C.제조사가 없는경우 또는구형보일러 제어수리
==타회사 심야전기보일러 접목
전면콘트롤박스
<<<사진이 기존에사용하던 제어기입니다~~철거합니다~~
<<<기존제어기철거-->
새로사용할 제어기ADT-7000M 제어기를 취부
센서리본->상부로올라가는전선(검정)과
제어기에서나오는온도센서(흰색)연결
순환모터 전선(청색)연결~~
룸콘 조절기(적색+검정))전선연결~~~실내조절기교체설치함
마그네트 전선(회색)연결또는 마그네트 코일단자연결
심야리본(적색)-->심야전원에연결
과열센서전선(검정)
과 위로올라가는 파란색과연결
기존 상부온도센서,과열센서제거
파란색전선을 과열센서용으로선택~
검정색전선을 온도센서용으로 선택
신품 온도센서(긴원형막대기)
아래에서올라온 검정색과연결,
신품과열센서(95N)아래에서올라온
청색전선과(흰색납짝한거)연결.
센서작업완료--시험가동후카버취부
보일러내통과 폼사이로 밀어넣을 과열센서를
철사를 이용하였다.
~~시험가동중 테스팅~~
시험결과 -->기존마그네트(MG)고장으로 철거
신품마그네트(MG)교체중
~~시험가동중 테스팅~~
히터3개중 히터하나-> 단상5KW*2개씩==
10KW*3개=30KW(5KW=22.1A*6=132.6A)==작업완료
<제어기,룸조절기, 하네스전선,과열센서.온도센서 교체
=================================
1)제어기 1개 2)룸조절기 1개
3)과열센서 1개 4)온도센서 1개
5)하네스 배선코드 1개 6)걸이1개
7)피스나사2개 8)포장박스
1)실내온도 표시 2)보일러 온도 표시
3)시간(분)난방제어(0~40분)
4)실내온도 제어(10~40도)
5)외출운전기능(실내온도8~15도유지운전)
6)동파방지가능
(실내온도8도이하시 3분운전 27분정지 기능)
7)보일러 이상유무 표시기능
E1(히타제어센서합선)- -(히타제어센서단선)
E3(과열센서 과열신호) E4(저수위감지신호)
E7(보일러 온도 과열 차단상태신호)
8)보일러 온도볼륨조정가능==
올림/내림버턴기능
9)시간제어/온도제어 볼륨조정가능==
올림/내림버턴기능
10)심야전기차단 S/W기능
===============================
<<새한전기보일러 >>
무료전화=080-223-0487
본점:창원시 마산합포구 상남동 162-219번지
대표전화;055)223-0487,
(f)055)247-6260
경기=안양시 호계동970-20번지
070-7802-1218
대전=동구 가양동 166-9번지
042-582-0489
경북=070-7634-0176
강원=033-463-0487
광주=062-416-0012
인터넷전화 070-7562-0487
http://www.ishsimya.co.kr