여기서 언급되는 모델들은 GIPAM 115FI, GIPAM 200FI, GIMAC DC, GIMAC 2 PLUS 입니다. GIMAC, GIPAM 장비들은 INET 또는 MODBUS 통신이 가능하며, GMPC를 사용하여 상위 시스템과 인터페이스를 할 수 있습니다. 이 중에서 이 계전기들과 MODBUS로 통신하고자 할 때 주의 사항이 있는데 참조하시기 바랍니다.
- Master 측에서의 데이터 요구는 항상 2워드 단위로 해야 합니다.
통신 테스트를 위해서 1개의 regiester만 읽어보기를 하는 경우가 있는데 이 경우 응답하지 않습니다.
- 데이터 요구 수량은 20개 미만으로 하시기 바랍니다.
정확한 수치는 모르겠지만 많이 요청하면 통신이 안 되더라구요. 제가볼 때 대략 20개 정도까지는 잘 응답하는 것 같습니다.
- 마지막으로 위의 규칙을 지켰는데도 통신이 되지 않으면 종단 저항(120오옴)을 걸어 봅니다.
이상입니다.