기본 게시판 스크랩 소화전설비(펌)
러키 추천 0 조회 22 07.02.17 00:19 댓글 0
게시글 본문내용
옥내소화전1 | 옥내소화전 설비 2004/07/14 16:49
http://blog.naver.com/ria05/60004044946
9-3 소화전 설비


1. 옥내 소화전
옥내 소화전 설비는 화재 초기에 소방 대상물의 거주자가 소화전함에 비치되어 있는 호스 및 노즐을 이용, 소화작업을 행하는 설비이다. 옥내 소화전 설비는 일반적으로 수원, 가압송 수장치, 배관과 개폐밸브,호스, 노즐 등을 격납하는 상자로 구성되어 있다.

(1) 수 원
일반적으로 탱크가 이용되고 있으며 그 유효용량은 옥내 소화전의 설치 개수가 가장 많은층의 설치 개수( 설치 개수가 5 개를 초과하는 경우에는 5개로 함)에 2.6㎥ 를 곱하여 얻은 양 이상이 되도록 하여야 한다. (최저 20분간 방수가 계속될 수 있는 양)

(2) 가압 송수장치
가압 송수장치는 옥상탱크, 압력탱크, 또는 펌프를 사용하기도 하지만 거의 모터에 의한 다단터빈 펌프 또는 벌류트 펌프를 사용한다. 필요 방수량은 130ι/min, 방수 압력은1.7kg/㎠이상으로 규정되어 있다.
(3)
배 관
배관은 전용 배관으로 하지만, 다만 옥내 소화전의 기동장치를 저작함으로써 즉시 다른 소화설비의 용도에 공급하는 송수를 차단할 수 있거나 다른 설비 성능에 지장이 없는 경우에는 타 설비와 겸용 할 수 있다.
또한, 가압 송수장치의 분출면 가장 가까운 부분의 배관에는 역지변을 설치하여, 주배관주입관 배관은 50A 이사의 관으로 한다. 다만 연결 송수관 설비의 배관과 겸용할 경우의 주배관은 100A 이상으로 하고, 분기 배관은 65A 이상의 것으로 한다.

(4) 옥내 소화전
옥내 소화전 설비는 수평거리(유효 반경 )를 측정함에 있어 충별로 측정하며, 다른 층의 옥내 소화전으로부터의 거리가 25m 이내라고 하여 그 충의 옥내 소화전을 설치하지 않는 것이 아니라 층별로 하나의 옥내 소화전으로부터 그층 각부분에 이르는 수평거리가 25 m 이내가 되도록 설치하여야 된다. 소화전 밸브는 40A 또는 50A의 2종류가 있고, 개폐밸브는 바닥으로부터의 1.5m높이에 설치하여야 한다.
옥내 소화전 설비의 함은 1.6mm이상의 철판으로 제작하며, 함속에는 소화밸브, 노즐, 호스, 호스걸이 등이 내장되어 있다. 호스는 고무와 마의 2종류로, 길이 15m 2본을 연결하여 내장해야 한다. 노즐 구경은 13mm 이상이어야 하며, 방수량130ι/min 이상 방수압력 1.7kg/㎠ 이상 7kg/㎠ 이하의 능력을 소유한 것이라야 한다.

 

9-3 소화전 설비


2. 옥외 소화전
본설비는 옥외 소화전, 가압 송수장치, 수원 및 부속장치로 되어 있으며 주택지역 또는 공장외벽에 설치하여 소화 및 연소 방지를 목적으로 한다.

