[게시판] 마스터K PLC 원버튼시 푸시버튼에 D명령어를 쓰는 이유가..
피직스 추천 0 조회 1,176 14.04.23 15:42 댓글 12
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 14.04.23 16:29

    첫댓글 질문을 하나 드리겠습니다. 'F9'와 'fo'가 무슨 역할을 하는 릴래이인지요?

  • 작성자 14.04.23 16:32

    설명이 어려웠네요..f9는 단축키를 의미하고 m0는 릴레이를 의미합니다.사진을 찍어 글수정하겠습니다

  • 14.04.23 16:55

    D M0 는 단축키 F10(응용명령)으로 ...
    그리고 차이점은 직접프로그램해서 실행해 보세여.... 그래야 실력이 늘어나여

  • 작성자 14.04.23 18:03

    예 감사합니다^^

  • 14.04.23 17:34

    입력접점의 p0와 d0의 차이를 이야기하시는것 같습니다. D0는 1회 실행시만 on값을 가지지만 p0는 루틴 실행의 횟수에 관계없이 상시값을 가지는 게 다릅니다.
    실제 릴레이 누적해 원버튼 문제를 풀때 d0를 사용하면 한단계씩 아래부터 순차적으로 동작하지만 p0를 사용하면 동시에 점등됩니다.

  • 14.04.23 17:38

    위 그림의 차이는
    위쪽 그림은 d명령어 선언문이고.
    아래쪽과같이 출력접점으로는 사용하지 않습니다.
    P0대신 d0로 입력접잠으로 사용합니다.
    F9와 F10의 차이는 출력접점 단축키와 응용명령 단축키의 차이입니다.

  • 작성자 14.04.23 18:03

    이해가 가네요 정말 고맙습니다

  • 14.04.23 18:05

    d m0 선언시 입력은 펄스 입력입니다. 원버튼은 펄스입력이 아니면 오동작합니다. 펄스입력은 1클락에 한번의 신호만줍니다. 사람이 1클락당1회 신호를 못만들어 주기 때문에 이상동작을 하는것으로 이해하고 있습니다.

  • 작성자 14.04.23 18:05

    그렇군요.펄스입력!!고맙습니다 ^^

  • 14.04.24 17:38

    말린옥수수님의 의견이 질문에 적합한 답인것 같습니다.
    버턴으로 정확한 펄스를 못만들어낸다고 봅니다.
    버턴을 조금만 길게 눌러도 타이밍이 맞지않아 오동작할것 같습니다.

  • 14.04.25 23:36

    펄스입력 이해가 가네요 감사합니다

  • 14.05.04 10:57

    D MO = 원펄스 입력입니다.(버튼을 누를때 발생합니다.)
    D NOT M0 = 같은 원펄스 입력이지만 버튼을 눌렀다 뗄떼 발생하는 펄스 신호 입니다.
    시험에서 동작설명시 푸시버튼을 눌렀을때 라든지 눌렀다가 뗄때 라는 문구가 바로 이걸 의미하는 것입니다.