도면명 | 도면번호 | 변 경 사 항 | 비 고 | |
변경전 | 변경후 | |||
실내재료마감표-1 | A21-001 | 각실 공통 PVC걸레받이 | MDF위 필름으로 변경 | 미관고려 |
실내재료마감표-2 | A21-002 | 기타 옥상놀이터-고무칩 포장 | 삭제 | 옥상놀이터 없음 |
단열계획도 | A13-201 A13-202 | 외벽-1 (치장벽돌) PF보드 THK70 | 외벽-1(치장벽돌) 비드법보온판 THK120(2종4호) | 이가종합건축사사무소 외벽단열검토로 변경 |
부위별단열계획상세도-1 | A17-211 | 외벽-1 (치장벽돌) PF보드 THK70 | 외벽-1(치장벽돌) 비드법보온판 THK120(2종4호) | 위와 같음 |
지상1층평면도 | A31-002 | 102,103 화장실 FL-20 주출입구 핸드레일 | 102,103 화장실 FL±00 핸드레일 연장 설치 | 장애인 화장실 턱 제거 |
지상3층 평면도 | A31-004 | 무대계단 2개소 | 무대계단 별도 계단설치 | 무대 기능 향상 |
지붕층 평면도 | A31-005 | 실외기 패드 울타리없음 | 울타리 메시휀스설치 | 내역일치 |
좌측면도 | A32-004 | 탄성스터코 | 넥스톤 | 이가종합건축사사무소 외벽단열검토로 변경 |
횡, 종단면도 | A33-001 A33-002 | THK70 PF보드 +치장벽돌쌓기 | THK120 비드법보온판(2종4호)+치장벽돌쌓기 | 이가종합건축사사무소 외벽단열검토로 변경 |
계단실단면도 | A41-001 | THK70 PF보드 | THK120 비드법보온판(2종4호) | 이가종합건축사사무소 외벽단열검토로 변경 |
부분상세도-4 | A54-004 | THK0.45 아연함선판위 도장 | THK120 비드법보온판(2종4호)위 샌드빈 | 이가종합건축사사무소 외벽단열검토로 변경 |