관의 구경 결정 |
|
|
관의 구경 결정은 케이블의 전압, 전선의 외경, 허용 전류, 공사의 여건 등에 따라 경제성 원칙에 따라
결정하여야 한다.
|
|
굴토작업 (터파기) |
|
굴착폭은 매설관로수에 따라서 공사의 안전성과 공사비의 경제성을 충분히 고려하여 최소한의 폭으로 함이 타당하며 최상단의 토관은 차량 기타 중량물의 압력을 붕괴 위험 부담이 있는 장소는 1.2m이상을, 그 밖의 장소는 0.6m이상 의 간격을 유지하여 공사의 안전을 기하여야 한다.
|
|
|
굴착한 매설부위지면은 모래 또는 양질의 흙으로 메우고 돌이나 뾰족한 장해물이 관로에 접촉하지 않도록 밑바닥의 모래를 충분하게 살포하여 평평하게 정지,
이 되지 않도록 한다. |
|
|
다공관로 포설시 간격유지 방법(스페이셔 사용) |
다공관로 포설시 관로의 간격을 유지하기 위해 필히 스케이셔를 사용하여야 하며, 스페이셔 없이
포설시는 관로의 간격이 유지되지 않을 뿐 아니라, 관로가 서로 꼬일 우려가 있다. 관로의 밀착에 의해
케이블 포설 후 허용 전류의 감소가 약 20%정도까지 차이가 있으며, 관의 회전으로 인하여 케이블
인입시 관로의 구멍이 좁아질 우려가 있으며, 인입시 와이야 로프에 의한 관의 손상을 초래할 수 있다.
이러한 면에서 볼 때 필히 스케이셔를 사용하여야 하며, 15° 이상의 굴곡이 있는 장소나, 협소하여
관의 간격 유지가 불가능한 곳에서는 동체콘크리트를 쳐서 관로를 보호해 주어야 한다.
또한 약전류 전선이나 수도관과 접근 또는 교차시 고.저압에서는 30㎝, 특고압에서는 60㎝이상일
때에는 튼튼한 내화격벽을 설치해야 한다. (전기설비기술기준령 제146조)
저압, 고압, 특고압의 지중전선이 서로 접근 또는 교차하는 경우에 30㎝이하로 되는 경우는 각각의
지중전선에 난연성의 피복케이블을 사용하거나 상호간에 양지사이에 튼튼한 내화 격벽을 설치해야
한다.
(전기시설기술기준령 제 150조)
E.L.P전선관 내경 |
A.B |
C |
D |
30Ø, 50Ø |
50㎜이상 |
규격에 관계없이 0.6m이상
압력있을 경우 1.2m이상 |
100㎜이상 |
80Ø, 100Ø, 125Ø |
70㎜이상 |
150㎜이상 |
150Ø, 175Ø, 200Ø |
100㎜이상 |
200㎜이상 |
<스페이셔의 사용>
* 다공관로 포설시 |
* 간격측정기 |
|
|
|
|
시험봉 검사작업 |
매설관로의 정치도를 시험하기 위하여 그림과 같이 표준시험봉으로 관구에 인입, 관내부를 통과시켜
이상 유무를 검사하여 공사의 안전을 기하여야 한다.
|
①의 인입선을 ③의 구멍에 묶는다. 이 매듭에 PVC테이프를 감는다. ⑤의 로프를 ④이 봉 다른 편에 묶고 이 매듭에도 PVC테이프를 감는다. ①의 인입선을 잡아당기고 봉을 관내로 잡아당긴다. 시험봉이 통과하는 것으로 이상이 없음이 확인됩니다. |
※ 시험봉 규격 (참고) 단위(㎜)
ELP전선관 |
30 |
40 |
50 |
65 |
80 |
100 |
120 |
150 |
175 |
200 |
시험봉외경 |
20 |
30 |
40 |
55 |
60 |
80 |
105 |
130 |
155 |
180 |
시험봉길이 (단거리구간) |
|
400 |
|
|
|
600 |
|
|
시험봉길이 (장거리길이) |
|
400 |
|
|
|
800 |
|
|
|
|
되메우기 |
시험봉 검사가 끝나면 관로를 매설하며 이 때 관구에 흙이나 모래, 물 등이 유입되지 않도록 주의하여
몇 사람이 손으로 굴려서 운반, 배열과 정직상태에 이상이 없도록 매설 작업(되메우기)을 한다.
|
|
고정체에 E.L.P를 취부시키는 요령 |
관을 어떠한 방법으로 맨홀, 핸드홀, 수배전반, 분전반 등에 취부시키느냐 하는 것이 상당히 중요한
문제이다.
맨홀이나 대부분의 고정체는 콘크리트로 되어 있고 E.L.P는 후렉시블하므로 이음 부위의 부적격한
연결은 관의 이상굴곡 현상을 초래하거나, 고정체에서 관을 이탈시킬 수 있다.
완충 파이프의 사용 : 사용하는 E.L.P의 외경보다 약 5%정도 큰 강제 아연도 파이프를 사용하여 콘크리트 타설 후 몰탈을 사용하여 취부 |
|
|
관로구 방수장치 (Sealing Gasket) 한전자재사양에 의한 제품으로 맨홀이나, 고정체에 미리 취부시켜 놓은 후 E.L.P의 이종관을 사용하여 연결 후 마무리 작업을 한다. |
크램프의 사용(기타 접속함과 접속시) E.L.P와 기타 접속체(분전함, 배전함 기타)와 접속시크램프와 고무바킹을 사용하여 각종함에 취부시 사용한다. |
|
[자료출처:중원산업]