[실기] 시험 준비 ALTS 자동부하전환개폐기 기능
하면된다!! 추천 0 조회 1,762 20.06.26 20:47 댓글 3
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 20.06.26 23:08

    첫댓글 자동부하절환개폐기 입니다. 절환이 들어 가야됩니다. 핵심은 절환된다는거.~~

  • 20.06.27 16:19

    ALTS와 ATS는 아래와 같이 정리하시면 되겠습니다.

    ALTS(Automatic Load Transfer Switch)
    - 특고압측 수용가 인입구에서 사용
    - 정전시 큰 피해를 입는 수용가에서 한전 전원을 이중으로 수용하여 주전원 정전이나 전압강하 발생시
    특정 시간 내 예비전원으로 절체하는 시스템
    * 22.9kV-Y 접지계통의 배전용으로 수용가 인입구에 설치되어 "주선로"와 "예비선로"의 자동부하전환에 사용

    ATS(Automatic Transfer Switch)
    - 저압측(변압기 2차측) 즉, 일반 수용가에서 한전전원이 정전될 경우
    특정시간 내(발전기 기동 포함)에 자동으로 절체되어 발전기(비상)전원을 공급하는 시스템
    * 즉, 예비전원이 "발전기"에서 전원공급 됨

    - 2020.03.26 에 시나브로님 께서 답글 달았는데 "전환" "절체" "절환" 혼용해서 써도 괜찮다고 봅니다.
    하지만, "전환" 이란말이 많네요