일터에서 생긴 일 영업용 냉장고 문제입니다.
평화 추천 0 조회 94 18.04.20 12:49 댓글 4
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 18.04.20 21:36

    첫댓글 재조립후 전원투입시콤프레서동작/ 팬은 어찌되는지?
    piercing valve(1/4") 를 process tube에 설치하고, 시스템 균일압력 측정시(콤푸레서 가동전) 60psig/고압/저압 어느쪽에 설치 하였는지 그리고 60psig고압/저압?
    piercing valve는 이런 경우 process tube, 고압배관, 저압배관 중 어디에 설치하는게 좋나요? /고압과저압에...
    냉장고를 20분정도 가동하면서 134a를 충분히 주입했다고 생각되나, 압력이 70 ~ 75정도 유지되며,/어느쪽이 고압저압?
    시스템이 정상 동작된다면 process tube, 고압배관, 저압배관의 적정 압력은 어느정도 유지되어야 합니까? 고압은 150/180psig/저압은 15psig-18psig

  • 18.04.20 21:41

    이런 문제의 경우(냉매 누설), 또다른 시스템 문제가 있을까요? 가령 콤푸레서의 기계적 문제점 등..
    먼저 콘덴서 청결과 펜동작 확인 냉매 확인이 필요 합니다. 그리고 오바로드 및 카페스터 펜 콤프 온도 조절기...
    현재 현상 으로 보아 냉매가 누설과 온도조절기 응측기펜 확인 하여 보시기 바랍니다.

  • 18.04.22 02:47

    * 저희 냉매취급자격증 시험교재를 살펴 보면 콤푸가 돌지 않은 경우 임시밸브를 고압/저압에 설치하여 서비스
    * 그러나 작동시에 고/저압이 70(?)psi라 하면 콤푸 사망진단이라 보며
    * 콤푸 전원과 스타트 커페서터를 재확인 해 보셔야 할듯.

  • 작성자 18.04.24 13:54

    감사합니다. 메릴랜드님.
    죄송하게도 답해주신걸 이제 확인했습니다.
    먼저 결론부터 말씀드리면,
    답해주신데로 콤푸레서가 사망하였습니다.
    처음 방문시에 분명 냉장고 콤푸레서나 팬은 동작중이었고, 하루뒤에 가서 콤푸레서는 정상으로 판단하고 piercing valve를 process tube에 설치 후 개스를 주입했는데,밤사이 콤푸레서가 타버려서(냉장고 LED Light를 on시키기위해 전원을 투입해놨음) 압력에는 큰변화가 없었던거 같습니다. 3번째 방문하여 다시 분해점검한 결과, 콤푸레서절연저항이 0 ohm을 가리키고 있습니다.

    항상 도움주심에 감사드립니다. 건강하세요....