아파트 조명 교체 사례 모음-조명등 LED교체
군인공제회관 지하주차장 LED램프 교체 |
》》 회사개요
소 재 지 |
서울시 강남구 수서동 724번지 |
전 화 |
|
설립년월일 |
|
종업원수 |
|
생산 품목 |
관공서 |
》》 에너지사용현황(투자년도 기준)
연료(toe/년) |
전기(KWh/년) |
계(toe/년) |
|
42,997 |
|
》》 투자시설
o 사업기간 : 2008년 11월 20일 ~ 2008년 12월 12일
o 개 요 : 에너지 소모량이 많은 기존의 형광등 32W 2개 1세트를 LED 램프
16W로 교체하여 전력 에너지를 점감.
o 개선내용 :
개선 전 |
광원 종류 : 형광등 32W 2개 1세트, 수량 : 78EA, 전력사용량 : 3,594(KWh/월) |
개선 후 |
광원 종류 : LED 조명16W, 수량 : 78EA, 전력사용량 : 899(KWh/월) |
o 공정개략도
개선 전 |
지하주차장 조명(32W*2 형광등) 일반적으로 지하주차장용으로 형광등 램프가 널리 사용되었으나, 필요한 성능을 발휘하기 위해서는 많은 전력의 소모가 필요함. 시설의 노후화와 함께 등기구와 별도로 설치된 안정기로 인해 감전사고 등 안전사고의 우려가 있음. |
개선 후 공정개략도 (설계도 생략) |
<?xml:namespace prefix = v /><?XML:NAMESPACE PREFIX = V /> |
지하주차장 (LED조명 16W) LED 16W를 채용함으로써 기존의 형광등 램프에 비해 적은 양의 전력을 소비함. 빛 공해의 감소, 안정기가 필요 없음으로 감전사고 등의 안전사고 예방 할 수 있음 또한 빛의 손실을 최소로 억제하여 최대의 효과를 발휘할 수 있도록 함. |
o 투자효과
- 기술적 효과
․ 장수명으로 유지/보수에 필요한 인력 및 비용을 최소화 함.
․ 원하는 방향으로 조사를 위한 광유도부 사용으로, 광 에너지의 효율적 사용 가능.
․ 충격에 강하고 파손 위험 낮음.(지진이나 취급부주의 등에도 깨어지지 않음)
․ 지정된 지역으로 조사 가능
․ 전원공급부 교체만으로 제품 재사용 가능.
- 경제적 효과
구 분 |
현 재(형광등) |
대 체(LED 등기구) |
비 고 | |
제품명 |
• 형광등32W*2(78개) |
• 루미다스 16W(78개) |
| |
수 명 |
1.5년 |
5.8년 |
• 관리유지비용 3.9배 절감 | |
조도 (Lux) |
직하 |
440~450 |
290~300 |
• KSA3011기준조도에 부합 |
등사이 |
95 |
30 | ||
소모전력 |
3,594 |
899 |
75%절감 | |
전기 요금 |
월 |
330,670 |
82,668 |
75%절감 |
년간 |
3,968,040 |
992,016 |
75%절감 | |
5.8년간 |
23,014,632 |
5,753,693 |
70%절감 | |
절약 금액 |
월 |
248,002 | ||
년간 |
2,976,024 | |||
5.8년간 |
17,260,939 |
푸르지오아파트 지하주차장 LED교체 |
》》 회사개요
소 재 지 |
영등포 푸르지오아파트 |
전 화 |
02)6745-2247 |
설립년월일 |
2002년 05월 31일 |
종업원수 |
|
생산 품목 |
|
》》 에너지사용현황(투자년도 기준)
연료 (toe/년) |
전기(KWh/년) |
계(toe/년) |
|
957,168 |
|
》》 투자시설
