설비량의 숫자앞에 " - " 부호를 반드시 표기한다.
다) 설비의 절체
기설설비의 전체 또는 일부를 다른 회선으로 절체하는 경우 설비변동에 대한
설비통계이동표는 해당 공사감독자가 작성하며 기입되는 KEY사항은 변경전
선로번호와 변경후 선로번호를 동시에 기제 및 입력하고 설비량은 절체되어지는 설비량만을 기재 단말입력한다.
라. 설비통계이동표의 입력항목 설명
1) 공통사항
가) 사업소
지점단위(지사는 직할)의 사업소 코드로 선로의 관할 사업소를 기재한다.
나) 발·변전소
선로의 전원측 발·변전소 코드를 기입함.
단, 22.9KV - Y에서 공급받는 22KV/3.3 - 6.6KV 주변압기 설치 변전소는 독립된 변전소로 하고, 또 수용가측 변전소에서 당사 변전선로를 인출하여 일반수용을 공급하는 경우에는 수용가측 변전소 1차측에 있는 당사 변전소 코드를
기입한다.
다) 회 선
회선의 최초 신설시는 변전소 단위로 CB(RECLOSER대용 포함) 연결된
FEEDER의 순번을 기입하며 2자리의 숫자를 사용한다. 필요시 수용가전용선로에도 회선번호를 부여하여 관리한다.
라) 공용유무
① 타사업소와 공용하지 않은 선로: " 0 "
② 타사업소와 공용하는 선로
o 관내에 변전소가 있는 경우: " 1 "
o 관내에 변전소가 없는 경우: " 2 "로 부여한다.
마) 배전전압
배전선로의 전압을 코드로서 기입함
단, 선로중간에 TIE Tr(BOOSTER)가 있는 경우에는 변압비에 따른다.
변 압 비 |
코 드 |
6.6㎸/3.3㎸ |
A |
11.4㎸/3.3㎸ |
B |
11.4㎸/6.6㎸ |
C |
22.9㎸/3.3㎸ |
D |
22.9㎸/6.6㎸ |
E,F |
※ 작성예시 (공용유무 코드)
※ E, F는 동일한 전압의 선로(6.6KV)이면서 전원측 선로를 공유하는 Tie Tr.2차선로임
※ 회선별 설비조서와 화면의 설비조회시 Tie Tr 2차측 선로도 독립된 단위선로로 관리함.
바) 인출전선
회선의 인출전선 선종,굵기를 코드로서 입력하되, Tie Tr(Booster) 변전소 구내 또는 1호주에 있는 경우에는 Tie Tr 2차측 인출전선을 입력한다.
2) 가공선로 설비사항
가) 고압(병가포함): 설비된 전체 고압선로 전선긍장의 합계
나) 고압병가: 고압선로 긍장중 병가된 부분의 긍장합계
다) 저압병가: 고압선로 하단에 저압이 병가된 경우와 기설 저압선로에 병가하여 저압선을 설치한 경우의 저압선로 병가긍장 합계
라) 전선연장: "긍장×전선수"로 고압동선, 고압 AL선, 고압 절연전선 및 가공지선으로 구분하여 입력
※ 다중접지계통의 중성선은 저압중선선과의 공용에 관계없이 고압연장에
포함시킴.
마) 지지물
다회선 공용부분의 지지물은 대표적인 선로 또는 상위전압공급선(동일전압의 경우에는 상단선로)에만 기입한다. 지지물은 개체로 분리가능한 단위를
기준하여 입력하며 복합전주는 강관주로 분류하여 입력한다.
예시) H 주: 2본
삼 각 주: 3본
사 각 주: 4본
인형계주: 1본
바) 차단기 및 개폐기
① RECLOSER
1상과 3상으로 구분하여 3상은 전자식과 유압식을 구분하여 입력한다.
② SEC: SECTIONALIZER의 대수를 입력한다.
③ LOOP SW
SECTION RECLOSER 2대와 TIE RECLOSER 1대를 SET로 하여 회선번호가 작은 회선 쪽으로 설비를 입력한다.
④ ALTS: 자동구분 개폐기로 상시 전원측 선로에 입력
⑤ Int.SW: INTERRUPTER SWITCH
⑥ COS: 분기선로 보호용과 고압수용가의 책임분계점용 COS가 해당되며 개체별 대수를 입력한다.
⑦ ASS: AUTO SECTION (ASBS 포함)
⑧ AS: 거압 기중개폐기 (AIR SWITCH)
⑨ OS: OIL SW (자동 OS포함)
⑩ GS: SF6 GAS SW
사) L . A
배전선로용 피뢰기의 개체별 수량을 입력한다.
아) STACON
선로에 설치된 역율보상용 콘덴서로 고정식과 자동개폐식으로 구분하여 입력한다.
자) 선로전압 조정기
고압선로의 전압조정을 위한 3상 선로전압조정기의 대수를 입력한다
차) 절연변압기(TIE TR)
선로에 설치된 절연변압기(BOOSTER 포함)로서 1상과 3상으로 구분하여 입력한다.
3) 지중설비 입력항목 설명
가) 지중 CABLE긍장
지중케이블의 포설방식에 따라 직매식, 관로식 및 전력구로구분하며 선종별로 긍장(m)을 입력
나) 지중개폐기
지중선로용 개폐기의 설치위치에 따라 지상 지하, 지하 및 옥내로 구분하여
입력
다) 지중 LATS
지중선로용 자동 구분개폐기로 상시전원측 선로로 입력
라) 원방조작 개폐기
원방조작 개폐기의 대수를 입력
마) 저압분전함
지중선로 저압분전함을 개소단위로 입력
바) 고장표시기
지중선로 사고개소를 검출을 위한 고장표시기의 설치대수를 입력한다.
