1. 5점 (1) 실지수 :3
(2) 등수 : 89등
2, 6점 (1) 단락비 : 1.45
(2) 기기의 치수가 (크고),가격은(높고),철손 및 기계손이 (크고),
전압변동율(낮고)안정도가(높고) 효휼은 (낮다)
3. 4점 역상제동 : 전동기 결선중 결선 2상을 바꾸어 역상으로 제동하는
방법으로,급제동할 때 사용한다.
4. 5점 분기회로수 : 15A 분기회로 3회로 라고썻나
15A분기 3회로 라고썻나 기억이잘안나네요..
5. 6점 축전지용량 : 705 Ah
6. 4점 배류기 저항 : 5000옴
7. 12점 1. 피뢰기
2. 이상전압 침입시 대지로 방출,기기보호
3. 수용율은 적용안하여 작성 2째자리까지
4. 400 KVA
5. 35 mm제곱 0.008(I/A)t = 온도차 로구함,I 는 정격전류 20배
8. 7점 스폿네트워크: 수전시 3회선 이상으로 수전하는 방법으로 1회선
고장에도 무정전으로 공급할수있어 공급신뢰도가
높은 방식이다.
특징: 1. 부하증가에 대해 적응성이 좋다.
2.공급신뢰도가 높다.
3. 전압변동율이 적다.
4. 선로의 전력손실이 감소한다.
9. 4점 (1)송전단 전압 :62.XX (전압강하 e= 전류*(R코싸인+X싸인))으로
(2) 전압강하율 :4.4 %
10. 5점 하루총손실 : 49.8 kwh
11. 5점 CT비 : 600/5
12 8점 지중전선로 장점: 1. 도시의 미관상 중요한 곳에 설치할수 있다.
2. 뇌해,풍수해등 날씨의 영향을 받지않으므로
신뢰도가 높다.
3. 보안상 제한조건이 있는 장소에 설치할수있다.
4. 통신선 유도장애가 적다.
단점 : 1. 건설비가 비싸다.
2. 고장점 찾기가 힘들다.
3. 보수가 어렵다.
4. 선로의 정전용량이 증가한다.
13. 4점 고장점길이 : 2.77km
14. 6점 디젤발전기용량인가? 200 KVA
15. 5점 1. 베타적 논리합회로 로썻는디 배타적 논리합회로로 썻는지기억이..
2. X = A바B + B바A
3. 마지막에 L은 안뽑고 X만 뽑았음 ....
16. 5점 PLC 맞았어요
17. 4점 1. 연색온도
2. 연색성
18 5점 3상 3선 8회선 : 지락전류 4는 구했으나.. 150에서 나누지않고
선로전압 3300V에서 나눠서 8백몇이나왔네요..
첫댓글 2번순서 바꾸셔서 깜작 마지막에 안정도 배류코일 전2키로옴 틀림ㅜㅜ 저항37.5옴은맞음ㅋ75번 공식대입해서 온도나눌때 150도인가요 그럼 50스케어?스폿2회선?다른건 다비슷한대 ...잠시^^
그 분류기 어떻게 구하셧어요 R= 1/(5-1)*20000 = 5000 옴 이거 맞나요???
제가 틀렸어요^^
한70점 나오시겠어요
전턱컬이중인디ㅜㅜ