AB plc의 Firmware 버전이 CPU에서 인식되는 버전인지 아닌지 어떻게 알수 있습니까?
예를 들어 CPU 버전 15.4 에 매칭 되는 디바이스넷 버전, 이더넷 버전 등등..
혹시 매칭(인식)되는 버전에 관련된 표 같은 것이라도 있는지요...
어쨋든 CPU의 버전에 따라 다른 카드들의 버전을 맞춰야 하는데, 어느 버전이 맞는 것인지
몰라서 질문 드립니다.
이것 저것 가지고 있는 Firmware를 업데이트 시킨후 확인 하고, 아니면 다른 버전을 업데이트하는것은
좀.....
답변 부탁드립니다.
이번에 죽는 줄 알았거든요.
첫댓글AB PLC 종류가 많습니다. Firmware 말씀하시는거로 봐서는 Logix계열인거 같네요. CPU의 Major version과 RSLogix5000의 Major Version이 같아야합니다. 그거 외 통신모듈등은 별개의 Firmware로 진행됩니다. 일반적으로 CPU Firmware가 최근이면 나머지는 문제되지 않습니다. ^^