사) 접속개소: 개체가 아닌 전상을 일괄 개소단위로 입력
o 종단: 종단접속재(CABLE HEAD) 사용개소
o 분기: 분기접속재 사용개소
o 직선: 직선접속재 사용개소
아) 맨홀
케이블의 인입, 인출, 접속 등의 공사와 점검, 보수작업 등을 용이하게 처리할
수 있도록 시설되고 개공부를 가진 구조물의 개체 수량을 입력한다.
자) 핸드홀
직매식 선로에서 케이블의 접속공사 및 접속부보호 등을 위하여 시설되고 개공부를 가진 구조물의 개체수량을 입력한다.
차) 구조물의 길이
회선단위 입력이 아닌 사업소 전체를 단의로 관로, 공동구 및 전력구의 길이를 미터(m)단위로 입력한다.
<설비수량 산출방법 예시>
1. 기설 고압선로에 고압병가 시설시
2. 기설 고압선로에 저압병가 시설시
3. 기설 저압선로에 고압병가 신설시
4. 기설 저압선로에 저압병가 신설시
※ 기설 저압선로에 고압선로를 병가하는 경우 고압선로가 주선로이므로 기설 저압선로가 병가되는 것으로 수량산출
<전압별 설비조사 회선수 산정방법>
1. 가공설비조서
가. 동일회선에 가공설비와 지중설비가 함께있는 경우에는 가공설비 조서로만 회선수 산정
※ 지중부분 설비는 지중설비조서에 회선수 없이 설비내역만 표시
나. 회선은 변전소 CB를 기준으로 하며 절연변압기 2차측은 별개의 회선으로 산정하지 않는다.
다. 동일회선이 2개 이상의 사업장을 공급하는 경우의 회선수 산정은 변전소가 있는 사업소(공동유무 코드1번 사업소)에서만 회선수 산정
예시)
o 1 - 나의 경우
AAAA-1234-01-9-0회선과 1234-01-E회선은 A사업소의 1234-01 -9-0회선으로만 회선수 계산 (6.6KV는 회선수 없이 설비내용만 존재할 수 있음)
o 1 - 다의 경우
AAAA-1234-02-9-0회선과 BBBB-1234-02-9-2회선은 A사업소의 1234-02-9회선으로만 회선수 계산 (B사업소는 회선수 없이 설비내용만 존재할 수 있음)
2. 가공설비 없이 지중설비만 있는 회선에는 지중설비조서에서 회선수 산정
2. 저압부하관리
가. 목 적
변압기, 저압배전선 및 저압 수용가 정보에 대한 전산화로 배전계획 및 관리자료를 적기에 제공하여 업무에 효율을 높이고 수용가공급신뢰도 향상을 기하고자 함.
나. 관리대상
1) 변압기
2) 저압배전선
3) 저압수용가중 아래 계약종별로 공급되는 수용
계 약 종 별 |
코드 |
계 약 종 별 |
코드 |
주택용 전력 |
100 |
농사용(을)전력 |
420 |
교육용 저압 전력 |
213 |
농가용(병)전력 |
430 |
일반용 저압 전력 |
211 |
가로등(을) |
610 |
산업용(갑) 저압전력 |
311 |
심야(갑)전력 |
905 |
농사용(갑)전력 |
410 |
심야(을)전력 |
915 |
다. 관리자료 현황
관 리 자 료 |
단위 |
수 량 |
비 고 |
변 압 기 |
대 |
710,373 |
'92.10말 현재 |
저압배전선 |
경간 |
3,524,840 |
|
저압수용가 |
호 |
10,778,040 |
라. 출력장표
ㅇ 정기출력장표
구분 |
출력장표명 |
자료내용 |
발행주기 |
송부처 |
개 별 명 세 |
DP부하1 ○변압기 색인표 (주상,지중) |
변압기의 용량,결선방식,예상이용율등의 변압기의 개체정보 사항 |
부하계산시(4,11월) |
지사 지점 |
DP부하2 ○저압선용량검토 대상명세 |
저압선 전압강하초과가 예상되는 변대를 110V와 220V로 구분하여 발행 |
" |
" |
|
DP부하3 ○접지저항 측정명세 |
정기 측정기간 경과 또는 규정치 초과 변대 |
" |
" |
|
DP부하4 ○제작년도 13년경과 변압기 명세 |
최초의 설치년월을 기준으로 13년이 경과된 변압기의 명세 -대상변압기 기산시점 ○제작(수리)후 최초 설치년월을 기준으로 기산 ○제작(수리)년월과 설치년월 파이가 12개월 초과시는 제작(수리)년월을 기준으로 기산 |
" |
" |
|
DP부하5 ○과부하예상 변압기 명세 |
추정이용율이 일정한 값 이상인 변압기의 명세 ○단상 3선식, 삼상 4선식 V결선 변대의 공용 변압기 : 110% ○삼상 4선식 Y결선 변대 - 동일용량 : 110% - 용량 상이 변대의 동력전용변압기 : 100% ○이외 변압기 : 130% |
" |
" |
구분 |
출력장표명 |
자료내용 |
발행주기 |
송부처 |
통 계 표 |
