단자기능
|
|
주회로단자 - 0.75 ~ 3.7 kW (200V/400V)
|
단자 기호 |
단자 명칭 |
단자 설명 |
R,S,T |
교류 전원 입력 |
상용 교류 입력을 접속합니다 |
G |
접지 |
인버터 샤시 접지단자입니다. 대지접지를 하여 주십시오. |
N |
(-)직류 전압 단자 |
(-) 직류 저항을 접속합니다. |
B1,B2 |
제동저항 접속 |
제동 저항을 접속합니다. |
U,V,W |
인버터 출력 |
3상 유도전동기를 접속합니다. | |
|
- 5.5 ~ 7.5 kW (200V/400V)
|
단자 기호 |
단자 명칭 |
단자 설명 |
R,S,T |
교류 입력 전원 |
상용 교류 입력을 접속합니다 |
G |
접지 |
인버터 샤시 접지단자입니다. 대지접지를 하여 주십시오. |
P,N |
제동유닛 접속 |
제동 유닛을 접속합니다. |
B1,B2 |
제동저항 접속 |
제동 저항을 접속합니다. |
U,V,W |
인버터 출력 |
3상 유도전동기를 접속합니다. | |
|
- 11 ~ 22 kW (200V/400V)
|
단자 기호 |
단자 명칭 |
단자 설명 |
R,S,T |
교류 입력 전원 |
상용 교류 입력을 접속합니다 |
G |
접지 |
인버터 샤시 접지단자입니다. 대지접지를 하여 주십시오. |
P1,P2 |
DC리액터 접속 |
단락편을 제거하고 옵션의 역률개선용 DC리액터를 접속합니다. |
P2,N |
제동저항 접속 |
제동 저항을 접속합니다. |
U,V,W |
인버터 출력 |
3상 유도전동기를 접속합니다. | | - 제어 회로 단자 설명
|
분류 |
단자 기호 |
단자 명칭 |
단자 설명 |
입 력 신 호 |
접점 시동 기능 선택 |
P1,P2,P3 |
다기능 입력 1,2,3 |
다기능 입력으로 정의하여 사용 가능합니다. 공장 출하시 다단속1,2,3으로 정의되어 있습니다. |
FX |
정방향 운전지령 |
ON/OFF 에 의한 정방향 운전/정지 단자입니다. |
RX |
역방향 운전지령 |
ON/OFF 에 의한 역방향 운전/정지 단자입니다. |
JOG |
조그 운전 |
조그 신호 ON시 조그 주파수로 운전합니다. 운전 방향은 FX(또는 RX)에 의해 선택됩니다. |
BX |
비상 정지 |
BX신호 ON시 인버터의 출력을 차단합니다. 모터를 전자 브레이크로 정지할 때 인버터의 출력을 차단 하는데 사용합니다. BX 신호(래치에 의한 차단이 아니므로) OFF시 운전지령 FX (또는 RX) 단자가 ON되어 있으면 운전하기 때문에 사용시 주의하여 주십시오. |
RST |
이상 리셋 |
보호회로 동작시 보호상태를 해제할때 사용합니다. |
CM |
시퀀스 공통단자 |
접점 입력단자의 공통단자 입니다. |
아나 로그 주파수 설정 |
NC |
- |
사용하지 않는 단자입니다. |
VR |
주파수 설정용 전원(+12V) |
아나로그 주파수 설정용 전원입니다. 최대 출력은 +12V,100mA입니다. |
V1 |
주파수설정(전압) |
DC 0~10V를 입력하면 설정 주파수로 됩니다. 입력저항 20 kΩ |
I |
주파수설정(전류) |
DC 4~20mA를 입력하면 설정주파수로 됩니다. 입력저항 250 Ω |
5G |
주파수 설정 공통단자 |
아나로그 주파수 설정신호 및 FM(표시계용) 단자의 공통단자 입니다. |
출 력 신 호 |
펄스 |
FM |
표시계용 |
출력 주파수,출력전류,출력전압,직류전압 중 하나를 선택하여 출력합니다. 공장 출하시 출력 주파수로 설정되어 있습니다. 최대 출력전압 0~12V, 출력 전류1mA ,500Hz 고정 |
접점 |
30A,30C, 30B |
이상신호 출력 |
인버터의 보호기능이 동작하여 출력을 차단할 때 출력합니다. AC250V 1A이하,DC30V 1A이하. 이상시 : 30A-30C 도통(30B-30C 부도통) 정상시 : 30B-30C 도통(30A-30C 부도통) |
AXA,AXC |
다기능출력 |
운전중 신호를 출력합니다. 다기능 출력단자를 정의 하여 사용합니다. AC250V 1A이하,DC30V 1A이하. |
|