안녕하세요.
공부중에 좀 아리송한게 있어서요.
보통 3상에 루트3을 붙이는건 선간 전압시 곱해주는걸로 아는데요.
제목에서 보다시피, 한상 전압이 220V면 선간전압이 루트3 * 220V 해서 380 V 잖아요?
그런데 공식 적용할때
P = 루트3 * 380 * 전류 * Cos쎄타 그리고,
I(전류) = P / 루트3 * 220(상전압) * Cos쎄타 가 아니라
I(전류) = P / 루트3 * 380(선간전압) * Cos쎄타 로 계산 하나요?
명확한 구별좀 부탁 드립니다.
더운데 몸조심 하시고욧.
첫댓글 Y결선 회로인지 델타결선 회로인지에 따리 위에껄로 할껀지 아래껄로 할껄진 나눠집니다.
P=루트3 V I COS쎄타 이공식으로 하시면 V에 선간전압이 들어가야되니 Y결선이면 381이 들어가고
델타결선(상전압=선간전압)이면 220이 들어갑니다.
네. 잘 알았씁니다. 문제 제기한 부분은 Y 결선인데요...
루트3을 왜 곱하나요? 상전압이 220V 면, 그걸 선간전압으로 표시 하려고 루트3 붙이는거 아닌가요?
그런데 380V면 루트3이 곱해져 있는거 아닌가요? 또 거기에 루트3을 또 곱한다는건 무슨 의미인지?
어떤 문제중에서 P 주어지고, 220/380V 라고 주어지고, 역률 80%라고 주어지고, 전부하 전류? 이거
구하라고 있던데, 계산식이 I = P / 루트3 * 380 * 0.8 이라고 되있어서 질문 드렸습니다.
삭제된 댓글 입니다.
안녕하세요..
루트 3이 곱해지는 경우는 모두 선간전압, 선전류가 들어가구요..
3이 곱해지는 경우는 상전압, 상전류가 들어갑니다.
이 부분은 필기뿐 아니라 실기에서도 매우 중요한 부분이기 때문에..
유도 과정을 이해함으로써 완벽하게 숙지를 하셔야 합니다.
회로이론 7장 동영상을 한번 참고해 보심이 좋을 듯 합니다 .
알았어욧. 사시랑이님 반드시 완벽하게 이해해서, 기사 최종합격 할껍니다. 난 반드시 딴다.
기본적으로 단상 유효전력은 P=VIcosθ 이고 3상은 상이 3개이기 때문에 P=3VIcosθ 로 표기하죠
단, 여기서 V와 I는 상전압, 상전류입니다. 이것을 선간전압, 선간전류로 바꿔주려면
Y결선에서는 전압에 1/√3 을, 델타결선에서는 전류에 1/√3 을 곱해주게 되죠
Y결선이든 델타결선이든 P=3VI*(1/√3)*cosθ 라는 식이 나오게 됩니다
이 식에서 3*(1/√3) 만 떼어내서 유리화 시켜보시면 √3 이 나올겁니다
결과적으로 3상 유효전력 P = √3*VIcosθ 가 나오구요
√3이 붙은건 상전압->선간전압 변화 과정에서 생긴거라고 보시면 되구요
자세한건 회로이론에서 대칭n상교류 파트 보고 이해해보시길 바랍니다
아하...
그니까 Y 결선은 (상->선간) 전압이 √3배 , 델타 결선은 (상->선간) 전류가 √3배 이기때문에,
결과식으로는 P = √3*VIcosθ 이라는 같은 식이 나오게 되는거군요. 그래서 3상일때 V, I 가 선간인거고요.
강의 했던 내용이 이제 생각이 나네요... 질문을 통해 되뇌이게 되었네요. 감사합니다.
모든이에게 축복이 ㅁㅋㅋ