DP부하6 ○변압기 이용율 분포표 |
단상,삼상,등동공용 뱅크순으로 변압기 용량별 이용율 분포의 대수를 나타냄 |
부하계산시(4,11월) |
본사 지사 지점 |
DP부하7 ○공급방식별 수 용가 통계표 |
공급방식에 대한 전압강하별 수용호수 |
" |
본사 |
|
DP부하8 ○접지저항 측정 대상 통계표 |
사업소별 접지저항 측정대상 변대개소 |
" |
" |
|
DP부하9 ○결선별 지역별 변압기 통계표 |
변압기 결선방식과 공급지역별 변압기 대수, 용량, 뱅크수를 나타냄 |
" |
" |
|
DP부하10 ○13년 경과 변 압기 통계 (용량별) |
사업소별 용량별 13년 경과 변압기 대수 |
" |
본사 지사 지점 |
|
DP부하11 ○변대주별 인입 주별 수용자 통계표 |
사업소별 수용호수, 변대주수, 저압주수, 변대당 수용호수, 저압주당 수용호수, 변대당 저압주수를 나타냄 |
" |
본사 |
|
DP부하12 ○2차 전압별 경 과기간별 변압 기 통계표 |
2차전압과 제작(수리)경과 기간별 변압기 대수 |
" |
" |
|
DP부하13 ○제작년, 제작소 별 변압기 통계표 |
제작(수리)후 경과기간별 제작소별 변압기 운용현황 |
" |
" |
|
DP부하14 ○형별,제작소별 변압기 통계표 |
변압기 형별 제작소별 변압기 운용현황 |
" |
" |
구분 |
출력장표명 |
자료내용 |
발행주기 |
송부처 |
통 계 표 |
DP부하15 ○2차전압별 제 작소별 변압기 통계 |
2차전압별 가공 지중변압기의 제작소별 변압기 대수 |
부하계산시(4,11월) |
본사 |
DP부하16 ○13년 경과 변 압기 통계 (전압별) |
최초설치년월을 기준으로 10년이 경과한 변압기의 통계를 사업소별, 고압용, 특고압용으로 구분 출력 |
" |
" |
|
DP부하17 ○계약종별 단위 KW당 사용전 력량 통계표 |
수용가를 주택용, 업무용, 산업용 및 계약전력 단위의 사용량대 계약전력 및 수용호수 통계자료 |
" |
" |
o 정비용 자료
출력장표명 |
자료내용 |
발행주기 |
송부처 |
DP정비1 ○회선번호 착오변대 명세서 |
○설비통계나 저압부하관리 시스템에 등록되지 않은 변대 ○발행기준 : 발행일 현재 |
정비자료 발행시 6,11월 |
지사 지점 |
DP정비2 ○수용가 없는 변대명세 |
○해당 변압기에 수용가가 존재하지 않는 변대 ○발행기준 : 발행년월-설치년월>3개월 |
" |
" |
DP정비3 ○수용가없는 말단 인입주 명세 |
○발행기준일이 경과 되었으나 수용가 없는 말단 인입주 ○발행기준 : 발행년월-설치년월>3개월 |
" |
" |
DP정비4 ○마스타 상관에라 내역서 |
○변압기,배전선,수용가가 논리적으로 상호연결될 수 없는 변대 ○발행기준 : 발행일 현재 |
" |
" |
출력장표명 |
자료내용 |
발행주기 |
송부처 |
DP정비5 ○누락수용가 명세 |
○변대주, 인입주 없이 누락 수용가가 DB에 등록된 수용가 ○발행기준 : 발행일 현재 |
정비자료 발행시 6,11월 |
지사 지점 |
DP정비6 ○공급방식 불일치 고객명세서 |
○수용가 공급방식상 해당변대나 인입주에서 공급이 불가능한 수용가 ○발행기준 : 발행일 현재 |
" |
" |
DP정비7 ○저압선 중첩개소 변대명세서 |
○결선방식이 같고 두변대의 공용변압기 용량이 합이 100KVA이하이며 중첩된 저압선을 가지고 있는 변대 ○발행기준 : 발행일 현재 |
" |
" |
DP정비8 ○이용율 200%초과 예상 변압기 명세서 |
○동·하계 부하계산 결과추정 이용율이 200%를 초과하는 변압기 ○발행기준 : 발행일 현재 |
요청시 |
" |
DP정비9 ○설비별 수용고객 명세서 |
○공급변대, 인입주별 수용가 명세 ○발행기준 : 발행일 현재 |
" |
- |
DP정비10 ○요금종합단독존재 수용가 명세 |
○저압부하관리 시스템에 없고 요금종합 시스템에만 존재하는 수용가 ○발행기준 : 발행일 현재 |
" |
- |
DP정비12 ○정비자료 발행 통계 |
○사업소별 정비용 자료 발행 통제 |
정비자료발행시6,11월 |
본사 |
DP정비13 ○계기번호별 고객명세 |
○계기번호순 수용가번호,공급변대주,인입주현황 ○발행기준 : 발행일 현재 |
요청시 |
- |
o 기타 출력장표
출력장표명 |
자 료 내 용 |
발행주기 |
DP기타1 ○변압기/저압배전선 관리표 |
○변압기,배전선,수용가내역 출력 ○발행 : 전자계산소 출력 ○발행기준 : 발행일 현재 |
