배관관경 |
보온재(t) | |
고무발포(EPDM) |
아티론(PE) | |
1 3/4”(44.5) |
19 |
25 |
1 1/2”(38.1) |
19 |
25 |
1 1/4”(31.8) |
13 |
19 |
1 1/8”(28.6) |
13 |
19 |
1”(25.4) |
13 |
19 |
7/8”(22.2) |
13 |
19 |
3/4”(19.05) |
10 |
13 |
5/8”(15.88) |
10 |
13 |
1/2”(12.7) |
10 |
13 |
3/8”(9.52) |
10 |
13 |
1/4”(6.35) |
10 |
13 |
C. 배관 세척 방법
1. 배관은 실외기와 실내기간을 연결하는 고압배관,저압배관을 말한다.
2. 배관내의 이물질, 습기 등을 제거할 목적으로 수행한다.
3. 실외기의 고압관에 질소통을 연결하고 30kg/cm2G이상의 압력으로 배관내를
세척한다.
4. 실외기의 저압관에 질소통을 연결하고 30kg/cm2G이상의 압력으로 배관내를
세척한다.
D 기밀검사
1. 배관용접 및 세척작업후 아래와같은 순서로 기밀시험을 실시한다.
① 질소 봄배 및 압력계를 냉매배관 입구에 연결한다.
② 질소를 다음과같이 가압한다.
- STEP 1 ; 3.0Kg/㎠.G 가압, 3분이상 → 누설이 없을 것.
- STEP 2 ; 15.0Kg/㎠.G 가압, 3분이상 → 누설이 없을 것.
※ STEP 1, 2는 큰 누설부분 발견이 가능하다.
- STEP 3 ; 28.0Kg/㎠.G 가압, 24시간 → 누설이 없을 것.
※ 28.0Kg/㎠.G 가압시 시간이 짧을 경우 작은 누설이 발견되지
않으므로 24시간 방치한다.
2. 기밀시험 완료후 누설이 없을시 질소를 10.0Kg/㎠.G 의 압력으로
가압하여 차후 작업시까지 이물질 혼입 방지를 위하여 방치한다.
E 진공 및 냉매충진 작업
1. 배관(고압배관,저압배관,분기관), 실내기 연결부의 누설 검사와 공기 및
수분을 제거할 목적으로 수행한다.
2. 실외기와 고압배관,저압배관을 연결한다.
3. Manifold 게이지와 진공펌프를 고압 또는 저압 써비스 포트에 연결한다.
4. 진공펌프를 사용하여 배관계통의 진공을 -755mmHg이하로 떨어뜨린다.
5. 1시간 진공을 유지하여 진공도를 관찰하고 -755mmHg 유지하면 합격이다.
6. 정량의 냉매를 주입한다.
7. 실외기의 써비스 포트를 개방시켜 실외기와 실내기간의 냉매를 연통시킨다.
3-2. 응축수 배관공사
1. 응축수 배관은 경질염화비닐관(PVC)을 사용한다.
2. 배관은 운반이나 보관중에도 이물질의 침투를 막기 위해서
양 끝단을 CAP이나 TAPE등으로 밀봉하여 보관한다.
3. 응축수 배관 구배는 1/100이상이 되도록 유지한다.
4. 주응축수 배관의 SIZE는 하기표에 준하여 선정한다.
실내기용량 |
드레인관경 |
5kw 미만 |
20 A |
5kw ~ 10kw |
25 A |
10.1kw ~ 20kw |
30 A |
20.1kw ~ 50kw |
40 A |
50.1kw 이상 |
50 A |
5. 응축수 배관은 배관표면에 이슬맺힘을 방지하기 위해 보온을 한다.
보온재 재질은 Polyethylene foam 10mm이상으로 한다.
6. 응축수 배관 지지대는 배관경이 VP40미만은 1.5M간격으로,
VP40이상은 2.0M간격으로 지지하며, 수직관이 경우는 약 2.5M간격으로
한다.
7. 응축수 배관공사 완료후 반드시 확인작업을 실시하여 배수상태 및
누수여부를 확인하여야 한다.
3-3. 전기 배선 작업 (현장별 조건 상이)
A. 실외기 전원 (전원은 정격전압의 ±10%이내야 한다.)
1. 실외기가 단상 전원인경우 1상 220V 60Hz, 삼상 전원인경우 3상4선식의
380V/60Hz를 사용토록 한다
2. 단상누전차단기는 2.5HP 및 3.5HP는 25A로 하고, 3상4선식 누전차단기는 5HP
및 6HP는 20A로 하고, 8HP 및 10HP는 40A로 하고, 14HP 및 16HP는 60A로
하고, 18HP, 20HP, 22HP는 75A로 하고, 24HP, 26HP, 28HP, 30HP는 100A로
하고, 32HP 및 34HP는 125A로 한다.
