1. 철탑의 강도 계산에 사용하는 이상 시 상성하중의 종류가 아닌 것은?
① 수직하중
② 좌굴하중
③ 수평 횡하중
④ 수평 종하중
2. 옥내 방전등 공사에 대한 설명으로 알맞지 않은 것은?
① 관등회로의 사용전압이 400[V] 이상인 경우에는 방전등용 변압기를 설치할 것
② 습기가 많은 곳에 시설하는 경우에는 적절한 방습장치를 할 것
③ 관등회로의 사용전압이 400[V] 이상의 저압인 경우는 특별 제3종 접지공사를 할 것
④ 관등회로의 사용전압이 고압이고 관등회로의 동작전류가 10[A]를 넘는 경우는 제1종 접지공사를 할 것
3. 가공전선로의 지지물 구성체가 강관으로 구성되는 철탑으로 할 경우 갑종 풍압하중은 몇 [Pa]의 풍압을 기초로하여 계산한 것인가? 단, 단주는 제외하며 풍압은 구성재의 수직 투영면적 1[㎡]에 대한 풍압이다.
① 588
② 1117
③ 1255
④ 2157
4. 태양전지 발전소에 시설하는 태양전지 모듈, 전선 및 개폐기, 기타 기구의 시설에 관한 설명 중 틀린 것은?
① 충전 부분은 노출되지 아니하도록 시설할 것
② 태양전지 모듈에 접속하는 부하측 전로에는 그 접속점에 근접하여 개폐기 또는 부하전류를 개폐할 수 있는 기구를
시설할 것
③ 전선은 공칭 단면적 1.5[㎟] 이상의 연동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 것일 것
④ 태양전지 모듈을 병렬 접속하는 전로에는 전로를 보호하는 과전류 차단기를 시설할 것
5. 제3종 접지공사의 접지저항은 몇[Ω]이하로 유지하여야 하는가?
① 10
② 50
③ 100
④ 200
[정답]
1. ②
2. ④
3. ③
4. ③
5. ③