o 사업기간 : 2008년 11 월 11 일 ~ 2008년 12 월 05 일
o 개 요 : 푸르지오 아파트 24시간 사용하는 지하주차장 형광램프 64W를
LED램프 16W로 교체하여 전력 에너지를 절감
o 개선내용
개선 전 |
광원종류: 형광램프 32W*2, 수량 : 지하주차장 1,731EA, 전력사용량 : 957,168(KWh/년) |
개선 후 |
광원 종류 : LED 16W, 수량 : 지하주차장 1,731EA, 전력사용량 : 239,292(KWh/년) |
o 공정개략도
개선 전 공정개략도 (설계도 생략) |
지하주차장 (형광등램프 32W*2) 일반적으로 아파트 지하주차장은 24시간 장시간 사용하면서 전력소비가 큰 형광등 32*2 주로 사용하고 있으나, 필요한 성능을 발휘하기 위해서는 64W라는 많은 전력의 소모가 필요함으로써 기본적인 유지를 위한 고정비용 중 냉/난방을 위한 비용과 함께 매우 큰 비중을 차지하고 있음 |
개선 후 공정개략도 (설계도 생략) |
|
지하주차장 (LED 16W) 지하주차장용으로 LED 16W를 채용함으로써 기존의 기존 형광등 64W를 16W 1:1로 대체 하여 기존 램프에 비해 적은 양의 전력을 소비함. 24시간을 사용시 전기요금 절약할 수 있고, 민원처리 업무의 경감 및 장수명으로 유지/보수에 있어서 편리를 제공함. 또한 빛의 손실을 최소로 억제하여 최대의 효과를 발휘할 수 있도록 함. |
o 투자효과
- 기술적 효과
․ 전기에너지 절감율 : 지하주차장 부문 77.3%
․ 장 수명으로 유지/보수에 필요한 인력 및 비용을 최소화 함.
․ 원하는 방향으로 조사를 위한 광유도부 사용으로, 광 에너지의 효율적 사용 가능.
․ 충격에 강하고 파손 위함 낮음.(지진이나 취급부주의 등에도 깨어지지 않음)
․ 지정된 지역으로 조사 가능하여, 작황물을 위한 인공조명에 적합. 저 자외선 방출로
해충 및 기생충 개체 수의 현격한 감소.
투 자 비 |
276,094,500원(V.A.T포함) |
절 감 액 |
81,359,770(원/년) |
절 감 량 |
717,876(KWh/년) |
회 수 기 간 |
3.09년 |
답십리두산위브 지하주차장 조명등 LED교체 |
》》 회사개요
소 재 지 |
서울시 동대문구 답십리동 두산위브 |
전 화 |
02) 2246-0192 |
설립년월일 |
|
종업원수 |
|
생산 품목 |
집합 건물 |
》》 에너지사용현황(투자년도 기준)
연료(toe/년) |
전기(KWh/년) |
계(toe/년) |
|
141,000 |
|
》》 투자시설
o 사업기간 : 2008년 10월 05일 ~ 2008년 10월 31일
o 개 요 : 에너지 소모량이 많은 기존의 형광램프 32W를 LED 램프
8W로 교체하여 전력 에너지를 점감.
o 개선내용 :
개선 전 |
광원 종류 : 형광램프 32W 수량 : 주차장 조명등 503EA 전력사용량 : 141,000(KWh/년) |
개선 후 |
광원 종류 : LED 8W 수량 : 주차장 조명등 503EA 전력사용량 : 35,250(KWh/년) |
o 투자효과 :
- 기술적 효과
․ 전기에너지 절감율 : 보안등 부문 75%
․ 장수명으로 유지/보수에 필요한 인력 및 비용을 최소화 함.
․ 원하는 방향으로 조사를 위한 광유도부 사용으로, 광 에너지의 효율적 사용 가능.
․ 충격에 강하고 파손 위험 낮음.(지진이나 취급부주의 등에도 깨어지지 않음)
․ 전원공급부 교체만으로 제품 재사용 가능.
