297가압송수장치 화재안전기준에서 펌프의 토출측에는 ( )계를 설치하고 흡입측에는 연성계 또는 ( )를 설치할것
298적색표시등은 혹내표시함의 상부에 설치하되 그불빛은 부착면으로부터( )도이상의
법위안에서 부착지점으로부터 ( )이내의 어느곳에서도 쉽게 식별할수있는적색등으로 해야한다
299.옥외소화전설비는 1개의 호스 접결구까이즤 수평거리 ( )M이하이며 방수압력은( )MPA 이상 방수량 ( )L/min 이상
300수원의 수량은 7×갯수 이런계산문제는 7만외우면 OK(소화전은무조건2개)
301스프링쿨러는 11층이상인 소방대상물인경우에는 ( )층에 설치한다
302스프링쿨러헤드의 구조는 프레임(몸체) ,----(퓨즈),디플렉터(반사판)등으로 이루어졌다
303스프링쿨러의 작동온도는 ( ∼ )--보통 72도
*방수압력 0.1MPA 방수량-80L/MIN *수량 1.6×갯수(아파트 10개 판매복합상가30개)
304 스프링클르의 해드의 종류중 폐홰형으로 건식의 1차2차 들어가있는것은?
방 식 1차 2차 감지기 적용장소
폐쇄형 습식 가압수 가압수 알람벨브 × 일반거실 사무실( 난방되는곳)
건식 가압수 압축공기 건식벨브 × 창고동결우려있는주차장
준비작동식 가압수 대기압공기 프리엑션벨브 ○ 로비동결우려있는주차장
개방형 일제살수식 가압수 개방상태 일제개방벨브○ 무대부,공장위험물저장소
305설치장소별 해드의 간격은 아파트에서는 각부분에서의 수평거리 3.2M 헤드의간격은 4.52M 방호면적은 ( )M2 이다
* 내화구조 3.2 4.52 방호면적 10.56이다
306건축물의 외벽,창,지붕등에 설치하여 인접건물에 화재시 구막을 형성하여 화재의 연소를 방지하는 방화설비는?
* 설치간격 수평거리 2.5M이하 수직거리 4M이하마다 한 개씩
방수압력 0.1MPA이상 방수량 80L/MIN 이상
307 소화활동설비에서 송수구는 1층외벽에 설치하며 송수구는 연결송수관의 수직배관마다 ( )개이상설치한다
308 소화할동설비에서 방수구는 소방대상물의 매층마다(아파트 3층이상) 설치간격은방수구
로부터 수평거리 ( )M이하 방수압력은 ( )MPA이상 방수량은 ( )L/MIN
309연결살수설비에서 건축물 지하층의 연면적이 150평방미터이상인곳에 설치하는 소화할동
설비로서 천정 또는 반자의 각부분으로부터 하나의 살수헤드까지의 수평거리는 연결살수설비 전용헤드인경구 3.7M이하 스프링클러 2.3M 이하 1개의 송수구역설치패드개수( )개이하
310특수소화설비에서 물분무는 증발렬에따른냉각( )작용으로소화한다
차고,주차장,통신기기실,전기기기실
311포(말)소화설비는 연소면을 포말(거품)으로 덮어 산소공급을 차단하여( )작용으로소화
위험물 저장탱크,비행기격납고
312분말 소화설비는 미세한 가루상태의 분말약제를 화열에 방사하여 질식작용과 ( )반응을 억제 .차단하여소화한다 난로 자동차차고,보일러실,전기실
313이산화탄소 소화설비는 이산화탄소를 방사하여 산소공급을 차단하는 질식작용과 기화열을 흡수하는 냉각작용으로 소화하는데 ( ) ,서고,문화재,통신기계실,전기화재,기름화재등에 사용한다
314 증발성 액체설비로 질식과 냉각작용으로 소화하는 인체에 무해하며 2차적피해가 없는 유수한 소화설비는 ?
* 컴퓨터실,번전실,서고,수술실,자동교환실 -->귀하고 비싼곳에 사용
315소화 감지기에서 열감지기중 금속팽창(바이메탈)이용 해서 보일서실주방등에
설치하는것은?
열감지기- 차동식감지기 : 공기팽창(다이어프램)이용 스폿형-사무실응접실강당(천장 8M미만장소) 분포형:공장창고 체육관(천장높이 15M미만)
보상식 - 정온식과 차동식결합형태 사무실,연구실 학교(8M미만장소)
연기감지기- 이온화식,광전식 -층고가 높은곳,계단,복도등( 천장높이15M이상인 장소)
316 소방설비용어중 감지기에서 불필요한 압력을 배출하는 역할을 하는것으로서 이것이 막히면 감지기가 비화재 경보를 발생시킬수있는것은 ?
