첫댓글 자료가 틀려서 어떻게 나오시는지 모르겠는데식물과의 이격거리(=특고전선간의 이격거리= 삭도와 이격거리)1)저 고압 식물 접촉금지2)22.9+식물 1.5m이상3)특고60kv이하 2m60kv초과 2+0.12n여기서 22.9 예외상황인것 같구요특고 전선간 이격거리 입니다
35kV 이하 특고압전선 상호간 이격거리 규정이 추가로 있어요. 둘중 하나 나전선이면 1.5m, 둘다 절연전선이면 1m, 둘중 하나 케이블이면 0.5m 입니다.
첫댓글 자료가 틀려서 어떻게 나오시는지 모르겠는데
식물과의 이격거리(=특고전선간의 이격거리
= 삭도와 이격거리)
1)저 고압 식물 접촉금지
2)22.9+식물 1.5m이상
3)특고
60kv이하 2m
60kv초과 2+0.12n
여기서 22.9 예외상황인것 같구요
특고 전선간 이격거리 입니다
35kV 이하 특고압전선 상호간 이격거리 규정이 추가로 있어요. 둘중 하나 나전선이면 1.5m, 둘다 절연전선이면 1m, 둘중 하나 케이블이면 0.5m 입니다.