가스사고 예방사례
Ø 가스사고현황
일 시 : 2010년 08월 03일
장 소 : 경기도 파주시 00동 **아파트 **동 902호
Ø 개 요
2010년 08월 03일 파주시 00동 **아파트 **-902호에서 보일러 연결부 후렉시블 호스에서 원인모를
연소현상(그을림) 발생으로 호스 패킹부 손상 및 가스누기 발생 함.
Ø 발생 원인
파주시 00동 **아파트 **동 902호에서 전기누전에 의한 누전 차단기가 간헐적으로 차단되어 복귀를
계속적으로 해오던 중 발생 당일인 08월 03일 관리소 기계실 직원이 방문하여 누전 차단기를 교체 할 시
“펑”하는 소리와 함께 누전전류가 보일러를 통전하여, 도시가스 연결호스에 스파크가 발생되면서 탄화현상
(그을림)발생
Ø 개선 사항
**아파트 **동 60세대에 대해 안전점검실시 및 누전여부 점검결과 5세대에서 동일한 현상 발생되어
보일러 해체 및 보일러연결 후렉시볼 철거 조치
- 보일러 회사 및 아파트 관리소장 입회하에 누전전류에 의한 보일러 유입경로 차단조치
- 아파트 피뢰설비 점검 및 누전 전류점검을 통한 유사사례 방지
Ø 향후 대책
- 노후 아파트에 대한 도시가스 안전점검 시 피뢰설비 설치상태 점검
- 정기 점검 시 노후 APT에 대해 도시가스 시설 외 전기적 누전여부 점검
- 보일러 제작사 및 설치회사에 대한 전기누전에 의한 도시가스영향 발생 억제
- 노후APT 관리소에 대한 전기누전에 의한 도시가스 시설영향 사례 교육실시
출 처 : 가스안전공사