*수신기-화재경보장소나타내며 소화전펌프가동
* 전기화재경보기-누전을신속히알림
*비상콘센트-층수11층이상이 건축물에 수평거리 50M이내 되도록설치
*유도등-20분이상 점등되고 조도는 1LX이상
제7절 가스설비
317.LPG는 공기보다 ( )워서 가스경보기는 바닥위 30CM이내설치
318.LNG는 공기보다 ( )워서 // 천정에서 30CM이내설치
319. 가스공급방식에서 홀더압력을이용해서 저압배관만으로 공급하는방식으로 공급압력이 0.1MPA미만의 공급하는방식은?
고압방식 1MPA 이상-원거리공급
중압공급방식 .01MPA 이상 1MPA미만-구역이 다소넓거나 공급량많을때
320 가tm발열량은 도시가스,천연가스,LP가스증 어느것이 가장높은가
321가스사용시설 배관설비에서 가스계량기와 화기사이의 거리는? ( )이상
*가스계량기
설치높이- 바닥으로부터 1.6-2M내외< 애들손 안닿는곳!^^>
이격거리 - 전기계량기 전기개폐기와의거리 -60CM이상<거리반씩 준다>
굴뚝 .전기점멸기및 전기접속기-30CM이상
절연조치안한전선과의거리 -15CM이상
*입상관(가스관)
이격거리- 화기사이-2M이상
입상관 밸브설치위치 -바닥으로부터 1.6-2M이내< 애들손 ~^^>
322.가스배관 설비기준에서 배관을 지하에 매설하는경우에는 지면으로부터 0.6M이상의 거 리를 유지하여야한다 건축물안의 배관은 ( )하여 시공한다
배관의 이음부와 의거리
전기계량기 및 전기개폐기와의 거리 :60CM이상< 위의가스개량기와같다>
전기 점멸기 및전기접속기와의거리 :30CM이상
절연조치를 하지않은 전선 및 단열조치를 하지않은굴뚝과의거리 :15CM이상
절연전선과의거리:10CM
323.배관매설깊이는폭8M이상도로 ( )M이상
*공동주책등의 부지안-0.6M이상
폭4M이상8M 미만인도로 -1M이상
폭8m이상 -1.2m이상
위에 해당되지 아니하는곳 0.8M 이상
324 가tm계량기의 종류중 실측식(직접측정방식중 건식계량기는 막식,회전식이있고
습식계량기가있다 .추량식(간접측정방식) 터빈식,오리피스식벤튜리식와류식등이있다
제8절 난방설비
325.보일러의 종류중 열효율이 좋고 보유수량이 적으므로 증기발생이빠르며 설치면적이 넓 고 고가이며 급수처리가까다로우며 대용량 대규모건출물이나 지역난방보일러는?
*사용압력 0.1MPA 이상 0.2MPA이하
*주철재보일러 취급이간편 분할 반입이용이하다 가격싸다 소규모건축물의난방급탕
*노통연관식보일러 -보유수량이 많으므로 부하변동에 안전 수명짧고고가 중대규모건 축물
326방열기 표시법(그림으로 익히라)
327방열기의 표준방열량 증기는 0.756kw(650kca)l ( ) 는 0.523 (450kcal) 이다
328 증기난방방식의 분류중 진공펌프를 이용하여 환수하는방식으로 관경이작아도되며 공기 빼기 밸브 가필요없다 대규모에 적합한 방식은?
329.증기난방중 환수주관 위치에의한분류에서 습식은 보일러수면보다 환수주관이 ( )은위 치에 있을때 사용한다
* 건식은 -보일러수면보다 환수주관이 높은위치에 있을때사용
330.증기난방용 부속품중 응축수만을 보일러 등에 환수시키기위해 사용되는장치는?
* 방열기밸브-방열량 조절이 목적 증기용,온수용이있다
*2중서비스벨브-한랭지배관에서 응축수 동결을 막기위한장치
*감압벨브-고압증기-->저압정기로 감압시키는벨브
*공기빼기벨브-방열기안의 공기제거
*인젝터-증기보일러의 급수장치
*증기헤더-증기를 각 계통별로 고르게 송기하기위한장치
331.증기난방배관법에서 보일러내의 안전수위를 확보하기위한 배관법으로 보일러에 빈불때 는것을 방지하는배관은?
