세탁실을 만드는데 부하용량이 60kw정도 예상 되거든요
그래서 차단기 용량 계산을 하면
I = P/ (1.732 *380) * 1.25 해서 114[A]가 나오더라고요
여기서 허용전류표를 보면 약 22 mm2 정도가 되더라고요
그리고 차단기용량은 75[A]가 되고요
차단기가 너무 적은것 같아서
이렇게 계산을 하면 않되는건지 알고 싶은데요
고수님들 좀 알려주세요
지금은 계산한것보다 높여서 차단기용량은 125[A]로 설정을 하고
전선 굵기는 38 mm2 로 설정을 했거든요
계산하는 방식 좀 부탁드릴께요
추가로 길이를 넣어서 계산도 해봤거든요
길이는 60m로 잡고
A = 17.8 L I / 1000 e 로 계산 하면 전압강하는 3%로 잡았습니다
그렇니까 굵기가 40 이 나오더라고요
말이 두서가 없었네요
아무쪼록 많은 도움 부탁 좀 할께요
그럼 좋은 하루 보내시고요^^
첫댓글 감사합니다 도움이 많이 되었습니다 그런데 너무 어렵네요 그냥 간단하고 쉽게 하는 방법은 없나요 부탁 할께요^^