• Daum
  • |
  • 카페
  • |
  • 테이블
  • |
  • 메일
  • |
  • 카페앱 설치
 
카페정보
워싱톤 한인 냉동기술인 협회
 
 
 
카페 게시글
일터에서 생긴 일 air pressure switch 문의드립니다.
평화 추천 0 조회 27 18.01.31 06:24 댓글 3
게시글 본문내용
 
다음검색
첨부된 파일
댓글
  • 18.02.01 07:26

    첫댓글 * 우선 교체하시려는 열교환기의 실제 가동압력 측정을 한후에 교체하실것을 권고하여 드립니다.
    * manometer 가 준비되지 못하였다면 대체파트로 교체한후에 가동상태및 점화상태/CO test를 재점검 하셔야 하겟지요.
    * 개스감압상태(* w.c" ) 재점검이 필요하지 않을까요. (* regulator )
    * 혹시 어디 누설이 있나 봅니다. (* heat exchanger 교체시 제대로 자리를 잡지 못한 경우를 생각 해보려 하겠지요.
    * 외부 점화상태를 Analyzer 로 점검하셔야 하지 않을까요.

  • 18.01.31 22:55

    * 계속하여 보내신 사진이 제스마트폰과 호환이 되지 않아 참고가 불가능합니다.
    * 인듀서펜이 제데로 작동하지 않는 경우(* blades 청소여부 ) 혹은 교체및 연도 청소및 누설 재검증도 manometer로 검증 가능하기에 올려봅니다.

  • 19.06.12 03:21

    * 원하시는데로 교체 상관은 없으나 실제 가동편차를 manometer로 검증하신후 교체하셔도 될듯.

최신목록