누전차단기(ELB) 자꾸 떨어질때 누전인지 차단기 고장인지 쉽게 알수 있는방법 노하우
1) 누전차단시 윗부분(1차측/입력측), 아래부분(2차측/출력측/부하측) 중 부하측에 연결된
선을 분리후 누전 차단기를 올려본다, 이때 올라가면 누전이고 만약 처음처럼 떨어지면
누전차단기 불량이다, 같은용량의 누전차단기만 구입해다 설치하면 끝.
출처: 전기고장,누전수리(동환전기전자)/010-3333-5090 원문보기 글쓴이: 동환전기전자