*냉각다리-완전한 응축수를 보내는 역할 보온피복하지않는다
*리프트 이음-환수관의 응축수를 끌어올릴수 있는배관
*편경이경이음-증기배관도중의 서로 다른 관경의 이음시 편심이경이음을 하여 응축 수의 고임을 방지한다
332.물의온도변화에 따라 팽창하는 체적에 대응하기위해 설치하는석으로 안전밸브의 역할을 하는것은 ?
++ 개방식 팽창탱트 (보통온수난방)-최상층 방열기보다 높은위치에 설치한다
++ 밀폐식 팽창탱크(고온수난방)-팽창탱크의 위치는 방열기 위치와무관하다
333 온수의 유량을 균등하게 분배하기 위하여 각방열기마다 배관회로길이를 같게하는방식 은?
333-1.온수난방용부속기기중 온수의 유량을 조절하는 밸브는 ?
*공기빼기벨브-방열기안에 공기제거
*3방벨브- 부주의로 밸브가 닫힌채로 운전하는 경우 위험방지위한밸브
*팽창관-팽창탱크에 이르는관
334 복사 난방설계상주의사항으로는
배설배관의 관경은 15-20A 의 동관또는플라스틱관
배관피치 20-30CM정도
매설깊이 관경의 1.5-2배정도
배관길이- 회로하나의길이50M이내
온수온도와온도차-평균 50도시정도
334-1.지역에너지 시스템은?
제9절 공기조화설비
335 공기조화란 주어진 실내공간의 온도 습도 기류속도및( )를 그 실의 사용목적에 적합 한 상태로 유지시키는것을 말한다
336오로지 공기만으로하는 방식으로 냉온풍을 만들어 실에 송풍하는방식은?
337오로지 물로서만 하는방식으로 배관에 의해 냉온수가 실내 유닛에 보내져 실을 공기를 처리하는방식은 ?
338 공기조화방식중 단일덕트방식에서 송풍량은 일정하며 실내부하에 따라 송풍온도만을 변화시키는 방식으로 가장기본적인 공조방식은?
*가변풍량방식-덕트말단에 VAV 유닛을 설치하여 송풍온도는 일정하게하고 실내부하의 변동에 따라 송풍량을 변화시키는 방식으로 에너지절약형이다-발열량변 화가 심한건물
*이중덕트방식-냉풍과 온풍을 각각의 덕트로 본낸후 하는방식으로 에너지 다소비형공 조방식으로 설비비증가 혼합손실크다 -여름에도 보일러가동,덕트면적많 이차지
* 멀티존방식-이중덕트방식의 변형 각존마다 분할된 덕트에송기하는방식
*각층유닛방식-각층마다 운전및 온습도조절가능 -백화점
*유인유닛방식 1차처리된공기 2차공기를유인하여 혼합분출방식- 방이많은사무실,호텔, 병원
339 수변방식이고 펜코일이라는 소형유닛을 실내에 설치하고 냉온수 배관을 접속하여 실내 의공기를 대류시켜 난방하는방식은?
*호텔의 객실,병원의병실,사무소 극장,스튜디오×
339-1공기조화용기기중 공기세정기라고도 하며 물방울과 함께 공기를 접촉시켜 통과.여과 하는것은?
*충돌접착식-유지성먼지의제거 효과적
*건식-섬유질의먼지제거 효과적 고성능필터있다
*전기집진식-가장우수한집진효과 수술실이나 약품공업에많이이용
*활성탄흡착식-유해가스나 냄새등을제거
340 덕트및부속기기중 덕트내 굴곡된부분의 내축에 조밀하게 부착하여 기류안정시켜 저항 을 줄이기위한장치는 ?
341 취출구중 복류형은 아내모스탯형,팬형 축류형은 노즐형,펑커형,베인격자형이쓰인다
342 제1기계환기-급.배기모두송풍기로이용 가장안전한환기 기계실,전기실
제2종기계환기-급기송풍기만설치 클린룸
제3종기계환기-( )송풍기만설치 화장실,유해가스발생자오
342-1 신축공동주택 등은 시간당 ( ) 회 이상의 환기가 이루어질수 있도록 자연환기설비 또는 기계환기설비를 설치하여야한다
제 10절냉동설비
343.압축식 냉동기 냉매순환사이클은 압축기-->( ) -->팽창밸브-->증방기
344흡수식 냉동기 // 재생기-->( )발생기-->응축기->증발기
345.압축식은 흡수식에비해 운정용이하고 낮은온도냉수얻을수있다 구동에너지전기
이므로 전력소비많다
346흡수식냉동기는 냉매는( )이며 도시갓를 주연료료사용 하므로소비전력적다
단접은 압축식에 비해냉각열량이 크므로 냉각탑이 커진다 낮은온도(6도시이하)의 냉수를 얻기곤란하다 여름에도 보일러를 가동해야한다
제 11절 전기설비
347다음중 강전설비에 속하지않는것은 ? 3가지
( 간선시설,조명시설,배연설비,방재설비 축전지설비 전화설비)
348 역류은 피상전력(전압×전류)를 ( )으로 나눈값이다
349역률이 나쁠수록 설비용량이 ( )져야한다
350,역률을 개선하기 위한 기기는 ( )이다
351 발전소에서 만들어진 높은 전앞의 전기를 받아 사용하기에 적당한 전압으로 낮추는 장치를 무엇이라고 하는가?
