[필기] 시험 준비 소호리액터 접지
헬조선 추천 0 조회 298 16.09.24 23:04 댓글 2
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 16.09.26 09:18

    첫댓글 안녕하세요...답변드립니다.

    C성분은 환경적인 요인에 의해서 변할수 있습니다.

    따라서 C값의 변화에 따라서도 언제든 조정이 가능하도록 리액터의 탭을 두어 조정을 하고 있습니다.

    이 범위를 10%까지 두는데, 보통 과보상...즉, Xc 성분이 크고, XL 성분이 적도록 합니다.

    그렇게 해야 Ic가 적고 IL이 크게 됩니다.

  • 작성자 16.09.26 09:41

    김사합니다 ㅎㅎ