배후령 터널의 환기방식은 국내 최초로 도입된 횡류식 환기방식으로서 평소 상부 급기구에서
신선한 공기를 공급하고 배기구로 오염공기를 배출하다 화재등 유사시에는 급기구를 배기구로 전환하여 신속하게 유독가스를 배출하도록 되어 있음
횡류식 환기방식은 화재시 제연효율이 매우 우수하며 대면 교통터널의 사고에 즉각 대처가 가능하고 오염공기를 항시 환기소를 통하여 배출되므로 터널내 환기상태가 양호한 환기 방식임.

< 터널 제연방식 비교 >
▣ 국내 최장 도로터널 및 국내 최초 피난대피터널 설치현황
본선터널 5,057m 및 국내최초로 피난대피터널 5,133m 설치
< 터널 제연방식 비교 >
< 터널 단면도 >
▣ 환기탑 조형물 및 시각순응시설 디자인
- 지식경제부가 주관한「2009 공공디자인개발사업」지원대상에 선정
- 배후령 터널의 환기탑 조형물 및 시각순응시설을 지역특색(춘천, 화천, 양구)을
상징하는 디자인으로 변경하여 해당지역의 랜드마크 기능을 부여, 지역 홍보효과 기대
□ 환기탑조형물 : 잔잔한 물결의 선형
□ 시각순응시설 : 물결이 퍼져나가는 형상

< 그림2. 춘천측 갱구조감도 >
< 그림3. 화천측 갱구조감도 >
▣ 최첨단 방재설비 설치현황
ㅇ 영상유고 감지설비
- 터널내 CCTV로부터 들어오는 화면중 비정상적인 상황을 감지하면 즉시 운영자에게 경보를
발령하여 터널내 사고에 대한 신속한 초기대응으로 2차사고 및 피해 확대를 예방하는 설비임
※ 비정상적인 상황 : 역주행, 화재, 낙하물, 보행자, 차량사고, 차량정지 등
ㅇ 자동화재탐지설비
- 화재로부터 발생하는 열, 연기, 빛 등을 자동감지하여 화재 발생 위치를 관리소나
통합관리센터의 관리자에게 알리는 설비.

<반도체센서식 화재탐지케이블>

<터널 천장에 설치된 모습>
ㅇ 라디오 재방송설비
- AM/FM 공중파 방송을 수신하여 터널내부에 설치된 안테나를 통해 자동차에서 공중파 청취가
가능하도록 하며, 또한 터널내 재난 발생시에는 모든 라디로 주파수에 대하여 긴급 방송이
가능하도록 강제권을 부여하여 신속 대처를 유도.
- 본선터널, 피난연결통로, 피난대피터널, 터널내 전기실등에 상시제공
ㅇ 물분무설비
- 물분무헤드에서 방출된 물분무가 화재의 연소 및 확대를 억제하여 소화활동을 지원하고
피난자의 신속한 대피를 용이하게 하는 소화설비임

<물분무헤드 상세>

<물분무 분사형태 >
ㅇ 터널진입 차단설비
- 터널내 화재시 터널로 진입하는 차량을 차단하여 2차사고를 방지할 목적으로 터널전방
100∼500m 이내 설치하는 시설

<물분무헤드 상세>

<물분무 분사형태 >
ㅇ 피난대피터널
- 대면통행터널에서 화재 시 안전지역으로 대피자를 탈출시키기 위한 터널
ㅇ 비상발전설비
- 터널 내 화재 등 비상사태로 인해서 터널 내 정전상황이 발생하는 경우 옥내소화전설비,
제연설비 등의 방재설비에 비상전원을 공급하기 위한 시설
ㅇ 무정전 전원(UPS)설비
- UPS(Uninterruptible Power Supply System)라고 칭하며 상용전원의 정전등에 대비하여
중요한 부하에 안정된 전원을 공급하기 위한 장치로 컨버터, 인버터, 축전지, 전환스위치
등으로 구성
- 화재 안전기준은 20분간 공급을 표준으로 하고 있으나 터널은 일반적으로 소방서와 원거리에
위치하여 접근성을 고려하여 60분간 비상전원 공급.