352 수변전설비용량
수용열= 최대사용전력 부등율= 부하가가각의 최대수요전력의합계
수용설비용량 합성최대수용전력
부하률= 평균수용전력 **부하율이 클수록 전기설비가 유효하게 사용되 합성최대수용전력 고 있음을 나타낸다
353 전기기기나 회로를 감시하기 위한 계기류,계전기류,개폐기류를 1개소에 집중해서 시설한것은?
354예비전원중 축전지는 정전후 충전하지않고 ( )분간 방전할수 있을것
355예비전원중 자가발전설비는 ( )초이내에 가동하여 규정전압을 유지하며 30분이상
공급 가능할건
356축전지와 자가 발전설비의 병용하면 자가발전설비는 사태발생호( )초이내에 시동해서
30분이상안정된전원을 공급하고 축전지설비는 충전함이업이 20분 이상방전할수있을것
357 전기에서 감시설비중 전원이살아있는지여부의 램프색깔은?
* 운전표시-적색램프, 정지표시-녹색 고장-오랜지색 경보-백색렘프 부저및벨울림
358.배전설비의 배선방식중 중소규모의 건물에 적합하며 간선의굵기가 변하는 점속점에 보 안장치를 넣으야하는 배선방식은 무엇이라고하는가?
*간선설계순서-부하용량-전기방식,배선방식-배선방법-전선의굵기결정
*배전방식 단상2선식 -일반주택
단상3선식-중,대규모건물
3상3선식-주로 동력(전동기)의전원
3상4선식-대규모건물,공장
358-1 주개폐기 ,분기개폐기및 자동차단기등을 한곳에 모아 설치한 것으로 제 3종접지공사 로 하는것은?
359전압강하는 전압이 떨어지는 현상으로 전압강하가 크면 전력손실이( )다
360전압강햐율과 전력손실의관계에서 배선중의 전력손실은 ( )강하의 자승에 비례한다
*전압강하율은 전력손실과거의같다
*전력손실을 적게하기위해서는 전압강하를 적게한다
*전력손실=전력손실율 *부하용량
361 점멸기중에서 계단,긴복도등에 이용되는점멸기는?
362 전기배선에서 배선공사중 넓은사무실,백화점바닥 등에 배선하는공사는?
*결질비닐관공사-절연성과 내식성,우수하고 시공용이,열과기계적강도약함 화학공장, 연구실배선에 적합
*금속관공사-철근콘크리트공사의 전선매립하는 배선공사이다 화재위험적다 전선의 인입과 교체가 용이하다,증설곤란,제3종접지공사
*가요전선관공-굴곡이많은곳사용 엘리베이터나,기차, 전차등 움직이는곳에 많이사용
*라이닝덕트공사- 전선관과 전선이일체형 점포 액샌트조명,화랑의벽면 등
*금속덕트공사 -철재덕트속에 넣고 시설하는공사
363.제1종접지는 피뢰침의 접지 ,고압전동기,고압기기의 외함
제2종접지 - 변압기의고압과 저압사이의 접지
제 3종접지- 400v이하의금속관,가요전선관 분전반의접지,주택에서사용전기기기
특별3종접지 -400v초과하는저압전기기구
364Tv 안테나설비는 강전류로부터 ( )m 이상떨어지도록 한다
* 정합기는 바닥에서 30cm이상 떨어지도록한다
365 낙뢰로부터 피해가 우려되는 건축물 또는 높이 ( )m 이상의 건축물에는 피뢰침을 설 치한다 돌침은 건축물의 맨윗부분으로부터 ( )cm 이상 돌출시켜 설치한다
366.피뢰설비의 재료는 수뢰부, 인하도선 ,접지극 모,두 50mm 통일 <--바뀐법규
* 60m를 초과하는 건축물등에는 건축물높이의 4/5기되는지점부터 상당부분까지의 측면 에 수뢰부 설치해야된다
367 항공장애등은 지표면 또는 수면으로부터 ( )이상 높이의 초고층건축물이나 공작물에 설치
368 화재발생시 소방관들이 본격소화할동에 필요한 전기를 공급하기 위한 설비는?
