저희 원룸 욕실에는 콘센트가 없어서...
그동안 작은 욕실에 습기로 인한 누전으로 전기가 차단되는 일이 없어서 다행이기도 하지만
한편으로는 욕실에서 헤어 드라이기나 비데를 사용하고자 하는 세입자에게는 불편한 점이 되곤 했었습니다.
이번에 시험적으로 욕실에 콘센트를 설치해보았습니다.
욕실에 전원이 없어서
주방 후드 라인에서 전원을 따서 욕실 천장으로 뺐습니다.
다행이 욕실등이 매입이라서 전선을 빼서 결선하는데 용이 하였습니다.
욕실천장에서 콘센트까지 내려오는 전선(1.5SQ 2P)과 접지선(1.5SQ)은
정수기 10mm 호스를 이용해서 그 안에 넣어서 전선을 깔금하게 정리했습니다.
욕실 내부에는 매입할 콘센트 자리가 없어서
샤워시 물로부터 비교적 안전한 욕실장 밑에 노출 PVC 복스를 부착하고 파낙소닉사 방우형 2구 누전차단콘센트를 장착하였습니다.
방우형 콘센트는 물이 위에서 쏱아져도 콘센트 내부에 물이 들어가지 않습니다.
PVC 복스 대신에 방수형 하이박스를 사용할려고 했는데 욕실장 밑이라서 PVC 복스로도 문제는 없을듯 싶습니다.
누전차단콘센트는 고감도라서 누전시에 메인 누전차단기보다 먼저 떨어지기 때문에
만약에 욕실에서 누전이 되면 욕실만 전기가 차단된다고 합니다.
누전차단콘센트는 주로 1구를 사용하는데 ... 향후에 비데 설치를 고려해서 2구를 선택하였습니다.
누전차단콘센트가 설치되어 있음로써 오히려 욕실이 습기로부터 관리가 되는 효과도 있지 않을가 하는 생각도 해봅니다.
욕실을 지속적으로 습하게 사용하면 욕실 콘센트의 전기가 나가기 때문입니다^^
첫댓글 욕실에 콘센트 설치시에는 반드시 접지선을 연결하셔야 안전합니다^^