- 경제적 효과
투 자 비 |
25,150,000원(V.A.T포함) |
절 감 액 |
9,517,478(원/년) |
절 감 량 |
105,749(KWh/년) |
회 수 기 간 |
3년 |
o 공정개략도
개선 전 공정개략도 (설계도 생략) |
지하주차장 조명등(형광램프 32W) 일반적으로 지하주차장용으로 형광램프가 널리 사용되었으나, 많은 수량을 관리시 교체수량도 많고, 형광램프는 환경유해물질이기 때문에 폐기에도 많은 어려움이 있음. 시설의 노후화와 함께 등기구 교체도 해야하기 때문에 당사의 LED제품으로 등기구까지 교체하여 미관에도 도움을 주었다. 등기구가 기존 형광등기구에 비해 매우 작아짐으로서 먼지 침착도 방지할 수 있다. |
개선 후 공정개략도 (설계도 생략) |
|
지하주차장 조명등 (LED 8W) 기존 형광램프에 비해 장수명이므로 많은 수량의 형광램프를 교체하는 번거로움을 해소했고 유지보수비용도 많이 감소시키는 장점이 있다. 전력 절감이 75%가 절감이 되어서 입주자들의 호응도 좋은 편이다. |
용산아크로타워 지하주차장 조명등 LED교체 |
》》 회사개요
소 재 지 |
서울시 용산구 문배동 용산아크로타워 |
전 화 |
02) 715-8114 |
설립년월일 |
|
종업원수 |
|
생산 품목 |
주상복합 건물 |
》》 에너지사용현황(투자년도 기준)
연료(toe/년) |
전기(KWh/년) |
계(toe/년) |
|
546,624 |
|
》》 투자시설
o 사업기간 : 2008년 09월 10일 ~ 2008년 10월 31일
o 개 요 : 에너지 소모량이 많은 기존의 형광램프 32W를 LED 램프
8W로 교체하여 전력 에너지를 점감.
o 개선내용 :
개선 전 |
광원 종류 : 형광램프 32W 수량 : 주차장 조명등 1,950EA 전력사용량 : 546,624(KWh/년) |
개선 후 |
광원 종류 : LED 8W 수량 : 주차장 조명등 1,950EA 전력사용량 : 136,656(KWh/년) |
o 공정개략도
개선 전 공정개략도 (설계도 생략) |
지하주차장 조명등(형광램프 32W) 일반적으로 지하주차장용으로 형광램프가 널리 사용되었으나, 많은 수량을 관리시 교체수량도 많고, 형광램프는 환경유해물질이기 때문에 폐기에도 많은 어려움이 있음. 시설의 노후화와 함께 등기구 교체도 해야하기 때문에 당사의 LED제품으로 등기구까지 교체하여 미관에도 도움을 주었다. 등기구가 기존 형광등기구에 비해 매우 작아짐으로서 먼지 침착도 방지할 수 있다. |
개선 후 공정개략도 (설계도 생략) |
|
지하주차장 조명등 (LED 8W) 기존 형광램프에 비해 장수명이므로 많은 수량의 형광램프를 교체하는 번거로움을 해소했고 유지보수비용도 많이 감소시키는 장점이 있다. 전력 절감이 75%가 절감이 되어서 입주자들의 호응도 좋은 편이다. |
o 투자효과 :
- 기술적 효과
․ 전기에너지 절감율 : 보안등 부문 75%
․ 장수명으로 유지/보수에 필요한 인력 및 비용을 최소화 함.
․ 원하는 방향으로 조사를 위한 광유도부 사용으로, 광 에너지의 효율적 사용 가능.
․ 충격에 강하고 파손 위험 낮음.(지진이나 취급부주의 등에도 깨어지지 않음)
․ 전원공급부 교체만으로 제품 재사용 가능.
- 경제적 효과
투 자 비 |
110,467,500원(V.A.T포함) |
절 감 액 |
36,897,120(원/년) |
절 감 량 |
409,968(KWh/년) |
회 수 기 간 |
3년 |
양산동 호반2차APT 지하주차장 LED교체 |
》》 회사개요
소 재 지 |
광주광역시 북구 양산동 |
전 화 |
062) 575-3737 |
설립년월일 |
|
종업원수 |
|
생산 품목 |
아파트 |
》》 에너지사용현황(투자년도 기준)
연료(toe/년) |
전기(KWh/년) |
계(toe/년) |
|
91,377 |
|
》》 투자시설
o 사업기간 : 2008년 08월 18일 ~ 2008년 08월 23일
o 개 요 : 에너지 소모량이 많은 기존의 형광등 32W를 LED 램프
8W로 교체하여 전력 에너지를 절감.
