국토관리청에서 발주한 하천공사 품질관리자입니다..
제가 하천제방위의 보조기층(40MM)을 들밀도 시험을 할려고 합니다..
그럼 E다짐으로 시험을 하고 현장밀도 콘의 크기는 어떤것을 사용해야 하는지요?
그리고 또 궁금한것은 19MM의 남는양이 30%이상일 경우 평판재하시험을 하게 되어있는데요..
들밀도 시험을 감행해도 괜찮은지요?
만약 감행한다면 주의점이나 어떤 방법으로 해야될까요?
부탁드립니다...
첫댓글 답변늦게해서 죄송합니다. 제가 바빠서리 먼저 하천제방에 경우 평편재하를 잘 하지않습니다. 왜냐면 돈이 많이 들기 때문이죠. 골재최대치가 40mm라면 골재에 최대치수 3배이상 즉 120mm 이상짜리로 하시면 됩니다. 평판재하는 들밀도시험 불가능시 하시면 되구요. 기준은 시방서를 참조하는것이 좋을듯 싶습니다.
그럼 120mm 이상짜리는 8인치 이상인가요? 그럼 조립자 보정은 어떻게 하나요?
보정은 안하셔도 됩니다. 보조기층은 입도가 고른제품 이기때문에 할필요가 없죠. 노체나노상같은경우 입도가 고르지 못하기 때문에 입도보정을 해주시는 겁니다.
첫댓글 답변늦게해서 죄송합니다. 제가 바빠서리 먼저 하천제방에 경우 평편재하를 잘 하지않습니다. 왜냐면 돈이 많이 들기 때문이죠. 골재최대치가 40mm라면 골재에 최대치수 3배이상 즉 120mm 이상짜리로 하시면 됩니다. 평판재하는 들밀도시험 불가능시 하시면 되구요. 기준은 시방서를 참조하는것이 좋을듯 싶습니다.
그럼 120mm 이상짜리는 8인치 이상인가요? 그럼 조립자 보정은 어떻게 하나요?
보정은 안하셔도 됩니다. 보조기층은 입도가 고른제품 이기때문에 할필요가 없죠. 노체나노상같은경우 입도가 고르지 못하기 때문에 입도보정을 해주시는 겁니다.