온도조절밸브는
열교환기 단위별로
유량을 조절합니다.
차압유량조절밸브에서
지나치게 많은 압력과 유량이
통과되면,
그 뒤에 존재하는
온도조절밸브에
손상으로 이어질 수 있습니다.
또한,
너무 작은 압력과 유량이
통과되면
온도조절능력이
감소되는 문제가 발생됩니다.
이러한 경우는
지역난방의 공급상의 문제이므로
지역난방측에 빨리 통보를 하여야 합니다.
춘.추절기에
많이 발생하는 현상입니다.
그래서
기계실 근무자의
주기적인
점검이 중요합니다.
현재
온도조절밸브의
구조 와 조작시스템은
개별세대의
난방 구동기 세트와
비슷합니다.
그 부분품은
밸브 몸체(Valve Body)/
밸브몸체 구동축을 유압으로 눌러주는 조작기(액튜에이터)/
(조작기는 정전시 스프링힘으로 초기모드로 돌아가서
밸브를 닫게합니다.)
(전기용어 NC접점을 이해하시는 분은 참고가 될것입니다.)
조작기를 제어하는 조절기(컨트롤러)
로 구분됩니다.
조절기는
2차측 공급온도센서와
백엽상 온도센서의 정보를 바탕으로
공급온도의 조절폭을 조정해 동작합니다.
예를 들면
춘.추절기 주.야온도가
급등락하는 경우는
주.야간의 온도를 비율적으로 조절해
에너지 손실을 경감시키는데
이것을 외기보상이라고 합니다.
TCV밸브가
동작을 멈추면
2차측 공급온도가
지속적으로
올라가거나
열교환을 멈추어
온도가 내려갑니다.
조치방법은
1)컴퓨터오류가 발생하면
리셋시키면 복구되듯이
두뇌에 해당되는 컨트롤러에
일시적인 오류가 원인일 수 있으므로
리셋을 시켜줍니다.
장시간 사용하거나
실내온도가 상승하는 하절기에
발생할 수 있습니다.
TCV컨트롤러는 작은규모 기계실은
주로 2차측
기계실 순환펌프 공급배관의 온도계에서
가까운 곳에
케이블로 연결되어 있어서
찾기가 용이합니다.
중규모이상 기계실은
중앙감시실의
중앙감시반에 있습니다.
신호선으로 연결되어
일반 전원선과 구분하기가
어렵지 않습니다.
평상시
먼지 제거를
주기적으로 해주거나
실내온도를
적정하게 관리하면
유리합니다.
TCV밸브
구동기(액츄에이타) 점검법과
컨트롤러 사진및점검방법은
다음회 안내합니다.