구분 | EV기계실 바닥 (발)전기실 바닥 | 도장방법 | 비고 | |
도막두께 | 도장횟수 | |||
하도(프라이머) | 0.05㎜ | 1 | B.R |
|
중상도 | 0.1㎜ | 2 | B.R.S | 지정색(유광) |
계 | 0.15㎜ | 3 |
|
|
※ 도장방법별 작업도구 : B→붓칠, R→롤러칠, S→뿜칠
바탕처리 등
콘크리트는 20℃ 기준으로 약 30일 정도 충분히 양생되어야 되어야 한다.
콘크리트 표면에 부착된 Laitance, 먼지, 유분 등 오염 물질은 깨끗이 제거하여야 한다.
Laitance 제거는 적절한 연마재를 고압의 공기와 함께 분사하여 콘크리트 표면층을 제거하거나(Blasting) 고속회전 그라인더에 고경도의 연마재를 부착하여 콘크리트 표면을 갈아내는 (Power Tool Grinding)방법으로 한다.
균열부위는 V커팅 후 적절한 재질(레진몰탈이나 퍼티 등)로 보수하여야 한다.
도료는 가사 시간내에 사용할 수 있는 양으로 주제, 경화제를 정확하게 계량하고, 교반기를 사용하여 충분히 혼합하여 가능한 한 기포가 혼입되지 않도록 주의하여야 한다.
하도 시공(프라이머 도포)
바탕처리가 끝난 표면이 완전하게 건조(함수율 6%이하) 되었는지를 확인한다.
작업도구(붓, 롤러)로 표면을 충분히 Wetting 시키면서 도장한다.
규정된 후속도장 기간에 따라 중도 도장을 하여야 한다.
중도 시공
프라이머 도포 후 건조 상태를 확인하고 중도재를 규정 배합비로 정확하게 계량하여 혼합 후 작업도구(붓, 로울러, 스프레이)로 도장한다.
시공 후 경화되기 전에 먼지 등 오염물질이 도장면에 부착되지 않도록 주의하여 관리하여야 한다.
상도 시공
중도 도장 후 건조 상태를 확인하고 상도재를 규정 배합비로 정확하게 계량하여 섞는다.
중도 도장이 완전히 건조된 후 상도 도장을 하여야 한다.
전체면에 균일하게 작업도구(붓, 롤러, 스프레이)로 표면광택이나 색상의 차이가 없도록 균일하게 도장한다.
무용제계 에폭시 도장공법 및 엠보공법
건조도막의 두께는 다음과 같다.
구분 | 도장 두께 | 도장 횟수 | 시공방법 | 비고 | ||
부위 | 지하주차장 주차 부위 (단, 장애인 주차 부위 제외) | 지하주차장 장애인 주차 및 차로 등 부위 (단, 램프 부위 제외) | ||||
시공방법 | 도장공법 | 엠보공법 | ||||
하도(프라이머) | 0.05㎜ | 1 | B.R,S | 좌동 | 유색 또는 무색 | |
중상도 1차 (무용제계 에폭시) | 0.15㎜ | 1 | B.R Scraper | 좌동 | 지정색 (유광) | |
중상도 2차 (무용제계 에폭시) | 0.50㎜ | 1 | B.R,S Scraper | 전용롤러 | 지정색 (유광) | |
계 | 0.7㎜ | 3 |
|
|
|
※ 도장방법별 작업도구 : B→붓칠, R→롤러칠, S→뿜칠
바탕처리 등 (1차 면처리)
콘크리트는 충분히 양생(20℃ 기준, 28일 이상 양생)되어야 하며, 적합한 pH 값 기준은 7~9 이하로 유지하고, 함수율 6% 이하가 되어야 한다.
콘크리트 표면에 부착된 Laitance, 먼지, 유분, 시멘트 슬러지, 모래 등 오염물질은 연삭기, 그라인더, 평삭기 등을 사용하여 깨끗이 제거하여야 한다.
균열부위는 V커팅 후 적절한 재질(레진몰탈이나 무용제계 에폭시 퍼티 등)로 보수하여야 한다.
도료는 가사 시간내에 사용할 수 있는 양으로 주제, 경화제를 정확하게 계량하고, 교반기를 사용하여 충분히 혼합하여 가능한 한 기포가 혼입되지 않도록 주의하여야 한다.
하도 시공 (프라이머 도포)
바탕처리가 끝난 표면이 완전하게 건조(함수율 6%이하) 되었는지를 확인한다.
주제와 경화제를 규정된 배합비(제조사별 사양에 따름)로 충분히 혼합하고, 콘크리트 바탕면에 도료가 고이거나 누락부위 없이 고르게 흡수되도록 규정된 두께이상으로 균일하게 도장하며, 흡착이 심한 부위는 1회 더 도장한다.
중상도 시공 (1차)
하도 도장면의 건조, 경화상태를 확인한 후 바탕면의 실균열이나 손상된 부분은 Steel Scraper 등을 이용하여 에폭시 수지계 퍼티로 충진시켜 준다. 바탕면에 구조균열이 있을 경우에는 “V”컷팅 작업 후 무용제계 에폭시로 충진시켜 준다.
최종 도장면의 외관향상 및 바탕면의 평활도를 높이기 위하여 무용제계 에폭시 중상도재를 Rubber Scraper 등을 이용하여 규정된 두께이상으로 바닥전체에 스크래핑 도장한다.
중상도 시공 (2차)
도장공법 적용시
중상도(1차) 도장면의 건조, 경화상태를 확인한 후 핀홀, 기포, 크랙발생부위 등은 무용제계 에폭시로 충진․보수한 후, 주제와 경화제를 규정된 배합비(제조사별 사양에 따름)로 충분히 혼합하여 규정된 두께에 대한 소요량을 정확히 계산하고 붓, 롤러 등을 이용하여 총 두께가 0.7㎜이상 되도록 도장한다.
엠보공법 적용시
중상도(1차) 도장면의 건조, 경화상태를 확인한 후 엠보마감용 무용제계 에폭시의 주제와 경화제를 규정된 배합비(제조사별 사양에 따름)로 충분히 혼합하여 규정된 두께에 대한 소요량을 적확히 계산하고, 롤러, Scraper 등을 이용하여 고르게 펼쳐 엠보마감 전용롤러를 통해 총 두께 0.7㎜이상의 엠보 무늬를 형성시켜 마감한다.