첫댓글 기준용량은 수전전압으로 계산하고, 차단용량은 공칭전압을 적용하는 것이 맞습니다
기준용량은 공칭전압으로 구하시는거고 정격차단용량은 정격전압을 넣으셔야 합니다. 그래서 정격차단용량 구할때 6600이 아닌 정격전압 7200을 넣은 것입니다
위에 6600에 1.2/1.1을 곱하신게 정격전압을 적용하신겁니다~ 기준용량은 공칭전압이에요~~