조현 현장은 건축주의 강력한 의지로
기준에 맞는 집짓기의 실현의 일환으로,
공사 과정중 기준에 의한 검사를 시행하기로 하였습니다.
또한 팀원4명 전원이 교육원 갓 수료한 인턴들이고,
건축주도 인턴으로 참여하는 현장 입니다.
나사모 2013년 약관에 명시한 검사제도를
2014년 전면시행을 위한 준비 단계이기도 합니다.
마침 목조주택 시공핸드북이 완성되어,
검사의 기준이 마련되었습니다.
이를 위하여,
나사모는 현재 1기 슈퍼바이저(목조건축 검사원 1급 ) 과정을 마친
11명의 검사원예정자가 9월29일시행될 시험에 준비하고 있습니다.
시험에 합격한 검사원 예정자는 현장검사 실습을 거쳐,
각 해당지역 현장의 검사를 수행하게 됩니다.
검사내용 :
1.터 고르기/터파기/잡석 배수층
표토층을 걷어내고 300mm 터파기
200mm잡석배수층 및 다지기
수밀막
2.철근/앵커볼트/거푸집
13mm기초판 및 그레이드빔
13mm기초
6X6X10와이어 메시
앵커볼트
3.환기구/점검구
200X300 환기구
560X750 점검출입구
4.콘크리트/키홈/슬리브
지면과 거푸집으로부터 철근 띄우기
키홈
배관통과 슬리브
양생
거푸집 해체
5.되메우기/기초배수
기초콘크리트면 수밀막처리/수밀막보호및 기초보온
기초배수용 유공관/청소구
배수잡석층/되메우기
6.검사의견
전반적으로 기준에 충실하게 시공하였으며,
콘크리트 타설시 거푸집의 터짐으로인한 변형은,
토대시공기준및 허용오차 범위에 들어가므로 골조 시공에 문제 없음.
전체기초면의 수평오차 10mm로 1/240을 충족시킴.
공사검사보고서.hwp
첫댓글 일목요연하고 보기 좋습니다...^^
이런 사례가 많이 모여서, 기준축으로 뻗아 나가기를 기대합니다.