(1) 설치 기준
옥외 소화전의 표준 방수압력, 표준 방수량 및 수원의 수량 표준치는 다음과 같다.
  ① 표준 방수 압력 : 2.5kg/㎠
  ② 표준 방수량 : 350ι/min
  ③ 수원의 수량 : 350ι/min × 2개 20분 =14㎥이상

(2) 소화전의 종류
 
지상식과 지하식이 있으며, 지상식은 포탄형 소화전이며 어느 것이나 단구형과 쌍구형이 있다. 소화전의 지름은 단구형 75mm, 쌍구형 100mm이며 호스 접속구는 소방서 전용으로 사용되는 호스 지름과 같다

<표 9-3> 옥외 소화전 설비의 설치기준
종 별
설치기준 범위
설 치 기 준
바닥면적- 지하층은 제외하며 1층인 경우 1층
  바닥면적만, 2층인 경우1,2층
  합계
(A)
내화건축물
9,000㎡이상
옥외 소화전은 건축물의 각 부분으로부터 1개의 호스 접결구까지의 수평거리가 40m이하가 되도록 설치해야 한다.
(B)
준내화건축물
6,000㎡이상
(C)
기타건축물
3,000㎡이상

(주)
동일 대지 안에 건축물(내화건축물 ,준내화건축물은 제외 )이 2이상 있을 경우 당해 건축물의 외벽 상호간의 중심선으로부터의 1층에 있어서느 3m이하, 2층에 있어서는 5m 이하인 것은 이를 1개의 건축물로 본다.

(3) 펌프의 양정 계산
배관용 탄소강관의 100m 당의 마찰 손실 수두 (William Hazen 공식)
 
 
10.67L × Q1.85
h =
 
C1.85× d4.87
단, Q : 유량(㎥/sec)
  L : 관 길이(m)
  d : 관 내경 (m)
  h : 관 길이 L(m)에 대한 마찰 손실 수두(m)
  C : 계수(100)

모터의 용량
 
 
0.163 × Q × H
 
Kw =
×K
 
E
 
단, Q : 양수량 (㎥/min)
  H : 전양정(m)
  E : 펌프효율
  K : 동력전달계수

양정계산 실례
 
풀이 h1 : 20.5m
h2 : A~B간 구경 65mm
 
 
1.23
 
유량130ι/min 일때
= 0.0123
 
100
 
직관 : 26개
이음쇠: 90˚엘보 5개 × 2.4m=12m
  90˚T (직류) 4개 × 0.75m = 3m
  90˚T (분류) 1개 = 3.6m
밸브류: 개폐밸브 1개 =0.48m
  풋 밸 브 1개=10.2m
  체크밸브 1개 =10.2m

 
65.48m

65.48 × 0.0123m =0.80
B~C간 구경 40mm
 
13.32
 
유량130ι/min 일때
= 0.1332
 
100
 

직관 : 1.5m
이음쇠 90˚엘보 1개 =1.5m
앵글밸브 : 1개 =6.5m
9.5m × 0.1332m=1.27m
h2 :0.80m + 1.27m=2.07m
h3 : 40mm아마 호스(15m2개인 경우)
 
26
 
유량130ι/min 일때
= 0.26m
 
100
 

30m × 0.26m=7.8m
총양정 : 20.5m + 2.07m+7.8m+17m=47.37m
  여기에 10%여유를 두어
  H = 47.37m × 1.1m =52m
3. 연결 송수관
연결 송수관에는 방수구, 배관, 송수구가 포함된다. 설치하여야 할 건물 및 기준은 소방법 시행령에 의하면 다음과 같다.
<표 9-4> 연결 송수관의 설치 기준
 
설 치 범 위
설 치 간 격
1
지하를 제외한 충수가 7층 이상인 건물 또는 5층이상으로 연면적6,000㎡ 이상인 건물 방수구의 위치를 중심으로 반지름 50m 이내의 방화 대상물을 포함
2
연 50m 이상의 아케이트 방수구의 위치를 중심으로 반지름 25m 이내의 대상물을 포함

(1) 송수구(siamese connection)와 방수구
건물의 외벽에 설치하는 것으로 화재가 발생하였을 때 소방펌프 호스를 송수구에 연결하여 방수구에 압력수를 송수하는 역할을 한다. 송수구의 지름은 65mm의 암나사로 되어 있고 수직관에는 체크밸브가 있다. 송수관의 지름은 100mm, 송수구의 압력은 7kg/㎠으로 지면에서 0.5~1.0m 높이로 하고 ,방수압력은 3.5kg/㎠, 방수량은 450ι/min 으로 노즐끝의 지름은 19mm이다.

 