120(40) : 120은 정격전류, 40은 기준전류로 120은 최대 사용할 수 있는 전류값이며 40은 별 의미없는 값이지만 오차 범위를 나타내는 기준으로 생각하시면 될거같습니다 120/40은 3A의 전류에서도 사용가능하지만 3A이하에서는 오차를 시험하지 않는다는 의미로 보시면 될것같습니다
그러므로 차단기가 125AT으로 결정될경우 120(40)의 계량기를 사용하시면 되지만 이상의 트립값(150AT)으로 결정될경우 CT계량기를 사용해야 할것입니다 앞의 120(40),60(20),30(10) 등은 앞의 숫자가 차단기의 용량이라고 생각하시면 맞을것 같습니다.
그리고 한전 계량기와 일반 계량기(흔히들 고메다라고 하죠)는 모두 동일합니다. 다만 한전용은 한전에서 지급받아 설치한후 봉인을 받아야하며 고메다는 시중에서 직접구입하셔서 설치하는것입니다 예를들어 아파트 전기실에 MOF라고 있는게 한전용 계량기이고 세대별로 집합계량기가 고메다라고 생각하시면 될듯합니다