1. 수변전설비 구성도의 핵심전달사항
(1) 특징
고압 또는 특고압 수용가들의 수전설비 회로구성은 KSC 4507(큐비클식 고압 수전설비) 및 내선규정에서 ① CB형 ② PF·CB형 ③ PF·S형으로 정하고 있으나, 각 수전설비들의 형태는 사고의 발생확률과설비의 경제성을 대조해서 각 설비에 적합한 수전형태를 사용하고 있다.
(2) 22.9kV 정식 수전설비(CB형 &PF·CB형)
22.9 kV-Y로 수전하는 경우 수전용량 1,000 kVA 이상인 경우는 차단기(CB)를 사용하는 정식 수전설비로 하여야 한다.
- 수전 CB용 계전기(OC2)는 강반한시(VI) 사용 - KEPCO 권장사항
- 수전점 PF - 파급사고 방지(정격 용량 2배 내외)
- 3개 CT Y결선 (과전류 정수, 강도, 부담 등을 고려)
- 과전류 &단락보호 : OCR (50/51)
- 지락보호 : Y-결선 잔류회로 OCGR (50N/51N)
① CB형
- 이 수전방식은 그림 1과 같이 지락계전기, 과전류 계전기와 차단기(CB)의 조합에 의해서 과부하, 단락, 지락 등의 고장 보호를 구성하는 형태이다.
- 여기서, 차단기는 회로에 전류가 흐르고 있는 상태에서 그 회를 개폐한다든지 또는 차단기 부하 측에서 단락 사고 및 지락 사고가 발생했을 때 신속히 회로를 차단할 수 있는 능력을 가지는 기기이다.
- 일반적으로 계약전력 500[kW]이상인 수용가 및 500[kW]미만 일지라도 완전한 보호를 하고자 하는 경우에 적용되고 있다.
② PF∙ CB형
이 수전 방식은 CB 형에서는 설비비가 고가로 되는 점. 배전 사정의 변화(개조, 증설 등에 의한)에 의해 종래의 차단기의 차단부족을 초래한다는 점 등에서 전력 퓨즈를 병용하여 보호 장치의 경제화를 도모하려는 것이다.
여기서 전력 퓨즈는 고압 및 특별 고압 기기의 단락 보호용 퓨즈인데, 확률적으로 적은 단락 사고의 보호를 전력 퓨즈(한류형)에 분담시켜서, 차단기를 소형화한 것인데, 보통 500[kW] 미만의 수용가에 적용된다.
(3) 22.9kV 간이 수전설비( PF·S형)
① 이 수전방식이 가장 경제성을 고려한 방식인데, 전력퓨즈와 교류부하 개폐기를 조합해서 보호를 하려는 것으로 300[kW] 이하의 수용가에 적용되고 있다.
② 간이 수전설비와 정식 수전설비 차이는 차단기(CB)가 설치되지 않는다는 점이다.
③ 내선규정 표준 결선도에 의하면 22.9 kV-Y로 수전하는 경우 수전용량이 1,000 kVA 미만인 경우는 간이 수전설비로 할 수 있다.
2. 자동부하 전환 개폐기
(1) 개요
① 정전시 큰 피해가 예상되는 중요시설(병원, 전산센터, 정수장 등)의 고객에게 이중전원을 확보하여 무정전 전원공급을 수행하는 3회로 2스위치 개폐기
② 주전원 정전 또는 기준전압 이하시 예비전원으로 자동 전환
③ 개폐기는 예비전원으로 전환된 후 주전원이 정상적으로 복구되면 원상태인 상시전원으로 복구
④ 최근에는 SF6 가스차단방식의 ALTS가 개발 보급되고 있으며, 차단시 서지 현상이 발생하지 않는다.
⑤ 조작은 자동 또는 수동전환 가능
(2) 설치위치
상용 예비 2회선 수전방식의 수전실내 구내 인입구
(3) 정격
① 정격전압 : 25.8kV
② 정격부하 차단전류 : 630A
③ 전환시간 : 0.2초 이내
(4) 조작방법
① 조작은 자동 또는 수동전환이 가능하여 배전반내에서 원방조작도 가능하며 3상 일괄조작방식으로 옥내외 설치가능
② 상용전원 정전시 자동으로 건전회선으로 절체되는 장치로 수용가의 인입구에 설치되어 상용전원을 선택 수전
3. 부하 개폐기
(1) 개요
① 특고압 수전설비에 설치되어 부하설비를 안전하게 개폐하는 개폐기
② 전동, 수동 조작장치 채용에 의한 원방조작 기능이 가능
③ 부속장치에 의한 단락 차단, 퓨즈용단 트립, 전압 트립 등 다양한 기능 부여
④ LBS(PF부)는 단로기(또는 개폐기) 기능과 차단기로서의 PF 성능을 만족시키는 국가 공인기관의 시험성적이 있는 경우에 한하여 사용가능
⑤ 단, PF는 정격전류가 100A까지만 적용
⑥전력퓨즈의 용단 시 결상을 방지하는 목적으로 채용
⑦SF6 가스차단방식을 채용한 가스절연부하개폐기가 개발되어 우수한 차단 및 절연성능, 소형, 경량화
(2) 설치위치
수전실내 구내 인입구 개폐기
(3) 조작방법
① 통상 상태에서는 소정의 전류를 개폐 및 통전하고 그 전로가 단락상태가 되어 이상전류가 투입되면 규정시간 동안 통전
② 여기서 소정의 전류란 여자전류 및 충전전류를 말하며 실제로 사용할 때는 전력퓨즈를 부착하여 사용
(4) 정격