요청시 |
DP기타2 ○변압기/저압배전선관리표 (/FOR CPM25) |
○변압기,배전선,수용가내역 출력 ○발행 : 사업소별 단말프린터 ○발행기준 : 발행일 현재 |
수 시 |
DP기타3 ○변압기이동 처리내역서 (/FOR CPM61) |
○변압기 이동처리 결과 내역표(CPM11 입력내용) ○발행 : 사업소별 단말프린터 ○발행기준 : 입력년월일 |
" |
DP기타4 ○배전선이동 처리 내역서 (/FOR CPM62) |
○배전선 이동처리 결과 내역표(CPM12 입력내용) ○발행 : 사업소별 단말 프린터 ○발행기준 : 입력년월일 |
" |
DP기타5 ○수용가이동 처리 내역서 (/FOR CPM63) |
○수용가 이동처리 결과 내역표(CPM13 입력내용) ○발행 : 사업소별 단말프린터 ○발행기준 : 입력년월일 |
" |
DP기타7 ○부하예측 조회 등록현황 |
○부하예측시 등록된 신설,증설부하 및 100%적용 부하내용 출력 ○발행 : 사업소별 단말프린터 ○발행기준 : 입력년월일 |
" |
DP기타8 ○고객 KEY변경처리 내역서 |
○수용가 KEY변경에 따른 변경내역을 구 KEY대 신 KEY 대비 ○발행기준 : 발행일 현재 |
" |
DP기타9 ○사업소별 소손 및 불량 변압기 통계표 |
○변압기 소손 및 불량 교체 대수통계 ○발행기준 : 발행기준 월 현재 |
" |
출력장표명 |
자 료 내 용 |
발행주기 |
DP기타10 ○결선방식 원인별 소손 및 불량변압기 통계표 |
○변압기 소손 및 불량 교체 대수의 결선방식별 원인별 분석통계 ○발행기준 : 발행기준 월 현재 |
수시 |
DP기타11 ○원인별 제작소별 소손 및 불량변압기 통계표 |
○변압기 소손 및 불량 교체 대수의 원인별 제작소별 분석통계 ○발행기준 : 발행기준 월 현재 |
" |
DP기타12 ○경과년수별 제작소별 소손 및 불량 변압기 통계표 |
○변압기 소손 및 불량 교체 대수 경과년수별 제작소별 분석통계 ○발행기준 : 발행기준 월 현재 |
" |
DP기타13 ○용량별 제작소별 소손 및 불량변압기 통계표 |
○변압기 소손 및 불량 교체 대수의 용량별 제작소별 분석통계 ○발행기준 : 발행기준 월 현재 |
" |
DP기타14 ○관리구 데이터 에라체크 리스트 |
○사업소별 관리구 이관 및 분활처리의 에라 내역 출력 |
처리시 |
6. 업무처리과정
가. 온라인 입력
1) 입력시기 및 부서
입 력 내 용 |
입 력 시 기 |
입력부서 |
비 고 |
|
변압기,배전선,이동처리 |
변대단위시공직후 |
시공부서 |
||
수용가 이동처리 |
" |
" |
||
수용가신설 |
영업접수시스템 처리분 |
내선검사 후 |
내선계기 부서 |
|
저압요금종합 처리분 |
" |
요금과 |
||
회선이동 처리 |
회선시설,회선철거 회선명 변경 구간번호 변경시 |
시공부서 |
설비관리과와 협의 |
마. 부하계산
1) 수용구분
가) 전등수용
- 주택용전력(100)
- 일반용 저압전력(211), 교육용 저압전력(213) 및 가로등(을)(610)로 계약전력이 단상 9KW 이하인 수용
나) 동력수용
- 일반용 저압전력(211), 교육용 저압전력(213) 및 가로등(을)(610)로 계약전력이 단상 9KW를 초과하는 수용 및 삼상수용
- 산업용(갑) 저압전력(311), 농사용전력(갑),(을),(병)(410,420,430)인 단상수용 및 삼상수용
2) 변압기 동·하계 부하계산 기준
가) 추출기준
구 분 |
하 계 |
동 계 |
|
전등적용 수용가 |
한전키수용 |
9월분요금 청구분 |
2월분요금 청구분 |
과징키수용 |
10월분요금 청구분 |
3월분요금 청구분 |
|
동력전용 수용가 |
부하계산 시점의 수용가 계약전력 |
좌 동 |
나) 사용월과 요금 청구일
o 요금청구
한전키수용가: 검침월분으로 요금청구
과징키수용가: 검침월 다음월분으로 요금청구
※ 예시 (검침일이 매월 2일인 수용가)
○ 사용기간: 8.2 - 9.1
○ 검 침: 9.2일
○ 요금청구월
- 한전키 수용가: 9월분으로 청구
- 과징키 수용가: 10월분으로 청구
3) 부하계산식
가) 전류계산
● 전등전류
· : 110V환산 전등전류(A)
· : 상관계수(표.1 참조)
· : 뱅크단위 전등사용량(KWH)
● 동력전류
- 단, K는 호당 계약전력(kW)이며 순으로 배열
(인 경우는 에는 0을 대입한다.)
