태양광발전소는 흔히 25년 이상 생산, 운전을 한다고 설명을 하고 있습니다.
또한 태양광발전소는 '설비완료 후, 특별한 유지보수없이 꾸준히 안정적인 운전이 가능하다'고 표현하고도 있죠..
그렇지만, 3~5년이 지나가는 발전소들은 최소한의 안전점검에 신경써야 할 시기라 생각됩니다.
'안전관리자'가 점검하는 항목 이외에.. 발전사업주께서 점검해 보아야 할 항목들을 몇가지 나열해 보려합니다.
교과서 적인 이야기는 많이들 알고 계시니.. 현장경험자가 느낀 내용 위주로만 적어보겠습니다. ^^
1. 모듈
모듈의 조립방법은 크게는 2가지로 분류할 수 있습니다..
첫번째는 모듈 후레임의 구멍을 이용한 볼트조립방법..
( 이 방식또한 사진처럼 나비너트를 사용할 수 있고, 평와샤, 스프링와샤를 사용할 수도 있습니다.)
이렇듯 시공을 하게될 때.. 사업자분들은 쉬지않고 인부들의 뒤를 따라다니며, 체결되지 않은 볼트를 찾아다니셔야 합니다..
사람이 하는 일이다 보니, 한두곳 완벽하게 체결되지 않은 볼트들이 보일 수 있습니다..
그러면 그런 곳을 사진촬영 한 후, 시공사에 요청하십시요.. '미체결된 곳을 찾았으니, 전체에 대한 체결을 다시 확인해주세요~'라고
문제는 볼트가 4곳 중, 한곳이라도 허술하게 체결되었을 경우, 흔들림으로 인하여 전체에 영향을 미치기 때문입니다.
당장에 문제가 없을 수 있으나, 시간이 지나면 정상체결된 곳까지 영향을 미치며, 태풍 등 재난시에는 후레임의 단락,
찢김, 모듈단락등 사고를 일으키는 요인이 됩니다.
두번째로는 U형 클램프를 이용하여 모듈 후레임을 압착하는 방법이 있습니다.
이런타입을 시공할 때는.. 그냥 일반육각볼트로 볼팅하는 경우도 많이 볼 수 있는데요..
낮은 구조물이라면 전혀 문제가 없을 겁니다.. 떨어지면 다시 붙이면 되고.. 녹이 슬으면.. 다시 꼽으면 되니까..
하지만 건물형 등 .. 상부구조물에 설비를 한다면 매우 조심스럽게 시공되어야 할 항목입니다..
육각볼트의 내구성이 그리 좋지도 못하거니와, 녹이슬고 장력이 떨어지는 문제가 발생할 수 있기 때문입니다.
요건.. P사에서 구조물을 체결할 때 사용하는 .. 아마도, 자체 제작한 클럼프 타입인데요..
스크류 볼트 타입을 사용하지 않고, 써스로 볼팅을 합니다.. 암수로 맞체결 하는타입이죠..
써스 볼트를 사용하면 잘못체결되었을 때, 푸를수가 없습니다.. ㅋ 잘라내야하죠....
u클럼프 타입을 사용하시면.. 최소한 요렇게.. 맞볼트 체결을 권장합니다.....
사실 비용이 높기는 했지만 이 타입(볼트, 너트타입)이 안정적이기는 합니다.. 스크류볼트 타입보다는 훨~신..
하지만 u클램프 타입의 단점도 있습니다..
모듈 구멍에 볼팅을 하는 경우에는 하나라도 볼팅이 느슨하게 되거나 약하게 체결되었을 때 문제가 발생하지만,
u클램프 타입은 느슨하게 체결하기가 어렵습니다.. 4방향을 모두 잡아야 하다보니.. 하나를 빼먹는 경우는 드문현상이죠..
그런데.. 강한바람, 태풍, 외부적인 요인으로 클램프가 단락이 될 경우에는.. 위아래 모듈에 모두 영향을 미치게 됩니다..
1열로 구성된 모듈 전체가 쏟아지듯 내리꽃히는 경우가 생기는 것을 간혹 보게됩니다..
그래서..
태양광발전소는.. 가급적이면.. (요건 제.. 개인적인 의견일 수도 있으니 참고만하세요.. )
준공된 후, 3~5년이 지나는 시점에는.. 전체 볼트류에 대한 조임을 한번 더 해주시는 편이 좋지 않을까 생각합니다.
그래서 그렇게 권해드리고 있지요..
제주의 발전소 중, 이번태풍에 모듈 몇몇장 안날아간 현장이 거의 없습니다.. 그런데.. 작년에 본 채결을 한번 한 현장이 있는데요..
유일하게 그곳에는 단 한장의 모듈 단락도 일어나지 않았습니다..
제주에만 이렇게 큰 태풍이 지나가는 건 아닙니다.. 그러니 한번씩들 점검해 주시는 편이 좋을 것이라 생각됩니다..
특히 건축물 상부에.. 높은 구조물로 설비해 둔 발전소... 도심속 건축물 위에 설비된 발전소... 스페이스 프레임 등..
