8월 22일(토) 오전업무보고
1.현장명 : 세종 반곡동
2.진행공정 :
* 내장 자재 입고
* 조경 미팅
* 소방창 외부 난간 시공
* 내부 배관 흡음재 작업
3.공정사진 : 첨부
4.명일공정 :
소방관 진입창_ 브랜드하우징
소방관 진입창은 화재 시 외부에서 소방대가 실내로 신속하게 진입하기 위해 의도적으로 확보해 둔 창호를 말합니다.
단순 창문이 아니라, 구조·위치·표시까지 법적으로 관리되는 피난·구조 설비입니다.
1. 개요 및 목적
정의: 화재 시 소방대원이 외부에서 건축물 내부로 신속하게 진입하기 위해 설치하는 전용 창.
목적: 연기 확산 등으로 피난 계단 사용이 불가능할 경우, 외부 진입을 통한 인명 구조 및 화재 진압 골든타임 확보.
2. 설치 대상 및 범위 (건축법 시행령 제51조)
대상: 2층 이상 11층 이하인 건축물.
제외: 아파트로서 대피공간이나 하향식 피난구를 설치한 경우 등 피난 시설이 별도로 확보된 경우.
3. 세부 설계 기준 (피난방화규칙 제18조의2)
① 배치 및 간격
설치 위치: 소방차 진입 및 소방활동이 가능한 대지에 면한 외벽에 설치.
설치 간격: 외벽면 길이 40m마다 1개 이상 설치.
② 규격 및 높이
창의 유리노출 크기: 폭 90cm 이상, 높이 1.0m 이상. 예) 도면 표기 1,150 x 1,250
바닥 높이: 실내 바닥으로부터 창문 하단까지 80cm 이내.
(예외) 발코니(노대) 등이 설치된 경우 난간 높이를 고려하여 120cm 이내.
③ 유리 사양 (파쇄 용이성)
강화유리/배강도유리: 두께 6mm 이하.
복층유리: 두께 24mm 이하.
삼중유리: 설치 가능 (단, 파쇄가 용이해야 함).
필름 부착: 비산방지 필름 부착 시 두께 50μm(미크론) 이하 필수.
④ 식별 및 표시
반사 시트: 창문 외부에 지름 20cm 이상의 붉은색 역삼각형 반사 시트 부착.
야간 식별: 야간에도 소방관이 외부에서 쉽게 인지할 수 있는 반사 성능 필요.
4. 설계 시 주의사항
A. 유효 개구부 확보 (프레임 두께 고려):
- 법규에서 요구하는 폭 90cm, 높이 1.0m 이상은 창호 전체 크기가 아닌, 유리가 파쇄되었을 때 소방관이 실제 통과할 수 있는
'유리 내측 유효 규격'**을 의미함.
- 창호 제조사 및 제품 라인업마다 프레임(바)의 두께가 다르므로, 설계 시 창호 외곽 치수만 기입하면 실제 시공 후 유효 폭 미달로
준공 검사 시 문제가 발생할 수 있음.
- 따라서 상세도 작성 시 반드시 프레임 두께를 제외한 순수 유리 면적 치수를 확인해야 함.
B. 단열 성능과의 충돌 해결:
- 에너지절약설계기준에 따른 고단열 유리를 사용해야 하지만, 소방관진입창의 **복층유리 두께 제한(24mm 이하)**을 동시에 만족해야 함.
- 고사양 아르곤 가스 주입이나 로이(Low-E) 코팅 등을 활용하여 두께 제한 내에서 단열 성능을 확보하는 기술적 검토가 필요함.
C. 비산방지 필름 두께 준수:
- 안전사고 방지를 위해 필름을 부착할 경우, 파쇄 시 저항을 줄이기 위해 반드시 50μm(0.05mm) 이하 제품을 사용해야 하며 성적서 인이 필수임.
D. 진입 방해 요소 제거:
- 실내 측에 붙박이장, 싱크대 상부장, 고정형 에어컨 실외기실 등이 창면을 가리지 않도록 평면 및 입면 계획 단계에서 간섭 여부를 체크해야 함.
소방관 진입창 설치기준
- 설치대상: 2층 이상 11층 이하 층에 1개소 이상(40m마다 추가)
- 위치: 소방차 진입로 또는 진입 가능한 공터에 면
- 식별표시: 창 가운데 지름 20cm 역삼각형(야간 반사)
- 타격지점: 창 한쪽 모서리 지름 3cm 원형 표기
- 크기: 폭 90cm 이상, 높이 1m 이상(실내 기준)
- 하단 높이: 바닥면으로부터 80cm 이내(노대 등 불가피 시 120cm)
- 유리: 플로트판 6mm 이하, 강화/배강도 5mm 이하, 이중유리/삼중유리(필름 50μm 이하)
소방관 진입창은 : “사람이 탈출하는 창이 아니라 소방관이 들어오는 창”
한 줄 요약: 소방관 진입창 = 외부 구조를 위한 ‘강제 진입 전용 창’이며, 위치·크기·접근성이 핵심이다
[출처] [한컵가득 카페인님의 세종여행/경량] 내장 자재 입고* 조경 미팅* 소방창 외부 난간 시공* 내부 배관 흡음재 작업 (문팀장의 목조주택 이야기(브랜드 하우징)-Brand housing) | 작성자 문팀장