- 동력수용가 종합수용율은 〈표.2〉 참조
- 1∮동력과 3∮동력은 구분하여 계산
● 합성부하전류
- 1∮전류 , 3∮전류
● 부하계산
- 1∮부하()
- 3∮부하()
- 합성부하
·,
· : 변대인출에서 공급방식별 전류
나) 합성 선전류 계산
선전류
다) 이용율 계산
이용율
● 12. 13, 21, 22결선 변압기
- 이용율
● 41결선 변압기
- 공용변압기이용율(%)
- 전용변압기이용율(%)
● 31결선 변압기
- 이용율(%)
● 43결선 변압기
- A = B = C인 경우
· 이용율(%)
- A〉B = C인 경우
· A변압기 이용율(%)
· B, C변압기 이용율(%)
- A=B 〉C인 경우
· A,B변압기 이용율(%)
· C변압기 이용율(%)
라) 전압강하 계산
o 경간 전압강하
- V = I × L × Z ÷ 10³(V)
I = 선전류 (A)
L = 긍장 (m)
Z = 임피던스 (Ω/Km) → 1400mm완금, 역율 90% 기준
o Km당 전압강하
- 누적 인입주 등가전류를 계산
- 누적인입주 전류를 선전류 환산계수 TABLE에 의해 경간별 선전류를 계산
- 경간별, 전선별 전압강하를 변대주에서 인입주까지 누적한 전압강하를 계산(경간 전압강하를 부하측 경간에 누적)
<표 1> 전등 전류계산 상관계수
구분 |
지역별 |
사 용 량 |
A |
B |
동계 |
번화가 |
2,000㎾h 이하 |
0.0554 |
0 |
2,000㎾h 초과 |
0.0384 |
34.0 |
||
주택가 |
1,000㎾h 이하 |
0.0913 |
0 |
|
1,000㎾h 초과 |
0.0323 |
59.0 |
||
농어촌 |
500㎾h 이하 |
0.1210 |
0 |
|
500㎾h 초과 |
0.0533 |
34.0 |
||
하계 |
번화가 |
2,000㎾h 이하 |
0.0680 |
0 |
2,001-10,000㎾h |
0.0438 |
48.0 |
||
10,000㎾h 초과 |
0.0197 |
278.0 |
||
주택가 |
1,000㎾h 이하 |
0.1010 |
0 |
|
1,001-7,500㎾h |
0.0422 |
59.0 |
||
7,500㎾h 초과 |
0.0166 |
260.0 |
||
농어촌 |
500㎾h 이하 |
0.1199 |
0 |
|
500㎾h 초과 |
0.0339 |
43.0 |
<표 2> 동력수용가 종합수용율
동력수용가호수 |
종합수용율 |
1호 |
0.852 |
바. 에라유형 및 수정방법
1) 공통사항
에 라 내 용 |
에라코드 |
확 인 사 항 |
||||||
○기본항목 기재착오, 누락 - 해당사업소 코드 아님 - 공사번호 착오 |
01 |
사업소코드 확인 공사번호가 숫자가 아닌경우 |
||||||
○마스타가 있는 신설 1. 설비의 마스터 있는 신설(11,12서식) 2. 수용가의 마스터 있는 신설(13서식) |
02 |
이미 마스터에 등재되어 있는 KEY사항을 중복하여 신설시 발생 ○KEY사항 - 변압기 : 변대주번호 - 배전선 : 부하주번호 - 수용가 : 수용가번호 |
||||||
○마스타 없는 이동(철거) 1. 설비의 마스터 없는 이동(11,12서식) 2. 수용가의 마스터 없는 이동(13서식) |
03 |
마스타의 공재되지 않은 KEY사항의 철거나 이동시 발행 |
||||||
○직전시공일보다 과거이동 - 직전 처리시 입력한 시공일자보다 과거 시공일자로 이동됨 |
04 |
시공일자는 현장과 일치토록 입력 |
||||||
○시공월일 기재에라 - 1-12월, 1-31일이 아님 |
05 |
시공월일 확인 |
||||||
○1일2회 이동 - 동일KEY를 사용한 동일 이동 일자의 입력건이 2건 이상임 |
06 |
처리시점이 동일일자인 경우 발생 |
||||||
○이동코드 및 이동내용 모순 1. 이동코드가 1.5공란이 아님 2. 이동코드 5또는 공란에 항목 내역이 없음 3. 이동코드 5 경우 업무선택이 JS가 아님 4. 이동코드가 1인 경우 업무이 JD가 아님 5. 이동코드 공란인 경우 업무선택이 JC가 아님 |
07 |
○이동코드와 업무선택이 상관관계
|
에 라 내 용 |
에라코드 |
확 인 사 항 |
○전주번호 기재에라 1. 해당사업소 관할이 아닌 관리구 2. 전주번호가 숫자가 아님 3. 변대순번이 1,2,3,4,5,9가 아닌 경우 |
08 |
등록관리구 확인 (CPM28∼29) - 1,2,3 : 가공변대 순번 - 4 : 지중상단 변대 - 9 : 모자계량인 경우 |
○신변대주 기재 에라 1. 변압기가 없는 변대주로 부하주 이동 2. 변대주 미입력 |
11 |
배전선을 이동하고자 하는 변대주의 마스터 존재여부 확인 |
○신부하주 기재 에라 - 신부하주를 마스터가 있는 부하주로 이동 |
13 |
공급변대주 및 신부하주 기재착오 유무 확인 |
○철거대상 선정 에라 - 수급대상 설비가 있는 상태로 공급설비 철거 |
14 |
○변압기 철거시 : 배전선이나 수용가 존속여부 확인 ○배전선 철거시 : 수용가 존속여부 확인 |
2) 변압기 사항
에 라 내 용 |
에라코드 |
확 인 사 항 |
○회선번호 에라 1. 회선번호 미등록 2. 구간번호가 101-299가 아님 |
20 |
○회선번호 등록여부(CPM26) ○구간번호 확인 |
○전압강하 구분 에라 - 전압강하 구분이 1 또는 2가 아님 |
21 |
○전압강하 - 5%이하 : 1 - 5%초과 : 2 |
○지역코드 에라 - 지역코드가 0,1,2,3이 아님 |
22 |
1. 변화가 2. 주택가 3. 농어촌 0. 전산제외 |
에 라 내 용 |
에라코드 |
확 인 사 항 |
||||||||
○접지저항 에라 1. 측정년이 숫자가 아니거나 월이 1-12가 아님 2. 일부항목의 누락 3. 측정년월이 갱신일 이후 4. 규정치가 01-99가 아님 5. 측정치가 001-999가 아님 |
