카페 게시글
Q&A게시판 tb2단자대이후
지홍이 추천 0 조회 389 20.03.09 14:02 댓글 12
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 작성자 20.03.09 14:35

    첫댓글 세로일시 이게맞는지요?

  • 20.03.09 19:44

    PR2 인입선에서 색 : 청 - 적 - 흑 이고
    PR2 반출선의 색 : 흑 - 적 - 청 이므로
    TB3의 인입및반출선 색 : 흑 - 적 - 청 으로 보이는데
    고수님의 의견 부탁드립니다...

  • 작성자 20.03.09 23:47

    Tb3까지는 청적흑이에요 반출이어케되는지모르겠음ㅡ

  • 20.03.10 22:26

    병아리님 pr2 인출.반출 설명 따봉입니다 ....가로일시도 흑 적 청이고 세로일시도 윗부터 흑적청이 맞습니다...
    지홍님 pr2 인입선 색만 다르지 출력 789는 흑적청입니다....즉 단자대 tb3 uㅡ흑 vㅡ적 wㅡ청 입니다.

  • 작성자 20.03.10 22:31

    위사진봐봐여 전병칠원장님내용ㅡ단자대까지는선색입니다

  • 작성자 20.03.10 22:34

    대충생각자제부탁드리며ㅡ 직종에 있으신분답변기다릴게요

  • 20.03.10 23:00

    mcf .mcr에서 마지막 tb2 단자대 u v w 님이 그려놓은 색깔보세요... (흑 적 청)
    직종 현장(실무)에서는 이리 선색깔 안씁니다 ....

  • 작성자 20.03.10 23:09

    ㅋ 현장입니까?여기가? 교육장이지선생님답변원해여ㅡ흑적청이 맞는지 문의하는건데 tb3단자대까지는 말씀드렸고 이후반출이 맞는지문의하는겁니다 틀린걸 맞다고 얘기하는건 뭡니까?

  • 20.03.11 01:13

    불편하셨다니 사과드립니다...병아리전기님 댓글을 한번더 유심히 보세요...거기에 제가 추가 설명드린거고 ...
    죄송합니다.... 이제 지식이 부족해서 답변 안할겁니다...ㅡ tb3 청적흑이 아니고 흑적청인지 생각더 해보세요
    (지금 상황 모터 123 정회전 아닐련지)

  • 작성자 20.03.11 17:15

    모르시는데 추측성으로 계속얘기하니 그런거죠

  • 20.03.11 08:49

    TB3는 위에서 아래로 청, 적, 흑 녹이 됩니다.

  • 20.03.11 17:40

    원장님의 답변으로 깔끔히 정리 되었습니다. 감사합니다.