1. 앞선역률로 전력손실
2. 모선전압 과상승
3. 설비용량 여유 감소로 과부하
4. 고조파 왜곡의 증대
1과 3은 이해가 되는데
2번의 모선전압 과상승이 패란티현상(수전단전압이 송전단전압보다 높아지는)으로 볼수도 있는지,
4. 고조파 왜곡은 왜 증대되는지 이유가 궁금합니다!
다음 카페의 ie10 이하 브라우저 지원이 종료됩니다. 원활한 카페 이용을 위해 사용 중인 브라우저를 업데이트 해주세요.
다시보지않기
Daum
|
카페
|
테이블
|
메일
|
즐겨찾는 카페
로그인
카페앱 설치
https://cafe.daum.net/skilldadan
최신글 보기
|
인기글 보기
|
이미지 보기
|
동영상 보기
검색
검색
카페정보
전기기사 한번에 합격하기
골드 (공개)
카페지기
부재중
회원수
107,891
방문수
68
카페앱수
1,118
카페 전체 메뉴
▲
카페 게시글
목록
이전글
다음글
답글
수정
삭제
스팸처리
[실기] 시험 준비
경부하시 콘덴서가 과대삽입되는경우(역률과보상)
yell
추천 0
조회 550
20.05.05 22:55
댓글
1
북마크
번역하기
공유하기
기능 더보기
게시글 본문내용
다음검색
댓글
1
추천해요
0
스크랩
0
댓글
홀리랜드
20.05.06 00:07
첫댓글
2번은 경부하시 진상으로 되므로 페란티현상, 4번은 경부하시 역률저하로 고조파 증대~