제목: VCB와 ACB의 차이점(조작방법)
◎ 진공차단기(Vacuum Circuit Breaker)
진공차단기는 높은 절연내력과 아크발생시 아크생성물을 진공중의 급속한 확산을 이용하여 소호하는 구조를 이용한 차단기입니다. 따라서 매우 높은 절연내력을 가지고 있으며 접촉자가 외기로부터 격리되어 있어 아크에 의한 화재 염려가 없으며 소형, 경량으로서 구조가 간단하여 보수의 용이성 등으로 근래 3.6~36KV급의 회로에 많이 채용하고 있습니다. 그러나 동작시 높은 서지전압을 발생하는 단점이 있으므로 몰드변압기와 병행할 경우에는 서지업서버를 별도로 취부하여 개폐서지나 순간과도전압 등으로부터의 악영향을 막아주도록 구성하여야 합니다.
◆수동조작
▶수동 투입방법:
① Charging : 조작핸들을 홀에 넣고 우측으로 돌리면 구동모터가 가동된후 charge 완료후 정지됨(Spring Charged Indicator가 동작, 동작여부를 표시)
② 투입 : VCB 전면의 투입버튼을 누르면 트립단자에 트립신호 를 받아 차단기가 트립(On/Off Indicato에 close 표시, 적색LAMP 점등)
▶수동 트립방법 : VCB전면의 트립버튼을 누르면 차단기 트립단자에 트립신호가 인가되어 차단기가 트립(On/Off Indicato에 OPEN표시, 녹색 LAMP 점등)
◆자동조작
▶전동 투입방법
①CS S/W를 LOCAL로 둔다.
②CS S/W를 앞쪽으로 당긴후 ON(좌측)으로 돌린다.
(On/Off Indicato에 CLOSE표시, 적색 LAMP 점등)
1)50/51(OCR) TRIP-VERY INVERS TYPE
3상중 1상에 과부하전류가 흐를 경우 OCR이 이를 감지하여
a접접을 VCB제어회로의 5iX보조릴레이에전달, 5iX가 여자되
고, 여자된 5iX의 a접점이 86 X보조릴레이에 전달, 여자된
86X의 a접점에 의해 VCB가 트립되고, BUZZER가 울리며 고장램
프가 점등된다.
2) 50/51G(OCGR) TRIP-VERY INVERSE TYPE
단락사고 등 선로의 고장에 의한 영상전류 발생시51GX 의 a접
점을 VCB제어회로의 51GX보조 릴레이에 전달 51GX가 여자되
고, 여자된 51GX의 a접점이 86x보조릴레이에 전달되고 여자
된 86X의 a접점에의해 VCB가 트립되고 BUZZER가 울리며 고장
램프가 점등된다.
3)27(UVR) TRIP
고장에의해 전압이 정정치(AC 60-90V)이하로 내려갈 경우 UVR
이 이를 감지하여 a접점을 VCB제어회로의 27x보조릴레이에 전
달, 27x가 여자되고, 여자된 27x의 a접점이 86x 보조릴레이
에 전달. 여자된 86x의 a접점에 의해 vcb가 트립되고, BUZZER
가 울리며 고장램프가 점등된다.
4) 복귀동작
VCB트립시 BUZZER STOP을 누르면 BUZZER 가 멈추며 고장램프
(FAULT INDICATOR)확인 및 고장원인을 제거한 후 RESET 버튼
을 눌러 위의 투입조작을 실시한다.
5) LAMP TEST
LAMP TEST BUTTON을 눌러 고장램프의 고장상태를 확인한다.
◎ 기중차단기(Air Circuit Breaker)
기중차단기는 자연공기내에서 개방할때 접촉자가 떨어지면서 자연소호에 의한 소호방식을 갖는 차단기로 교류 저압이나 직류차단기로 많이 사용되고 있습니다. 직류차단기로 사용할 경우 단락전류를 차단할 때 개폐시간이 극히 짧고 한류작용을 나타내므로 고속도 차단기로 사용되고 있습니다.
◆수동으로 조작- 수동 CHARGE형
▶투입방법
① Charging : Charging Handle을 아랫방향으로 반복하여 잡아당긴다(105˚ 각도). Charging이 종료되면 '찰칵'소리가 들리고handle이 더 이상 당겨지지 않으며, 최대로 당길 때 4번정도면 완료된다(Charging Indicator가 동작, Charged 표시)
② 투입 : ACB 전면의 투입용 PB을 누르면 차단기의 투입단자에 투입신호가 발생하여 투입이 이루어진다(Open-Close Indicator에 Close표시, 적색 lamp점등 동시에 Charging Indicator Discharged표시)
▶트립방법:
ACB전면의 트립버튼을 누르면 차단기 트립단자에 트립신호가 흘러 차단기가 트립된다(Open-Close Indicator에 OPEN표시되고 녹색 LAMP점등)
◆수동으로 조작- 전동CHARGE형
▶투입방법
① Charging : 규정 전압을 인가하여 ACB의 Motor회로에 전원이 인가되면 투입스프링이 Discharg됨과 동시에 다시 Charge되도록 구동 MOTOR가 작동하며 Chrge종료후 자동으로 정지된다.
(Charging Indicator가 동작, Charged표시)
② 투입 : 수동 Charge 형과 동일
◆자동조작
▶자동 투입방법
① CS S/W를 LOVAL로 둔다.
② CS S/W를 앞쪽으로 당긴후 ON(좌측)으로 돌린다.
(On/Off Indicato에 close 표시, 적색 LAMP 점등)
▶자동 트립방법
① CS S/W를 LOVAL로 둔다.
② CS S/W를 앞쪽으로 당긴후 OFF(우측)으로 돌린다.
(즉시 트립되며, 녹색 LED램프(개방표시)가 점등)
◎ 전류보호장치
ACB의 전류보호장치는 과전류보호와 지락전류 보호장치로 나
뉜다. 각 보호장치에 감지되었을 경우 제어회로 구성에서 ACB
를 트립시킨다.
- 보호기능의 종류:
① 과전류 보호 : AL(장한시), AS(단한시), AL(순시)
② 지락 보호 : AG(지락)
- ACB전면 표시부 요약
GFT(지락 트립전류정정),INST(순시 트립전류 정정),
STD(단한시 트립전류정정),LTD(장한시 트립전류의 정정)
STD/INST(단힌시/순시 트립지시- LED)
PUSH TO RESET(RESET VUTTON),TEST SW
◎ 주의사항
- 투입스프링의 CHARGE여부
- ACB전면의 POSITION RELEASE LEVER의 위치확인(상단)
- 인출핸들 삽입 HOLE 의 SHUTTER가 완전히 닫혀있는지 확인
- OPEN POSITION PAD LOCK LEVER가 튀어나와 있지 않은지 여부
- UVT장치에 규정전압의 인가여부와 그 기능이 LOCK 상태인지
확인한다. OPEN-CLOSED 연속 개폐시 연속 15회 동작으로 제한
된다(연속 15회 이상 개폐시 연속 15회에서 16회 사이 최소
20분 냉각시간이 필요함)