[실기] 2022년 4회 준비 감지기 설치면적 질문드립니다
소방도가자 추천 0 조회 609 18.11.09 00:11 댓글 2
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 18.11.09 00:32

    첫댓글 면적이 750 일 때

    수평적 경계구역은
    일단 2 경계구역 입니다.


    감지기 갯수를 선정 한다고 하면,

    750을 나누어 선정해주어야 합니다.

    ( 하나의 경계구역은 600 이하로
    한다는 조건으로 인하여
    나눌 때도 600 이하로 나누어 주며,
    보통은 균등하게 나눈다고 합니다. )

    360/45 , 390/45

    만약 샤워시설이 있는 화장실50 이면
    50을 차감 후 감지기 산정하시고

    샤워시설이 없는 화장실50 이면
    그대로 감지기 산정하시면 됩니다.

  • 작성자 18.11.09 03:20

    이건 다른 교재에 있는 답인데요 조건은 다르지만... 여기선

    화장실 면적을 따로 빼서 화장실면적을 따로 계산해서 더해줬는데

    어떤게 맞는건가요? 따로계산해버리면
    최종적으로 감지기 1개가 더 차이나서 답과 달라지는데....
    어떤방식으로 풀어야하나요