• Daum
  • |
  • 카페
  • |
  • 테이블
  • |
  • 메일
  • |
  • 카페앱 설치
 
카페정보
워싱톤 한인 냉동기술인 협회
 
 
 
카페 게시글
일터에서 생긴 일 R22 냉매 충진할때 질문
구수한남자 추천 0 조회 54 17.08.31 03:22 댓글 1
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 17.08.31 12:41

    첫댓글 * 답글이 약간 늦어 죄송합니다.
    * 냉매 충전은 주로 저압배관으로 가스형태/세워서 충진/충전하는것을 기본원칙으로 하며
    * R-22의 경우 액체로/통을 뒤집어 작은량을 저압배관으로 서서히 충진하기도 합니다.
    * 특히 가운데 호스에 가스/액채 컨버터가 있을 경우에 대형기계 충진시에 사용하기도 합니다.
    * 구형 혼합냉매/HCFC/CFC의 경우 콤푸의 보호를 이유로 기화상태의 냉매주입을 원칙으로 합니다.
    (* 냉매취급 시험교재/EPA edition 참고/모던냉동2013년도 개정판 참고 )

최신목록