개별세대에 있는 지역난방 설비는 크게 구동기/온도조절기/난방배관 3부분으로 구분됩니다.
구동기
구동기는 개별세대 난방배관에 난방온수를 분배하는 분배기에서 방별 배관에 온수를 공급하고 나오는 배관 끝쪽에 설치됩니다. 방별 배관에 열을 공급하고 나온 난방온수는 환수횡주관에 모여서 유량부를 거쳐 환수밸브를 지나서 기계실로 가는
공동구 수직관에 연결됩니다. 구동기 하단에는 수도꼭지 역활을하는 "인서트"라는 부품이 있어서 구동기가 인서트를 눌러주면 난방온수가 차단이 되어 난방온수 공급을 중지합니다.
온도조절기
구동기가 인서트를 눌러줄것인가 말것인가를 결정해 줍니다.
특정 온도를 지정해주면(예:섭씨25도)
특정온도보다 방의 온도가 내려가면 구동기가 인서트를 눌러주지 않아서
난방온수가 방별 배관에 흐르게 합니다.
반대로 특정온도보다 방의 온도가 높아지면 구동기가 인서트를 눌러주어
난방온수가 방별 배관에 흐르는 것을 멈추게 해서
방의 온도를 특정온도로 유지하게 합니다.
난방배관
엑셀(XL)배관이 각방 방바닥에 매립되어 있어서 난방온수가 흐르면 방바닥에 열을 전달해서
방바닥을 따뜻하게 합니다.
구동기(왁스형)- 위에서 본 모양
구동기(왁스형)- 옆에서 본 모양
구동기(왁스형)-아랫쪽에서 본 모양
가운데 있는 작은 검정 동그라미 모양의 봉이
일정전압의 전원이 투입될때
인서트 방향 아래로 움직여서
인서트의 봉을 눌러주어
분배기에서 각방 방별 배관으로 난방온수가 흐르는 것을
차단합니다.
인서트 - 위에서 본 모양
가운데 동그란 작은 봉이 아래로 눌러지면 난방온수가 차단됩니다.
구동기의 가운데에 있는 동그란 검정 작은 봉이 이 역활을 합니다.
인서트-옆에서 본 모양
왼쪽이 상부 모양이고 오른쪽이 하부 모양입니다.
오른쪽 끝부분 봉과 검정패킹부분이 난방온수를 막는 부분입니다.
인서트-아랫쪽 배관을 막는 부분 모양
이 부분에 기밀성이 약해지면 상부 구동기 방향으로
물이 스며나와서 구동기에 걸려있는
220V전원에 누전되기도 합니다.
온도조절기(아나로그형) - 외부 모습
5,10,15,20,25,30,35 숫자가 적혀있는 다이얼을 시계방향으로 돌려서
원하는 온도위치에 맞춰놓습니다.
맞춰놓은 온도 아래로 실내온도가 내려가면
인서트를 누르고 있던 구동기의 전압이 다운되면서 (통상20V전후)
15숫자 옆에 있는 빨간 작은 램프를 켜지게 하면서
인서트를 누르지않게됩니다.
반대로 맞춰놓은 온도보다 실내온도가 올라가면
인서트를 누르지않고있던 구동기의 전압이 승압되면서(통상140V전후)
15숫자옆에 있는 작은램프를 꺼지게 하면서 구동기가 인서트를 눌러서 난방온수를 차단해
실내온도를 원하는 온도로 유지하게 합니다.
그러므로 난방을 하면 구동기에 전력소모가 거의 없고(20V전후)
난방을 하지않으면 구동기에 140V내외의 전압을 공급해야 하므로 전력소모를 더하게됩니다.
그러므로 원칙적으로는 난방을 하지않는 하절기엔 밸브를 잠그고 난방전원을 꺼두는 것이 전기료를 절약하는
방법이 됩니다. 그러나 전기료 절약은 구동기 하나당 시간당 3와트 소모되므로 경제적으로 큰 이익이 않됩니다.
오히려 잘못 이해해서 원하지않는 난방이 계속된다면 오히려 역효과를 가져와서
현장에서는 추천하지않습니다.
온도센서
외부모습 5시 방향에 별 모양으로 두드러진 아래에 위치하고 있으며
이 센서가 실내의 온도를 감지해서 지정온도에 따라서
전압을 승압 또는 다운시켜 구동기에 전압을 조정해 주게 합니다.
다이얼을 돌려서 작은 적색램프에 불이 켜지면
그 위치가 현재 실내온도라고 보면 됩니다.
개별세대 난방온수의 흐름을 정리해 봅니다.
공동구수직공급관 ->개별세대 공급 주밸브->공급횡주관->수동밸브->방별공급관->각방 방바닥매립관->
방별환수관->구동기(하단엔 인서트설치)->환수횡주관->정유량조절밸브->스트레이너->유량부->
개별세대환수주밸브->공동구수직환수관
*분배기 제조회사에 따라서는 부분품 설치위치가 조금 다를 수 있습니다.
첫댓글 감사합니다.세대 난방 민원시 보던 구동기와 온도조절기 인써트에 대해 설명을 곁들어 읽으니 이해가 쏙쏙 되네요.