23 |
규정치 측정치 측정년월 확인 |
||||||||
○결선코드 에라 1. 가공 변대에서 12,13,21,22,31, 32,41,43이 아님 2. 지중변대에서 형별 순번 결선코드가 아래조건에 맞지 않음
|
24 |
결선코드 형벌코드 상호비교 단상지중변압기 결선 및 순번코드 |
||||||||
○형벌코드에라 1. 가공변대(순번코드 1-3)에서 형별코드 1,2,3이 아님 2. 지중변대(순번코드 4,5)에서 형별코드 4-9가 아님 |
25 |
변대순번코드와 형벌코드 상호 비교 |
||||||||
○사용 TAP에라 1. 사용 TAP이 규정된 코드가 아님 |
27 |
○사용 TAP코드
|
에 라 내 용 |
에라코드 |
확 인 사 항 |
||||||||||||||||||||||||
○변압기 대수 기재착오 1. 결선코드와 대수의 상관관계 착오
*변압기 대수는 변압기항목중 최대 입력된 항목수로 결정 ○공용 T.R란을 공란으로 두고 전용T.R란에 기재 ○변압기2대 기재식 공용용량이 전용용량보다 작음 |
27 |
변대결선과 변압기대수와의 상호관계 확인 ○변압기 용량 기재방법 1. 변압기 1대일 경우 → 공용 T.R란에 2. 변압기 2대일 경우 → 큰 용량을 공용T.R란에 3. 변압기 3대일 경우 → 용량이 같은 변압기를 전용 T.R란에 4. 용량 7.5KVA는 7KVA로 기입 ○순번5의 41결선 변압기대수 2는 삼상 V결선 변압기용량 입력시 공용과 전용으로 구분기재 |
||||||||||||||||||||||||
○변압기 용량기재 에라 1. 용량이 형별 규격용량이 아님
|
28 |
형별과 용량 상호비교 - 지중단상변압기로 Y결선시 ○3대의 용량이 같은 경우 ○2대가 같고 1대가 다른경우 |
에 라 내 용 |
에라코드 |
확 인 사 항 |
○2차전압 코드에라 - 2차전압 코드가 1,2,3이 아님 |
29 |
2차전압 코드 1. 460/230 2. 230/115 3. 210/105 |
○제작소 코드에라 - 제작소 코드가 1-21, 99이 아님 |
30 |
1. 효성(한영) 9. 성진 17. 향군(준수) 2. 코롱(국제) 10. 뉴텍 18. 한영 3.쌍용(동양) 11.원효,보훈 19.대광(종류) 4. 국제전기 12. 조일 20. 대웅(종류) 5. 신한 13. 동방 21. 재영(종류) 6. 이천 14. 한양 99. 기타 7. 대명 15. 흉산 8. 동미 16. 정우(준수) |
○제작년월 에라 1. 제작년이 숫자가 아니고 제작월이 01-12가 아님 2. 제작년월이 설치년월이후 3. 제작년월이 갱신년월이후 |
31 |
제작년월 확인 제작년월,설치년월 비교 제작년월,갱신년월 비교 |
○수리년도 에라 1. 수리년이 숫자가 아니고 수리월이 01-12가 아님 2. 수리년월이 설치년월이후 3. 수리년월이 갱신년월이후 |
32 |
수리년월 확인 수리년월, 설치년월 비교 수리년월, 갱신년월 비교 |
○설치년월 에라 1. 설치년이 숫자가 아니거나 월이 1-12월이 아님 2. 설치년월이 갱신년월이후 |
33 |
설치년월 확인 설치년월과 갱신년월 상호비교 |
○설치사유 에라 1. 규정코드 1-6, 9가 아님 |
34 |
설치사유별 코드 1. 신,증설 2. 과,경부하 교체 3. 제작년도 경과 교체 4. 소손교체 5. 불량교체 6. 기타 개보수 교체 7. 異容量 변압기 교체 |
에 라 내 용 |
에라코드 |
확 인 사 항 |
○불량 및 소손원리 에라 1. 설치사유가 4,5이고 입력 구분이 Y이나 원인코드 미입력 2. 원인코드가 규정코드 아님 |
35 |
불량 및 소손원인코드 확인 |
3) 배전선 사항
에 라 내 용 |
에라코드 |
확 인 사 항 |
||||||||||
○전주번호 에라 1. 변대주≠전원주=부하주 2. 변대주=전원주≠부하주 3. 전원주≠부하주이나 전선누락 4. 전원주=부하주이나 전선입력 |
36 |
|||||||||||
○전주경간거리 에라 1. 기계에서 계산한 거리가 기준치 300m초과 2. 변대주부터 말단주까지 4㎞초과 |
38 |
경간거리 및 전주번호(관리구 및 종별)확인 |
||||||||||
○경간상별 에라 1. 상별코드가 1-4가 아님 |
39 |
결선과 상별 확인 |
||||||||||
○공용 중성선 에라 1. N,W 또는 공란이 아님 2. 상별이 2 또는 4로 중성선은 공란 3. 전선굵기 N(E)란의 내용이 032,058,095,097,160이며 "W"로 입력 |
40 |
공용중성선 확인 |
||||||||||
○전선굵기 에라 1. 규정된 코드가 아님 2. 상별,중성선,전선굵기중 일부누락 3. 상별, 중성선,전선굵기 사이의 조건검색이 아래와 같지 않음 |
41 |
○전선굵기 코드
|
에 라 내 용 |
에라코드 |
확 인 사 항 |
|||||||||||||||||||||||||
|
41 |
- C00은 CABLE 100임 ○220V직접승압변대 저압선굵기
|
4) 수용가 사항
에 라 내 용 |
에라코드 |
확 인 사 항 |
○수용가번호 에라 1. 입력된 검번이 계산치와 다름 2. 검번 기재 누락 3. 계약종별이 전산화 대상이 아님 |
44 |
수용가번호, 계약종별 확인 |
5) 마스타 상관관계
에라코드 |
마스터 상관관계 |
61 |
변압기 마스터 없음 |
6) 참고자료
o 변대순번, 결선, 형벌코드 상관표
구 분 |
변대순번 |
형별코드 |
변압기 결선코드 |
가 공 |
1,2,3 |
1,2,3 |
11,12,13,21,22,31,32,41,43 |
지 중 |
4 |
4,5,6,7,8,9 |
11,12,21,22,41,43 |
5 |
41,43 |
o 변압기 순번, 결선, 대수, 용량 상관표
구분 |
순 번 |
변압기 결선 |
대수 |
가공 |
