경계구역 산정이랑
감지기 설치개수 헷갈려서요...
질문1) 바닥 총 면적 750 , 화장실(샤워시설x) : 면적 50
높이 4.5m 차동식1종감지기(45m2)
여기서
감지기 개수구할때
샤워시설 없는 화장실은 안빼고 계산해준다고 들었습니다
그래서
방법A) 750/45 = 16.6=17개 이렇게인가요 아니면
방법B) 50을 따로 계산해서
700/45=15.5=16개
50/45=1.11=2개 총 18개 위와 아래 중 뭐가 답인가요?
화장실면적이 일단 45보다 큰 50이 되버려서 화장실면적을 따로
계산해줘야 해서 방법B가 맞을것같긴한데... 모르겠어요...
그리고 샤워시설있으면 화장실 면적 빼서 700/45로 계산하나요?
질문2) 질문1의 조건에서 바닥총면적이 750을 넘어 '면적 600마다 1경계구역으로한다' 이거때문에
750을 400/350 이렇게 나눠서 계산하는걸 본적이있는데 이건 언제쓰는건가요
첫댓글 면적이 750 일 때
수평적 경계구역은
일단 2 경계구역 입니다.
감지기 갯수를 선정 한다고 하면,
750을 나누어 선정해주어야 합니다.
( 하나의 경계구역은 600 이하로
한다는 조건으로 인하여
나눌 때도 600 이하로 나누어 주며,
보통은 균등하게 나눈다고 합니다. )
360/45 , 390/45
만약 샤워시설이 있는 화장실50 이면
50을 차감 후 감지기 산정하시고
샤워시설이 없는 화장실50 이면
그대로 감지기 산정하시면 됩니다.
이건 다른 교재에 있는 답인데요 조건은 다르지만... 여기선
화장실 면적을 따로 빼서 화장실면적을 따로 계산해서 더해줬는데
어떤게 맞는건가요? 따로계산해버리면
최종적으로 감지기 1개가 더 차이나서 답과 달라지는데....
어떤방식으로 풀어야하나요