서정필 wrote:
> 안녕하세요..
> 또 메일을 보냅니다..
> 요즘 traic이나 igbt를 이용한 avr과 ups가 많이 나오고 있습니다.
> traic이나 igbt와 같은 스위칭 소자가 이상전압에 의해 파괴될경우 전원이 끊겨 버리나요..아니면 직결로 전환이 되는지요. traic 보호 장치 (PS S/W(폴리스위치), FUSE)가 있는지요. (제가 얼핏 듣기로는 보호장치가 있어도 먼저 TRAIC이 터져버린다고 들었습니다.)
>
> 그리고 KIV,CV, CWT전선중 같은 굵기라면 어느것이 허용전류가 높고 사용온도가 높은가요..
> CWT전선에 대해 설명좀 부탁드립니다.
> 항상 죄송합니다..
> 힘들게 배우신 걸 너무 쉽게 배워가네요..
답변입니다.
1.TRAIC 이나 IGBT 반도체로 UPS나 AVR이 동작하다가 이상전압이 들어오면 반도체가 끊어지나요?
그럴때 전원이 직결로 전환 되나요?
1) 이상전원 -- 반도체의 규정된 내압 또는 최고전압보다 높은 전압이라 정의할 수 있는데
2) 이상전압의 정도에 따라 안전할 수 있고 파괴될 수도 있습니다.
이런 이상 전압을 없애거나 낮추기위해 캐소드 애노드 양단에 SURGE PROTECTOR를 부가시키는데 그래도 파괴되는 경우가 간혹 있습니다.
3) PS SWITCH는 무엇을 의미하는지 이해가 안됩니다. PS = POWER SUPPLY가 아닌가요?
4) 반도체가 파괴되는 경우에는 FUSE가 있어도 FUSE가 반도체를 보호해 주지를 못합니다.
5) 반도체가 파괴 되는 것을 깨졌다라고 표현들 많이 하는데 이러때 UPS,AVR은 주로 자동으로 BYPASS로 절체되는 것이 보통입니다.
6) KIV, CV, CWT등 전선의 허용전류와 사용온도는 전선을 취급하는 업체에 문의하시면 도표를 얻을 수 있으며 전력전자분야에는 연선을 주로 사용하므로 크게 신경쓰지를 않습니다.