코로나 발생을 억제시키기 위해서 단선보다 연선을 사용하는게 더 좋다고 하는데 코로나 임계전압과 비례하는 표면계수가 단선이 1~0.93 연선이 0.87~0.8로 더 작습니다. 이유가 뭔가요 또한 코로나임계전압에서 전선의 직경은 d 이거 전선의 반지름이 r이라는데 둘이 왜 반비례하는건가요?
첫댓글 단선은 전선이 1개로 구성이 되어 표면이 굴곡이 없이 매끄럽습니다.
연선은 여러개의 소선이 꼬아져서 단선보다 굴곡이 많습니다.
극단적으로 표현하자면 뾰족한 부분과 둥근부분을 비교하였을 때 뾰족한 부분에서 방전이 일어나기 쉽습니다.
즉, 뾰족한부분이 코로나 임계전압이 낮게 된다라는 것입니다.
연선이 단선보다 방전이 일어나기 쉽다라는 것입니다. (표면의 모양에 의하여)
그럼 코로나 방전을 위해서 단선을 주로 이용한다는 말씀이신가요?