밑에 집 전기 누전 차단기 벽으로 물이 새서 흐르는 누수탐지 현장
안녕하세요~~
안산시 단원구 원곡동 누수탐지 전문 설비 업체~~
청풍 누수탐지 설비 공사~~
대표 김 사장입니다~~
직접 공사하고 직접 포스팅하는 업체입니다
정직하고 투명하고 순수한 업체라고 자신합니다
오늘 소개 드릴 누수탐지 공사 현장은~~
안산 원곡동에 위치한 다세대 주택입니다
지하 세대는 3세대가 거주하고 있는데
B102호 세대에 전기박스함~~누전 차단기가
설치된 벽에서 물이 새서 벽으로 흘러내리고
있더군요
건물 주인께서 아침 일찍부터 연락을 주셨습니다
바로 출동해서 살펴보니 202호 세대에서 누수가 아닐까 하고
생각했는데 203호 세대에서 누수가 되더군요
개별 수도 계량기로~~기초 누수 검사를 해보니
203호 계량기 별침 움직임이 포착됩니다
바로 누수탐지를 진행했습니다
그럼 어떤 누수 내용인지 한번 볼까요~~

지하 102호 세대 전기 박스함에서
물이 새서 흘러서 벽지가 얼룩이 생기면서
흘르고 있더군요
손으로 만져보니 물기가 축축하게 묻어납니다

누수가 의심되는 202호 세대와 203호 세대에
개별 수도 계량기로 기초 누수 검사를 해보니
203호 세대에서 누수가 되는걸로 확인됩니다
보통적으로 보면 바로 윗집에서 누수가 되는데
의외네요~~

203호 세대에 누수 공압 테스트합니다
온수 배관부터 수 공압 테스트합니다
공압 손실이 없네요~~적어도 누수가 아니라는 증거입니다
분명히 물이 새는데 이상하더군요~~
그래서 직수(냉수) 배관에 누수 공압 테스트를 해봅니다
공압이 조금씩 새기 시작하더군요~~
직수 배관에서 누수가 감지됐습니다
보통적으로는 온수 배관에서 누수가 되기 마련인데
조금 특이하네요~~
바로 누수탐지 해서 원인을 추적해 봅니다

추적용 가스 주입해서~~가스 탐지와 청음 탐지를 병행해서
누수를 추적해 봅니다
직수(냉수) 배관에 누수탐지용 가스를 주입하고 있습니다

가스 탐지기 센서로 누수를 추적해 보니
벽에 앵글 밸브가 설치된 곳에서
경보음이 울립니다
변기쪽과 세면기 앵글 밸브에서
누수 경보음이 울립니다
추적용 가스 탐지기가 누수 경보음을 울리는 영상~~


청음 탐지기 센서로~~
변기쪽과 세면기 밑에 직수 배관에
누수탐지를 해보니~~
세면기 밑에서 누수가 감지돼서
바닥을 뜯어서 누수를 확인합니다

하수관 육가가 바로 옆에 있어서
조슴스럽게 타일 한장을 뜯어서
누수를 확인합니다

타일 한장을 뜯어보니 직수 배관 누수가 보입니다
직수 배관이 누수되는 영상~~
직수 배관이 누수되는 영상~~

누수되는 배관 수리를 위해서
최대한 뜯었습니다 3방향 T(티이)
부속이 있는 지점입니다


누수되는 직수(냉수) 배관을 절단해서
살펴보니 바닥에서 벽으로 올라가는
휘어지는 곳에서 누수가 됩니다
표시한 곳이 누수되는 지점입니다
오랜 세월 변형이 생겨서 살짝 갈라져서
누수가 됐습니다

아주 튼튼한 PB(에이콘) 배관으로
연결해서 누수를 해결했습니다
공간이 너무 좁아서 배관 연결 각도가
잘 안나와서 머리를 조금써서 연결했습니다
뭐~이상하게 연결됐지만~~물만 안 새면 장땡이지요~~


되메우기 하고~~
타일 땜방을 마감했습니다
이상으로 포스팅을 마칩니다
항상 최선을 다하는 업체가 되겠습니다
감사합니다
안산 시흥 시화 화성 수원 출장 시공(안산 와동 업체입니다)
010-2470-7351 401-7784
최고의 장비와 노하우로 시공합니다
연중무휴