o 개선내용 :
개선 전 |
광원 종류 : 형광등 40W 수량 : 지하주차등 135EA 전력사용량 : 91,377(KWh/년) |
개선 후 |
광원 종류 : LED 8W 수량 : 지하주차등 269EA 전력사용량 : 18,594(KWh/년) |
o 투자효과 :
- 기술적 효과
․ 전기에너지 절감율 : 지하주차등 부문 80%
․ 장수명으로 유지/보수에 필요한 인력 및 비용을 최소화 함.
․ 충격에 강하고 파손 위험 낮음.(지진이나 취급부주의 등에도 깨어지지 않음)
․ 전원공급부 교체만으로 제품 재사용 가능.
투 자 비 |
18,643,900원(V.A.T포함) |
절 감 액 |
7,478,000(원/년) |
절 감 량 |
72,784(KWh/년) |
회 수 기 간 |
3년 |
o 공정개략도
개선 전 공정개략도 (설계도 생략) |
지하주차등(형광등 40W) 일반적으로 지하주차등용으로 형광등이 널리 사용되나, 필요한 성능을 발휘하기 위해서 많은 전력의 소모가 필요함. 시설의 노후화와 함께 등기구와 별도로 설치된 안정기로 인해 감전사고 등 안전사고의 우려가 있고, 노출된 안정기로 인해 미관이 저해됨. 또한, 전력 소모량이 많아 기본적인 유지를 위한 고정비용 중 큰 비중을 차지하고 있음. |
개선 후 공정개략도 (설계도 생략) |
|
지하주차등(LED 8W) 지하주차등용으로 LED 8W를 채용함으로써 기존의 형광등에 비해 매우 적은 양의 전력을 소비함. 빛 공해의 감소, 안정기가 필요 없음으로 감전사고 등의 안전사고 예방 할 수 있고, 미관의 향상과 민원처리 업무의 경감 및 유지/보수에 있어서 편리를 제공함. 또한 빛의 손실을 최소로 억제하여 최대의 효과를 발휘할 수 있도록 함. |
진월동 고운하이플러스APT 지하주차장 LED교체 |
》》 회사개요
소 재 지 |
광주광역시 남구 진월동 |
전 화 |
062) 651-5016 |
설립년월일 |
|
종업원수 |
|
생산 품목 |
아파트 |
》》 에너지사용현황(투자년도 기준)
연료(toe/년) |
전기(KWh/년) |
계(toe/년) |
|
96,077 |
|
》》 투자시설
o 사업기간 : 2008년 07월 1일 ~ 2008년 07월 15일
o 개 요 : 에너지 소모량이 많은 기존의 형광등 32W를 LED 램프
4W, 8W, 16W, 22W로 교체하여 전력 에너지를 절감.
개선 전 |
광원 종류 : 형광등 40W 수량 : 지하주차등 139EA 전력사용량 : 96,077(KWh/년) |
개선 후 |
광원 종류 : LED 4W, 8W, 16W, 22W 수량 : 지하주차등 193EA 전력사용량 : 18,956(KWh/년) |
o 투자효과 :
- 기술적 효과
․ 전기에너지 절감율 : 지하주차등 부문 80%
․ 장수명으로 유지/보수에 필요한 인력 및 비용을 최소화 함.
․ 충격에 강하고 파손 위험 낮음.(지진이나 취급부주의 등에도 깨어지지 않음)
․ 전원공급부 교체만으로 제품 재사용 가능.
