질문>
노체,노상 다짐시 단가 산출서에 f = 1로 산출되 있고
더 길게 설명하자니 그렇구요! 님은 거의 저희 질문답변을 많이 이용하는 걸로 알고 있는데요! 헌데
수량산출방법소개란은 전혀 읽지 않으신것 같군요! 거기 이미 다 올려놓은 글입니다.
외부 순성토 산출시 적사 및 운반에 대한 f = 1/1.25 =0.8 로 되어 있습니다.
그런데 막상 토공 집계표를 보면 비다짐,노체,노상 의 면적당 수량 만 되어있거든요
또 내역서 상 수량도 토적 집계표의 수량을 넣어두었는데, 활증수량이 빠진것이 아니가 생각이들구요 다음으로 궁금한것은 비다짐에 대한 보정이 없는데 원래 그러는지 알고 싶습니다.
저에 설명이 부족할것 같아서 현장 토적표를 올릴께요 한번 검토를 해주시고
보통 나오는 토적표에 v/c 라고 나온게 무엇을 뜻함인지도 알고 싶습니다
답변> 이건 도면상태는 다짐상태로 되어 있는 것입니다.
간단하게 설명하자면 L=흐트러진상태수량/자연상태수량 이건 부풀려진상태 흙 그러니까 운반시에
적용합니다.
C= 다져진상태수량/자연상태수량 이건 다짐상태 흙을 말합니다. 가만 두식을 비교해 보면 분모가
같습니다. 그리고 구하는 값하고 기준이 되근 q를 잘 이해하시면 어떤 수량도 구할 수 있다는
것입니다. 그러니까 성토에서는 기준이 되는 것이 다져진 상태이구
운반에서는 기준이 되는 것이 자연상태라는 것을 이해하시면 됩니다. 자연상태흙을 흐트러진상태수량으로 뽑는 과정을 말합니다.
그러니 자연상태흙을 흐트러진 상태수량으로 변환하는 방법은 그냥 L값만 곱해주면 되는 겁니다.
위에 두식만 있으면 못 할 게 없는데 말이죠!
그럼 품셈 46페이지정도에 게재된 내용인 체적의 변화율에 관해서도 주의 깊게 보시면 되시구요
나머진 거기에 설명을 해 놓았습니다.
V/C는 어디에 있는 내용인지 모르겠구요! 아마 C/L를 잘못 표기한것인지....
그리고 비다짐이라는 것은 진동로라등에 다짐기계가 필요없다는 내용인데요! 그냥 흙을 채워 넣는
개념입니다. 무슨 의미로 환산계수가 적용이 안되었다는 내용을 이해를 하지 못하겠습니다.
보통 불도져라든지, 백호로 하게 되어 있는데 다 토량환산계수를 적용합니다. 단가산출할때 다 적용됩니다.