3. 2.5HP 및 3.5HP 단상용 전원선은 배선길이가 20m미만까지는 2.0㎟(3Wire)를
사용하고, 20m이상 50m까지는 3.5㎟(3Wire)를 사용한다.
4. 상부토출 3.5HP 및 4.5HP 3상용 전원선은 배선길이가 20m미만까지는 2.0㎟
(4Wire)를 사용하고 20m이상 50m까지는 3.5㎟(4Wire)를 사용한다.
5. 전면토출 5HP 및 6HP 3상용 전원선은 배선길이가 20m미만까지는 3.5㎟
(4Wire)를 사용하고 20m이상 50m까지는 5.5㎟(4Wire)를 사용한다.
6. 상부토출 5HP 및 7.5HP 3상용 전원선은 배선길이가 20m미만까지는 3.5㎟
(4Wire)를 사용하고 20m이상 50m까지는 5.5㎟(4Wire)를 사용한다.
7. 8HP 및 10HP의 3상용 전원선은 배선길이가 20m미만까지는 5.5㎟(4Wire)
를 사용하고 20m이상 50m까지는 8㎟(4Wire)를 사용한다.
8. 14HP 및 16HP의 3상용 전원선은 배선길이가 20m미만까지는 14.0㎟(4Wire)를
사용하고 20m이상 50m까지는 22㎟(4Wire)를 사용한다.
9. 18HP, 20HP 및 22HP의 3상용 전원선은 배선길이가 20m미만까지는 22.0㎟
(4Wire)를 사용하고 20m이상 50m까지는 38㎟(4Wire)를 사용한다.
10. 24HP, 26HP, 28HP 및 30HP의 3상용 전원선은 38.0㎟(4Wire)를 사용한다.
11. 32HP 및 34HP의 3상용 전원선은 38.0㎟(4Wire)를 사용한다
12. 실외기 접지선은 1.6㎜(1Wire)이상 사용한다.
13. 전원선 연결후, 실외기 단자에 확실하게 접속되어있는지 확인한다.
14. 접지선은 접지단자에 연결한다.
15. 접지선은 가스관, 수도관, 피뢰침, 전화 접지선에 접지하지 않는다.
접지공사가 불완전할 경우는 감전의 원인이 될 수 있다.
B. 실내기 전원
1. 전원은 단상 220V/ 60Hz로 한다.
2. 실내기 전원 및 접지선은 실외기에서 공급받는다.
3. 실내기 전원선은 2.0㎟(CV,3Wire 접지선포함)이상 사용한다.
5. 전원선, 접지선은 연결후, 실외기 단자에 확실하게 접속되어있는지 확인
할 것.
6. 접지선은 접지단자에 연결한다.
7. 실내기 전원선,접지선은 냉매배관과 함께 배선공사를 한다.
C. 실내-실외기 통신선
1. 통신선은 실외기에서 공급받는다.
2. 통신선은 1.25㎟(VCTF,2Wire)이상 사용한다.
3. 통신선 연결후, 실내기 / 실외기 단자에 확실하게 접속되어있는지 확인한다.
4. 통신선은 실내기 전원선과 구별하여 PF-전선관에 넣어 배선공사를 한다.
3-4. 본체설치공사
A. 실외기
1. 연소성 가스의 누설위험이 없고, 휘발성 물질이 없는 곳에 설치한다.
2. 뜨거운 바람 및 실외기 소음이 이웃집에 영향을 미치지 않도록 한다.
3. 실외기의 중량과 진동을 충분히 견딜수 있는 장소에 설치한다.
- 실외기 설치면의 수평을 확인하고, 필요시 보강대를 설치한다.
- 실외기 운전중 진동방지를 위하여 진동 흡수용 Rubber를 사용한다.
4. 통풍이 충분히 이루어지고, 보수 및 점검을 위한 서비스 공간이
확보되는 장소에 설치한다.
B. 실내기
1. 실내기 공기유통이 보장되는 곳에 설치한다.
2. 응축수 배관이 용이한 곳에 설치한다.
3. 보수 및 서비스를 위해 충분한 공간이 확보되도록 한다.
4. 실내기 설치를 위한 기초볼트를 사용한다.
- 천정이 실내기 무게를 충분히 지탱할 수 있는지 여부를 확인하고,
만일 위험이 있을시는 반드시 실내기 설치전에 보강한다.
5. 실내기가 수평으로 설치되었는지를 반드시 획인한다.
- 실내기가 수평으로 설치되지 않을시 응축수가 실내로
넘칠 위험이 있으므로 반드시 수평으로 설치한다.
3-5. 시운전
1. 전원투입전 전원연결의 오결선 여부를 확인한다.
2. 사용전압이 정격전압인지 확인한다.
3. 실외기 서비스 밸브를 OPEN한다.
4. 고압부와 저압부에 압력게이지를 연결한다.
5. 각 실내기를 운전한다.
|