*11층이상의 층에설치 각부분에서 1개의 비상콘센트까지의수평거리 50m 1회선에 접 속되는 콘센트수는 10개
제12장 조명설비
369 어느장소에 밝기의 정도로 단위는 럭스라고하는 조명의 단위는?
광속-빛의양 루멘 광도-빛의세기 칸델라 휘도-물체표면의밝기 니트
광속발산도 -단위면적으로부터 발생하는광속 라들럭스
370발광효율이 우수한순서
나트륨등>메탈할라이드> 형광등>수은등>( )등>백열등
371연색성이 우수한순서
백열등>주광색형광등>메탈할라이드등>할로겐등>형광등>수은등>( )등
372수명이긴순서는
나트륨등>수은등>형광등>메탈할라이드등>할로겐등>( )등
373 조명설계순서는
소요조도계산->광원의선정->조명방식->광속계산->조명기구배치->광원배치
이것두개만 기억!!
374주차장의 조도는 바닥으로부터 85cm의 높이에있는지점이 평균 ( )럭스이상의조도
제 13장 수송설비 및 홈내트워커
375.인버터제어 방식이라고도 하며 유도전동기에 가해지는 전압과 주파수를 동시에 변화시켜 직류전동기와 동등한 제어성을 갖도록하는 방식으로 직류전동기보다 유지보수가 용이하며 소비전력도절감하는 것은?
교류 -속도 75m/min 이하의저속 속도조절불가능 착상오차크다 가격저렴
직류-속도 90m/min 이상의 고속도 속도조절가능 착장오차작고 가격비싸다
376 엘리베이트구조에서 동력을 발생시켜 승강기에 동력을전달하는장치는?
권상기
-전동기:교류용과 직류용있다
제동기 ;정지시상용
균형추;권상기의 부하를 가볍게 하여 전기를 절약할목적으로 이용된다
377승강카는 1인당기준 바닥면적 0.2평방미터 무게는 ( )kg 을기준으로한다
378.엘리베이터의 전기적안전장치중 전동기의 토크 손실이 생길때 작동하여 엘리베이터를 정지시키는 것은?
주접촉기- 정전,저전압등 고장생기면 주회로차단
과부하계전기- 과부하전류에대한 보호 전원차단
과부하감지장치- 삐하는소리
도어클로져 -문이스스로닫히는 것
세이프티슈우-도어닫히는도중에 승객타면 닫힘을중지하고 다시열리는 것
안전스위치-보수,점검시 전원차단 (이사시)
스토핑스위치 -슬로다운스위치 최상층최하층에서 강제적을 카 감속 정지시키는 것
리미트스위치-A/v 가 치상층이나 최하층을 지나쳐서 운행하는 것을 방지
리타이어링 캠- 카의문과 승차장의 문을 동시개폐
378-1 엘리베이트의 기계적 안전장치중 카가정지하지 않은층의 도어는 열리지않게하는 것은?
조속기- 속도가 120%이상되면 전원차단 강제정지
비상정지장치-가이드레일을 움켜잡아 엘리베이트카 운행정지
완충기- 미끄러떨어짐방지 방지장칠는 스프링식과 유압식이있다
379 승용승강기는 6층이상으로 연면적 ( )평방미터 이상인건축물에는 꼭설치해야한다
380 설치기준 집회시설 -( )이상 문화 전시장 식물운-1대이상
381 에스컬레이트는 경사도 30도이하 속고 30m/min 계단폭 60-120cm
382 소형화물의 운반에 적합하도록 제작된 소형엘리베이터는 무엇이라고하는가?
제 14장 홈네트워크설비
383홈네트워크중 유선통신시설은 전력선통신,Home pna,Ethemet,IEEE1394등이고
무선통신기술은 무선 LAN ,블루투스,Home RF,Irda,ZigBee등이다
384,세대내의 홈네트워크시스템을 제어할수있는기기는?
*홈게이트 웨이-세대망과 단지망을 상호접속하는장치
*예비전원장치-전원공급중단시
385.월패드는 바닥에서 ( )m정도의높이에 설치한다
이상수고하셨습니다 이것만 외우면 90점이상 확신합니다.