투 자 비 |
19,640,800원(V.A.T포함) |
절 감 액 |
7,917,000(원/년) |
절 감 량 |
77,120(KWh/년) |
회 수 기 간 |
5년 |
o 공정개략도
개선 전 공정개략도 (설계도 생략) |
지하주차등(형광등 40W) 일반적으로 지하주차등으로 형광등이 널리 사용되나, 필요한 성능을 발휘하기 위해서는 많은 전력의 소모가 필요함. 시설의 노후화와 함께 등기구와 별도로 설치된 안정기로 인해 감전사고 등 안전사고의 우려가 있음. 또한, 전력의 소모량이 많이 발생되어 기본적인 유지를 위한 고정비용 중 가장 큰 비중을 차지하고 있음. |
개선 후 공정개략도 (설계도 생략) |
|
지하주차등(LED 4W, 8W, 16W, 22W) 지하주차등용으로 LED 4W, 8W, 16W, 22W를 채용함으로써 기존의 형광등에 비해 적은 양의 전력을 소비함. 빛 공해의 감소, 안정기가 필요 없음으로 감전사고 등의 안전사고 예방 할 수 있고, 미관의 향상과 민원처리 업무의 경감 및 유지/보수에 있어서 편리를 제공함. 또한 빛의 손실을 최소로 억제하여 최대의 효과를 발휘할 수 있도록 함. |
주공9단지 2차 아파트 LED교체 |
》》 회사개요
소 재 지 |
충청남도 천안시 쌍용동1914 |
전 화 |
041)572-4246 |
설립년월일 |
1998.08 |
종업원수 |
|
생산 품목 |
아파트 |
》》 에너지사용현황(투자년도 기준)
연료(toe/년) |
전기(KWh/년) |
계(toe/년) |
|
102,850 |
|
》》 투자시설
o 사업기간 : 2008년 08월 11일 ~ 2008년 08월 15일
o 개 요 : 에너지 소모량이 많은 기존의 형광등램프2개 64W를 루미다스 16W로
교체하여 75% 전력 절감
o 개선내용 :
개선 전 |
광원 종류 : 형광등 64W 수량 : 보안등 372EA 전력사용량 : 102,850(KWh/년) |
개선 후 |
광원 종류 : LED 16W 수량 : 보안등 186EA 전력사용량 : 25,712(KWh/년) |
o 투자효과 :
- 기술적 효과
․ 전기에너지 절감율 : 지하주차장 75% 절감
․ 장수명으로 유지/보수에 필요한 인력 및 비용을 최소화 함.
․ 원하는 방향으로 조사를 위한 광유도부 사용으로, 광 에너지의 효율적 사용 가능.
․ 충격에 강하고 파손 위험 낮음.(지진이나 취급부주의 등에도 깨어지지 않음)
․ 여름에 지하주차장 이용시 시원한 느낌을 받음.
저 자외선 방출로 해충 및 기생충 모기 개체 수의 현격한 감소.
․ 전원공급부 교체만으로 제품 재사용 가능.
- 경제적 효과
투 자 비 |
23,631,300원(V.A.T포함) |
절 감 액 |
(11,978,616원/년) |
절 감 량 |
77,137(KWh/년) |
회 수 기 간 |
24개월 계약(35개월설정) |
개선 전 공정개략도 (설계도 생략) |
형광등(형광등램프 64W) 일반적으로 아파트 주차장 광원으로 형광등이 널리 사용되어 왔으나 많은 전력 사용(24시간 풀가동)으로 인한 많은 전기요금이 발생되고 있고 또한 오래된 형광등은 미관상 낡은 이미지와 어두운 주차장은 주민들이 이용하기 불편함 |
개선 후 공정개략도 (설계도 생략) |
|
주차장등(LED 16W) 주차장에 LED16W를 빛의 특성을 살려 어두운 부분을 살리기 위해 LED조명을 약 30º 기울여 보안 설치하였으며 수명이 다한 녹슨 형광등 등기구가 제거되고 조도 또한 약 30% 상승 시켜 주민들의 주차장이용의 편리를 제공 함 또한 유지보수에 대한 비용부담이 경감되고 관리가 간편해짐 |
|
전등의 교체시 한전전력기반요금의 지원은 되나요???
전기 사용비 절감이 엄청 나군요.
기존 형광등에서 LED 램프로 교체 했을 경우 소요경비는 얼마나 나오는지 궁금 하군요
[출처] 아파트 조명 교체 사례 모음-조명등 LED교체 (썬 쿠루즈) |작성자 cmk20002000