◈ CHECK POINT ◈
* 수소는 모든 가스중에서 최소의 밀도를 가지며 확산속도, 열전도도가 대단히 크다. * 폭발 범위가 대단히 넓은 가연성가스로 점화원 존재시 언제든지 폭발 할 수 있다. |
1.수소 취급 안전작업수칙
◎ 수소 저장용기에는 수소의 온도 및 압력 등의 이상상태를 알수 있도록 계측기기를 설치한다.
◎ 고정식 및 이동식 압축가스 용기에는 “수소(HYDROGEN)”의 표지를 부착하고 주위 배관에도 알아보기 쉬운 곳에 “수소배관” 표시를 한다.
◎ 가스방출관 끝에는 정전기 방출용 환상링을 용접에 의하여 설치한다.
◎ 저장용기의 인입배관에는 수소저장용기로부터 역류가 일어나지 않도록 역류방지밸브를 갖춘다.
◎ 저장용기에서 연속적으로 수소가 반응공정으로 공급되는 경우 반응공정의 이상시에 수소를 긴급 차단할 수 있도록 긴급차단밸브를 설치한다.
◎ 수소저장용기․배관․밸브 및 계측기기는 쉽게 접근할 수 있는 위치에 설치해야 하고 접근에 필요한 안전통로 또는 계단을 확보한다.
◎ 수소저장용기에 수소를 충전할 때에는 충전 전에 전기적으로 본딩접지 설비를 갖춘다.
◎ 수소저장설비의 주위에는 경고표지를 한다.
◎ 수소저장설비는 지상에 설치해야 한다.
◎ 수소저장설비의 상부에는 전력선이 배선되지 않도록 한다.
◎ 저장시설 주위에는 차량충돌 방지턱을 설치한다.
◎ 저장용기는 1년에 1회 부식상태를 점검하고 점검표에 기록한다.
2.수소 취급 안전작업방법
■ 제조 및 저장시설의 수리․청소작업
◎ 수리 등을 할 때에는 다른 부분으로부터 유해한 물질이 들어오지 않도록 개방부분 전후의 연결부에 맹판을 설치하고 위험꼬리표를 부착한다.
◎ 시설내부를 수리할 때는 작업절차에 따라 하고, 공기로 재치환후 공기중의 산소농도가 18%이상일 때 출입한다.
◎ 시설내부를 수리하고자 할 때에는 내부의 가스를 안전하게 배출하고 내부의 가스를 불활성가스 또는 수증기로 치환한다.
◎ 안전허가 발급절차에 따라 작업허가를 받은 후 작업하여야 한다.
■ 가스누설시 조치요령
- 용기밸브와 압력조정기 사이에서 누설시에는 용기밸브를 신속히 잠근다.
- 용기밸브에서 누설된 경우에는 다음과 같은 조치를 취한다.
‧ 밸브를 잠갔으나 충전구에서 누설 시(시트누설) : 밸브시트가 고장이거나 이물질이 끼어 있는 경우가 대부분이므로 1/4회전 정도 열었다가 닫는다. 그래도 멈추지 않을 때는 충전구에 플러그 또는 캡을 씌운후 판매업자에게 연락한다.
‧ 스핀들과 글랜드너트 사이에서 누설시(패킹누설로서 사용중에 발생하는 경우가 많음) : 글랜드패킹이 이완된 경우로서 밸브를 잠그고 글랜드너트를 조인다. 그래도 누설이 멈추지 않을 때는 밸브를 잠근후 판매업자에게 연락한다.
■ 탱크로리로부터 가스를 인입받을 때
◎ 접지 클램프로 접지를 한다.
◎ 가스충전중 표시를 차량 전후 10m지점에 각각 설치한 후 화기작업 또는 타 차량의 통행을 금지한다.
◎ 충전작업이 완료되면 안전 커플링으로부터 누설이 없는가를 확인하고 접속구를 해체 후 발차시킨다.
◎ 차량을 고정시킨 후 정지목을 설치한다.
◎ 차량을 정차한 후 5분이상 경과 한 다음 접속구를 연결한다.
◎ 탱크레벨을 사전에 확인하고 용기 용량의 90% 미만으로 충전한다
첫댓글 첨부파일을 열기 또는 다운받으시면 온전한 파일을 얻을 수 있습니다.