분전반에 대해 모르는거 질문드려요
1.변압기을 거쳐서 분전반에 오는 전기가
3상 4선식 y결선이라는데요
이 y결선이라는게 변압기을 어떻게 결선해 놓았냐에 따라 델타도 y결선도 되는거죠?
2.3상 즉 r.s.t상은 각각380v가 나오고
n상은 220v가 들어오던데 이건 왜 그런건가요?
3상 4선식이면 모든선은 다 교류380v가 들어와야하는거 아닌가요? 즉 n상도 교류380v이 들어와야하는거 아닌지요?
3.메인 위에 차단기는 50a 누전차단기달렸고
밑에 차단기는 20a 누전차단기가 달렸는데 요 콘센트 갯수대로 누전차단기가 달렸고 즉 10개가 달려 있거든요 근데 왜 누전차단기는 a을 쓰는거죠? V가 아니라요?
병렬접속으로 v누전차단기을 써야하는게 아닌가요? 그이유을 모르겠어요
4. 50a누전차단기의 왼쪽에 있는게 먼지 모르 겠어요 오른쪽은 전자식 전력량계라고 전기쓴것만큼 나중에 검침시 요금계산한다고 검색으로 알겠는데요
5.결선이 20a누전차단기에는 꼭 n상과 연결되 있고 교류220v와 콘센트쪽하고 연결있던데 근데 맨밑에 9.10번 콘센트쪽하고연결된 20a누전차단기 밑에 2가지가 있는데 이건 머죠? 무슨 역활을 하는건가요?
6.메인 50a누전차단기는? 어떨때 차단이 되는건가요? 20a누전차단기 10개나 되던데 부하쓰다보면 쓰는 부하합계 다더하면 50a가 훌적 넘어 버릴것 같던데 그러진 않나요?
금방 50a차단기가 차단되진 않던데 그이유을 모르겠어요 20a차단기 쪽 부하콘센트에 7a정도을 8개만 사용해도 56a가되서 50a차단기가 떨어져버릴거 같은데요 이런식으로 계산하는게 아닌가요?
아는게 없어서 그런데 조금이라도 아시는거 있으면 답변좀 해주세요ㅜㅜ
첫댓글 먼저 다산에듀 정규반 들으시면 아하 카면서 이해갈것입니다 비록 나처럼 설명이 부진하더라도 아까도 말햇다시피
시설쪽에다가 다산정규반에서 공부햇는것이 다라서 깊이들어가면 많이 모자라는것 이해바라면서..
1. 220v를 많이 사용하는 일반빌딩, 소규모공장등은 두종의 전압을 얻어야만 편리하죠 y결선은 중간에 중성선을 접속을
하고 R,S,T선간 380V(변압기에서 조정)나오는데 중성간과 연결하면 루트3을 나누어주면 220V가 나오지요 그러므로
델타결선에서는 중성선을 연결이 안되므로 220V를 얻기 힘들어요 그래서 큰공장에서는 동력용은 440V사용을 하므로
바로 델타결선으로 해서 모타사용하고 루트3으로 나누어도 220V를 얻기 힘들어 다운트랜스를 사용한답니다
만 사용을 한다고 보면 됩니다
변압기쪽에서 y결선하는건 맞는거죠?
3. V는 단순하게 전기운반능력이라고 생각을 해야 할듯 또한 V가 크면 클수록 전선두께가 얇아도 되요 A는 가지고 있는 힘
이지요 50A는 전체 사용하는 양이 50A이면 충분하고 개별로 20A이면 충분하고요 또한 개별로 동시에 사용하지않으니까 분전반꾸밀때 사용자측편리로 봐서 스위치역활도 할수있도록 분기개폐기를 더많이 사용할수도 있고요
20A짜리 8개가 동시에 사용하면 50A넘을지 모르지만 웬간해서는 괜않다는뜻이죠 저렇게 꾸민것을 보니
노래방및 조금 복잡한 레스트랑에서 많이 사용을 하지싪네요
그럼 동시에 사용하는것이 아니라면 50a누전차단기는 떨어질 이유가 없다는거네요? V을 사용하면 전선두깨가 얇아진다 하셨는데 그럼 더 좋아서 v누전차단기을 사용해야하는것이 아닌가요? 전선두깨는 곧 돈과 연결된다고 들은거 같은데요
3. 저분전함이 노래방이라면 방마다 제어할필요가 있는관계상 20A를 많이 사용할수도 있지요 20A1개에는 부하용량이
적어도
네 부하용량이요? 적어도?
4. 나도 처음본것지만 SPD라고 써있네요 SPD란 서지프로택트디바이스인가 그래요 개패서지및 이상전압내습시 대지로
방전시켜 전로나 기기보호용
아 spd요
비밀글 해당 댓글은 작성자와 운영자만 볼 수 있습니다.16.09.08 07:20
5. 맫밑에 전자접촉기는 분전판형태로 봐서 그집의 간판등이거나 배수펌프용이다고 보면 맞을듯 하네요 타이머가 있으면
간판등이고 그냥 스위치가 있으면 배수펌프용일가능성이 많아요 전자접촉기옆에 조그만한것은 휴즈입니다
감사합니다
6. 평시에는 괜않은데 나중에 에어컨설치하고 손님많아서 풀부하 걸릴때는 한번씩차단되기도 해요 그럴때는 50A를
70A로 교체하면되고 부하도 없는데 차단이 되면 누전이 걸리면 20A보다 50A가 먼저 차단되기도 한답니다
이상끝입니다 맞는지 모르겟고 이해가 가는가요
우와 음성 지원 되듯 귓속에 쏙쏙 들어옵니다
역시 길머님이시네요~
네네 답변 감사합니다 이해가 가는것도 이해가 안가는것도 있어요^^;; 내가 이해가 부족해서 겠죠... 근데 부끄럽지만 다산 정규반을 보고 자격증을 이미 가지고 있는데... 이런 분전반등은 처음 보고 이론과 실무가 매치가 안되네요ㅜㅜ
매치가 되도 이해가 안될거 같긴하지만요... 많이 많이 부족합니다 앞으로도 물어볼게 있을건데요 많이 많이 가르쳐 주세요 혹시 다시 질문 드린것도 알려주실수 있는 부분이 있다면 알려주세요 많이 많이 가르침을 받겠습니다
길머님, 감사드립니다. 저는 비전공이라 이 카페에서 많은 것을 배웁니다.
과년도(15년 3회)문제 답이 여기 있네요... 문제. 2차측 단락사고시 고장회로와 분리 하는 방식 3가지 쓰시오? 1. MCCB 2.퓨즈(속류성) 3. 반도체차단기