설비완료된 후 몇년째.. 문제 없다고 안심하고 계시지요.. 저는 볼때마다 불안합니다..
구조설계라는걸 왜 합니까... 25년 중, 단 한순간.. 최대 하중, 풍속이 불었을 때 10분을 견디라고 하는거지요..
안전도 마찬가지입니다.. 단 한순간의 실수로 .. 태양전지로 인한 인명피해가 발생하지 않도록.. 한번 더 점검해야 할 시기라 생각합니다.
2. 인버터 (수배전반)
인버터... 어떻게 점검하고 있습니까?
한번도 점검해 본 적 없으실 겁니다..
뭐.. 분산형의 경우 고장나면.. 그냥 갈아버리면 됩니다.. 가격도 많이 떨어졌고, 대체품 선택의 폭도 넓어졌죠..
요즘.. 중국산 제품들.. 엄청난 가격경쟁력을 가지고 들어와 있습니다... 그냥 갈아버리면 되죠.. ^^
제가 말씀드리고 싶은 부분은 집중형 발전소들의 인버터가 제대로 관리되지 않고 있는 현상입니다..
가정용 컴퓨터, pc방용 컴퓨터의 고장발생 원인이 뭔줄 아시나요? 바로 먼지입니다..
우리가 사용하는 인버터도 .. 먼지에 민감합니다.. 그런데 발전소를 다니다 보면.. 인버터는 방치되어 있는 경우가 많습니다..
가끔.. 현장 방문하시면.. 인버터에 1차, 2차 전원 단락시킨 후, 내부의 판낼 모두 열어재끼고...
에어컴프가 없으시다면.. 송풍기(한 오만원쯤 할겁니다)라도 하나 사서.. 깨끗하게 불어주세요...
겁나니깐. 안여시죠.. 그러면 안전관리자에게 부탁하세요.. 한번 열어서 털어내고 싶다고...
요정도만.. 해주어도.... 성능유지에 도움이 될 것으로 생각합니다...
3. 구조물..
구조물이야... 뭐 다양한 방법과, 타입이 있고, 원가절감을 위한 피나는 노력이.. 하필 이쪽에 집주이 되어 있다보니..
무어라 한두가지 문제를 이야기 하기 어렵습니다..
다만, 위에도 언급되었다시피.. 무척이나 위험한 설비들이 많이 있습니다.
특히 '건축물 상부 태양광 가중치'를 높게 책정해 준 후, 되도않는 설비를 해 놓은 곳도 많이 보입니다...
제발.. 위험해 보이는 설비는.. 점검을 제대로 해주세요...
도심속 건축물 상부에 높은 구조물로 설비되어 있으면.. 사람을 사서 본조임을(모든 볼트류에 대한)하는데 ..
다소 많은 비용이 들수도 있겠지만.. 혹여모를 사고를 예방하는 차원에서는 반드시 필요합니다..
3년넘은 구조물과 모듈에 대한.. 볼트류 점검과 다시 조임은.. 꼭 필요하다고 .. 개인적으로 생각합니다..
그리고..
이런 구조물 타입... 이거 시간 지나면 흘러내릴 수 있고, 태풍불면 흔들립니다.. 본조임 꼭 해주세요...
그 외에.. 쓰고 싶었던 글이 많았는데.. ^^; 다음기회를 이용하겠습니다..
도움 되시길 바랍니다..
< 제 글과, 사진을 마음대로 인용하여 사용하는 경우가 있습니다. 제 글과 사진은 저작권법에 의한 보호를 받고 있으며,
사전동의 없이 무단으로 상업적으로 이용되는 부분에 있어서 자료를 계속 모아두고 있습니다..
언젠가 법무법인에 의뢰하여 한번에 처리할 수 있음을 명확히 밝힙니다.. >
첫댓글 재일 중요한 내용을 지적해 주셔서 감사합니다
안전이 바로 비용으로 되는 일이니 태양광을 하시는 모든분들도 필히 점검 하시리라 생각 됩니다
좋은 정보 감사합니다. 태양광발전 건설에만 관심이 많으신데 발전소를 운영하시는 분들에게는 이런 정보가 정말 알찬 정보죠
늘 좋은 정보 감사합니다.
아직 발전소를 갖지는 못했는데 연말까지는 시공해 준다고 하네요
시공할 때 자주 가보고 철저히 감독해야 겠습니다.
감사드립니다.
락너트를 사용하면 좋지 않을까요..? 록타이트를 바른다면...?
오늘 점검 해야겠네요 ㅠㅠ 감사합니다!
정말 안전에 좋은 글 감사 합니다.
다음에 2부 등재 손꼽아 기다리겠습니다.....
감사합니다.
안전대비 제일.....
좋은 지적입니다. 저도 지난 10월에 온 별거 아니라고 생각한 태풍에 모듈 예닐곱장 날아가서 많은 돈 들여서 설치하였습니다.
문제는 지붕 위 시공이라 잘 보이지도 않고 또 쉽게 손이 가지않는다는 점입니다. 재시공 때에 업체에 단단하게 하라고 부탁하는 정도밖에요
감사합니다
조임부위나 용접부위 녹 방지에도 노력해야 합니다