1,2,3 |
12,12,21,22 |
1 |
31,41 |
2 |
||
32,43 |
3 |
||
지중 |
4 |
12,13,21,22 |
1 |
41 |
2 |
||
43 |
3 |
||
5 |
41 |
2 |
|
43 |
1 |
구분 |
형벌 |
변압기 용량 |
|
가공 |
1 |
5,7.5(7),10,15,20,30,50,75,100 |
|
3 |
5,10,15,20,30,50,75,100 |
||
지중 |
4 |
단상 |
30,50,75,100,150,200 |
V결선 |
단상변압기 2대조합 |
||
Y결선 |
단상변압기 3대조합 275(200+75) |
||
5 |
V결선 |
130(100+30) 200(150+50) 275(200+75) |
|
Y결선 |
75,100,150,200,300 |
o 220V 직접승압변대 저압선 굵기
220V 직접승압변대 저압선 굵기 |
||||
전선굵기 |
022 |
038 |
060 |
100 |
022 038 060 100 |
344 360 382 422 |
360 376 398 438 |
382 398 420 460 |
422 438 460 500 |
o 상별, 중성선, 전선굵기 상관표
상 별 |
중 성 선 |
전 선 굵 기 |
1 |
N,W 공란 |
C(L)-N(E) C(L)-C(L) |
2 |
N,W |
C(L)-C(L)-N(E) |
3 |
N,W 공란 |
C(L)-N(E)-P C(L)-C(L)-P |
4 |
N,W |
C(L)-C(L)-C(E)-P |
o 마스타 상관관계 코드
마스터 상관관계 |
코드 |
변압기 마스터 없음 |
61 |
o 결선, 상,공급방식, 전선굵기 상관표
결선 |
상 |
전 선 굵 기 |
공 급 방 식 |
|||
C(L) |
C(L) |
N(E) |
P |
|||
12 |
1 |
○ |
○ |
320,322,344 |
||
13 |
1 |
○ |
○ |
320,322,344 |
||
21 |
1 |
○ |
○ |
310 |
||
21 |
1 |
○ |
○ |
320,322,344 |
||
21 |
2 |
○ |
○ |
○ |
310,320,322,344,420 |
|
22 |
1 |
○ |
○ |
320,322,344 |
||
22 |
1 |
○ |
○ |
344,444 |
||
22 |
2 |
○ |
○ |
○ |
320,322,344,444 |
|
31 |
1 |
○ |
○ |
320,322,344 |
||
31 |
3 |
○ |
○ |
○ |
320,322,344,620 |
|
32 |
1 |
○ |
○ |
320,322,344 |
||
32 |
3 |
○ |
○ |
○ |
320,322,344,620 |
|
41 |
1 |
○ |
○ |
310 |
||
41 |
1 |
○ |
○ |
320,322,344,420 |
||
41 |
2 |
○ |
○ |
○ |
310,320,322,344,420 |
|
41 |
3 |
○ |
○ |
○ |
320,322,344,620 |
|
41 |
4 |
○ |
○ |
○ |
○ |
310,320,322,344,420,620,720 |
43 |
1 |
○ |
○ |
320,322,344 |
||
43 |
2 |
○ |
○ |
○ |
320,322,344 |
|
43 |
3 |
○ |
○ |
○ |
638 |
|
43 |
4 |
○ |
○ |
○ |
○ |
320,322,344,638,738 |
o 마스타 수정 및 보완 코드
마스터 상관관계 |
코드 |
마스터 상관에라 수정 |
1 |
o 계약종별 코드(저압)
굵은 줄안이 저압부하관리 대상
계 약 종 별 |
코 드 |
계 약 종 별 |
코 드 |
||
주택용전력 |
100 |
농사용 전력 |
갑 |
410 |
|
교육용 전 력 |
저압전력 |
213 |
을 |
420 |
|
고압전력A |
223 |
병 |
430 |
||
고압전력B |
233 |
농사용전등 |
500 |
||
일반용 전 력 |
저압전력 |
211 |
가로등 |
갑 |
600 |
고압전력A |
221 |
을 |
610 |
||
고압전력B |
231 |
임시전력(갑) |
218 |
||
산업용 전 력 (갑) |
저압전력 |
311 |
임시전력 (을) |
저압전력 |
218 |
고압전력A |
321 |
고압전력A |
228 |
||
고압전력B |
331 |
고압전력B |
238 |
||
산업용 전 력 (을) |
고압전력A |
721 |
심야전력 |
갑 |
905 |
고압전력B |
731 |
을 |
905 |
o 제작소코드
제 작 소 |
코드 |
효 성 |
1 |
● 변대순번
변 대 |
코드 |
가 공 변 대 지중변대 단상 삼상 모자계량 경우 |
1 2 3 4 5 9 |
o 불량 및 손손 원인 코드
원 인 별 |
코드 |
|
설비 불량 |
제 작 불 량 시 공 불 량 |
01 02 |
보 수 불 량 |
보 수 불 량 자 연 열 화 과 부 하 부 식 |
11 12 13 14 |
자 연 현 상 |
풍 우 해 뇌 격 빙 설 해 염 진 해 |
21 22 23 24 |
고과 의 적실 |
작 업 자 과 실 일반인의 고의적 과실 화 재 |
31 32 33 |
외물 접촉 |
수 목 조 류 기 타 |
41 42 43 |
진 오 동 동 작 |
진 동 오 동 작 |
51 52 |
타 사 고 파 급 |
61 |
|
원 인 불 명 |
71 |
|
하 자 |
81 |
|
기 타 |
91 |
사. 입력표 작성방법
1) DATA의 입력
DATA 입력을 위하여 작성된 화면은
ㅇ 이동 입력 화면(변압기, 배전선, 수용가, 회선, 전주단위수용가이동, 회선일괄이동)
ㅇ 입력데이타 조회 화면
ㅇ 입력 데이타 삭제 화면으로 구성되었으며 각화면별 입력 방법은 화면을 참조하기 바란다.
본 시스템에서는 입력표 작성을 간소화하고 장표입력 누락으로 인한 마스타
착오를 줄이는데 중점을 두었으나 다음의 원칙은 반드시 지켜서 입력표를 작성하기 바람.
ㅇ 변대 단위로 시공 즉시 입력표를 작성하고 당일에 입력을 완료시킬것. 만일 당일에 입력이 불가능할 경우는 다음의 순서로 입력할 것
변압기신설, 이동→배전선신설, 이동→수용가 이동, 폐지→배전선폐지 → 변압기폐지
ㅇ 수용가 신설을 제외한 모든 장표는 본 시스템으로 입력할 것
(13,16장표는 본 시스템으로 입력)
ㅇ 변압기 이동을 수반한 배전선 이동시 배전선의 변대주 난에는 변압기 이동후 변대주 번호를 기입할 것
ㅇ 기타 사항은 나. 유형별 작성방법 참조할 것
2) 마스타 보완
마스타 보완을 위한 자료(공급방식 수정제외)는 모두 저압 부하관리 시스템으로 입력되어야 한다.
가) 설비착오 내용의 보완
주간대에 입력된 이동 데이타를 매일저녁 일괄갱신후 저압부하관리 MASTER를 기준으로 설비착오 내용을 작성하여 온라인으로 조회가 가능하도록 되어
있다.
따라서 조회결과 착오설비가 있는 경우는 데이타 입력 가능을 이용하여 보완
데이타를 입력하면 된다.
본 기능에서 조회할 수 있는 내용은 다음과 같다.
ㅇ 체크종류 : 배전선 계통 불연결 상태
변압기 결선과 배전선 상의 불일치
ㅇ 조회종류 : 착오내용이 있는 변대 명세
변대별 착오 내용 조회
나) 수용가 착오 조회
수용가 색인표에 해당하는 내용을 매일 수용가 정비시마다 새로 작성하여 단말로 조회할 수 있다.
ㅇ 체크종류 : 변압기결선과 수용가 공급방식 불연결
배전선 상과 수용가 공급방식 불연결
다) 전주번호 누락 수용가 보완
전주번호 누락 수용가만을 별도 관리하여 항시 화면으로 조회하여 보완 데이타를 작성할 수 있도록 한 기능이다.
누락 수용가의 판정 기준은 다음과 같다.
ㅇ 수용가 정비시 요금시스템에 존재하는 부하관리 대상수용가가 본 시스템에 없는 경우
ㅇ 신설 수용가 장표가 입력되고 3개월이 지나도록 해당설비가 입력되지 않은 경우 (전주번호는 삭제됨)
누락수용가 보완 입력은 수용가 입력화면에서 이동코드표를 공란으로 입력하면 된다.
라) 설비와 수용가의 연결 가능 조회
수용가입력시 착오를 방지하기 위한 기능으로 수용가가 연결될 솔비와 공급방식을 입력하면 수용가능여부를 판정하는 기능이다.
※ 기타 기능의 이용은 화면을 참조
3) 입력표 작성설명
가) 공사유형별 처리방법
공 사 구 분 |
처 리 |
변대주 이동 처리 |
1. 변압기 이동표에 의거 이동처리 |
변대직하 전원주와 부하주 이동처리 |
1. 변대를 신설, 철거로 처리하는 경우 전원주와 부하주가 자동생성됨 2. 변압기만 이동으로 처리하고 부하주는 변동이 없는 경우 변대주번호만 변경되고 그 자리의 전원주와 부하주번호는 변압기 이동전 상태유지 * 변압기가 이동된 후 부하주는 경간없는 전원주와 부하주 형태로 존재하므로 전원주를 변경하고 경간 전선사항을 필수기재 * 변압기가 기존의 저압주중의 한곳으로 이동된 경우는 이동후 변대직하전원주의 전주번호를 변대직하로 이동처리 한다 * 변압기가 기존의 저압주이외 장소로 이동된 경우 변대직하 전원주와 부하주는 경간없는 신설로 처리한다. |
기타 부하주 이동 |
변경전변대 제1부하주(예시1의 B-1참조)의 전원주 번호만 변경, 기타는 현행과 동일 |
수용가 이동 |
변경 없음 |
나) 공사유형별 작성 방법